亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 低壓灑水噴頭和簡易自動噴水滅火裝置

    1.問題的提出 近些年來,,公共娛樂場所的火災頻頻發生,,造成的后果十分嚴重,人員傷亡尤其觸目驚心,。這類場所人員密集,,火災危險性大,火情發現遲緩,,疏散又較困難,,一部分場所還設置 在地下和半地下,,撲救也很困難,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果,。有關部門有鑒于此,,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱《人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號,、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,于2001年5月1日起施行,,在滅火設施方面規定如下: 1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂放映游藝場所",,包括:歌舞廳、錄像廳,、夜總會,、放映廳、

  • 低壓灑水噴頭和簡易自動噴水滅火裝置!,!

    內容如題1.問題的提出近些年來,,公共娛樂場所的火災頻頻發生,造成的后果十分嚴重,,人員傷亡尤其觸目驚心,。這類場所人員密集,火災危險性大,,火情發現遲緩,,疏散又較困難,一部分場所還設置 在地下和半地下,,撲救也很困難,,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果。有關部門有鑒于此,,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》),、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱(人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號,、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,,于2001年5月1日起施行,,在滅火設施方面規定如下:1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂放映游藝場所",,包括:歌舞廳、錄像廳,、夜總會,、放映廳,、卡拉OK廳(含具有卡拉OK功能的餐廳)、游藝廳(含電子游藝廳),、桑浴室(除洗浴部分外),、網吧等。2)《建規》規定,;設置在地下、半地下,;設置在

  • 下噴型噴頭的下噴水量為()%,?

    下噴型噴頭的下噴水量為()%?A:40-60 B:60-70 C:70-80 D:>8099年消防考試題,,誰知道,?

  • 噴頭布置如何保證噴水的均勻性,?

    自噴的噴頭布置的最終目的是為了更好地保證噴水強度和噴水的均勻性及適時開放,。噴水強度容易解決,那么如何布置噴頭才能保證噴水的均勻性及及時開放呢,? 

  • 請問一下選噴水強度15要選用多大流量系數的的灑水噴頭

    請問一下選噴水強度15要選用多大流量系數的的灑水噴頭

  • 自動噴水滅火系統產品---灑水噴頭國家標準

    自動噴水滅火系統產品---灑水噴頭國家標準

  • 自動噴水滅火系統:關于噴頭的那些事

    來源:消防工程師共享服務 如有侵權,,請聯系刪除 正文如下:

  • 自動噴水系統連接噴頭的小短管

    自動噴水系統連接噴頭的小短管一般多長,有具體要求么(最大多長),?急求答案謝謝大家了....還有一般垂直雙層布置管道,,是否必須是熱水管道在冷水管道和消防的上方?

  • 自動噴水系統噴頭布置的幾點疑問,?

    1.地下室設有甲級防火門的風機房,冷凍機房要不要布置噴頭,。2.地面上是純住宅,,住宅在地下室的前室要不要布置噴頭。3.末端試水裝置一定要從最不利噴頭后接嗎,,可以根據地漏位置就近接嗎,?

  • 自動噴水滅火系統噴頭的工作壓力是多少,?

    自動噴水滅火系統的工作壓力是多大,是不是必須采用噴淋泵加壓,設計流量是怎么計算的,?如果地下齊射庫中危二級,,噴水強度8/min.㎡,作用面積160㎡,,作用時間1h,;其他部位按民用建筑危險級一級設計,,噴水輕度6/min.㎡,,作用面積160㎡,作用時間1h,;那么噴淋系統用水量是不是37.4L/S,?為什么設計說明里面寫的是40L/S,?

  • 自動噴水滅火系統中噴頭的選擇和應用

    自動噴水滅火系統作為一種撲滅早期火災的消防設備,已得到了相當廣泛應用,,其對于提高建筑抗拒火災的能力有著極好的效果,。但要充分發揮自動噴水滅火系統的作用,,必須根據建筑本身構造的特點及部位,,對灑水噴頭進行合理的選擇,否則會大大降低系統的滅火效能,。下面我們就對灑水噴頭的選用做一介紹,,以供大家參考。 一,、噴頭的分類 根據國內外的不同文獻,。噴頭大體上可分為6類。設計中應根據火災危險性,、保護空間的建筑構造,、自動噴水滅火系統本身的特點來選擇噴頭。具體類型劃分如下: 1)根據噴頭是否封堵,,可把噴頭分為開式噴頭和閉式噴頭,。所有閉式噴頭去掉熱媒元件和封堵元件就是開式噴頭。只有水幕噴頭是開式噴頭的特例,; 2)根據噴頭的安裝方式可分為直立,、下垂和側墻式。既能直立又能下垂安裝的噴頭

  • 單多層自動噴水滅火系統噴頭布置

    請問單,、多層建筑(輕危險等級)自動噴水滅火系統中噴頭布置方式只能是側邊末端進水和側邊中央進水方式嗎,? 那什么是側邊末端進水和側邊中央進水方式?請問哪位大神有具體圖紙呢?我屬于新手,,很多東西還不懂,。

  • 自動噴水滅火系統吊頂噴頭安裝指南

    室內設有吊頂時,,噴頭將緊貼在吊頂下布置,或埋設在吊頂內,,因此適合采用下垂型或吊頂型噴頭,,否則吊頂將阻擋灑水分布。

  • 自動噴水防護冷卻系統噴頭考點匯總,!

    一、噴頭選型 1. 閉式系統的灑水噴頭,,其公稱動作溫度宜高于環境最高溫度30℃,。

  • 天正給排水噴頭間距整百取整問題

       求教各位大佬,天正自帶的矩形布置噴頭命令,,布置出的噴頭間距尺寸經常是50的整數,,而設計噴頭間距一般都以整百標注,每次用天正命令布置完后還需要調整噴頭間距尺寸,,感覺很麻煩,,是否有其他方法可以改善。

  • 自動噴水系統的噴頭最大保護面積

    請問各位:自動噴水系統的噴頭,噴頭的最大保護面積是怎么確定的啊?和危險等級有關嗎?我看到好多種的最大保護面積,不知道怎樣選擇?請知道的高手給予明示

  • 預作用自動噴水滅火系統報警閥組控制的灑水噴頭數量確定

    2018年1月1日起實施的《自動噴水滅火系統設計規范》GB 50084—2017,,明確了兩種控制方式預作用自動噴水滅火系統,,對于一個報警閥組控制的灑水噴頭數仍有不同理解。

點擊加載更多

噴水噴頭

噴水噴頭專題,,為您提供噴水噴頭相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與噴水噴頭 相關的專業交流討論,更多噴水噴頭相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

zy-2噴頭

醫用噴頭