一個水池,,幾臺露天的混流泵,,用拖拉機頭帶動的,插幾根管子到水池里抽水,。這也算雨水泵站嗎,?新接一活,不知道是管徑設計小了還是排水口為淹沒出流的原因,,地面積水嚴重,,所以甲方就想設計這樣一個雨水泵站,來改善路面積水的問題,,現在就有兩點疑問:一是這樣的泵站也行嗎,?如果這樣也行那可真省錢了!二是做一個目的不是提高揚程的泵站是否可以解決路面積水問題呢,?估計這個問題誰也不好確定吧,,我還是問下,做個泵站能否增加進水管流速從而增加進水管流量呢,?,!
雨水收集系統:就是將雨水根據需求進行收集后,并經過對收集的雨水進行處理后達到符合設計使用標準的系統,。目前多數由棄流過濾系統,、蓄水系統、凈化系統組成,。雨水收集系統根據雨水源不同,,可粗略分為兩類。一,、屋頂雨水,。屋頂雨水相對干凈,雜質,、泥沙及其他污染物少,,可通過棄流和簡單過濾后,,直接排入蓄水系統,進行處理后使用,。二,、地面雨水。地面的雨水雜質多,,污染物源復雜,。在棄流和粗略過濾后,還必須進行沉淀才能排入蓄水系統,。 通過模塊式蓄水箱收集到的雨水資源用來沖洗廁所,、澆灑路面,、澆灌草坪,、水景補水,甚至用于循環冷卻水和消防水,??梢跃徑饽壳俺鞘兴Y源緊缺的局面,是一種開源節流的有效途徑,。 雨水滲透系統:是指天然原生態的自然入滲系統被破壞,,雨水無法再次回補到地下,人工將落到受雨面上的雨水經處理后,,再次回補到地下的一種處理系統,。雨水滲透系統是根據受雨面的不同,結合相關的設備來完成的一組系統,,相關設備包括:滲透雨水口,、滲透雨水井、滲透雨水管,、滲透雨水結構來完成雨水滲透,。 雨水滯留系統:當降雨量大過城市排水量時,啟動區域雨水戰略儲備系統,,雨水快速流入模塊池
17層住宅,,鋼筋放在基槽里被雨水泡了兩天,還能用嗎,?怎么除銹
在虹吸排水系統安裝中,,分為兩個部分:一部分是虹吸雨水斗的安裝,另一部分是虹吸管的安裝,; 今天我們來說一下虹吸管安裝: 首先我們知道虹吸管是由虹吸軟管和球型氣囊組成,,在安裝過程中,當然先根據圖紙來,,接著按照下面的步驟依次來進行安裝,。 測量--放樣—溝槽開挖—基礎處理—連接,、下管、校管—管槽回填—檢查并砌筑,,回填—驗收,。 以上說的就是虹吸管在工程中的安裝步驟。
想請教各位大神幾個問題,,歡迎大家廣泛討論,,提出意見,給出指導意見: 1,、通過箱涵進水的大型雨水泵站,,箱涵上游一定會存在混錯接,這種混入雨水箱涵的旱季污水流到了末端雨水泵站前怎么辦,?一般是如何處理,?進水箱涵前設置污水截流嗎,若很深不是還要設置污水泵站,? 2,、軸流泵一般都是流量大,揚程小時候選用,,混流泵,,對揚程的范圍更廣泛,兩者選取的區別是什么,?選取的界面是怎么劃分呢,?
小區總占地32萬平米,內有景觀河道及湖泊面積3萬平米,內部水體標高2.8,周圍河道水位2.6~2.8,小區雨水就近排入內部水體,為防止暴雨時排水不暢,欲設小區雨水泵站,將內部水體排入周圍河道,不知雨水泵站流量該如何確定?
圖紙簡介: 一個小型地道的雨水強排泵站,采用2用一備的配泵方式,,濕式安排,。 投稿網友: shao-666-666 上傳時間: 2013-07-15
求教各位大佬,天正自帶的矩形布置噴頭命令,,布置出的噴頭間距尺寸經常是50的整數,,而設計噴頭間距一般都以整百標注,每次用天正命令布置完后還需要調整噴頭間距尺寸,,感覺很麻煩,,是否有其他方法可以改善。
雨水泵房設在小區的側門,,是下大雨的時候,在原來的管子上用閘門關閉,雨水進入泵房,,泵房里有四根350的管子出來,,連接在一根500的總管,然后那總管是接在附近的原來的雨水管路呢還是直接接到市政雨水井,,可是市政雨水井距泵房有300左右的距離,,接到原來的雨水管道又怕水泵的有壓力流導致那根雨水管到市政的雨水不能排出去?
本人要做一個雨水泵站,,17個流量,不知道是幾級負荷,,應不應該雙回路進線,,還是單回路+柴油發電機?配電設備有高壓干式軸流泵5臺550KW,,低壓水泵90KW3臺,,高壓啟動該加什么軟啟動器,,還是直接啟動,,高壓補償方式是什么,低壓補償呢,,請高人解答,。。,。
圖紙簡介: 立交雨水泵站,,潛污泵,格柵除污機,,地埋式 投稿網友: hjlshyy 上傳時間: 2013-05-14 圖紙省份:
什么是玻璃球灑水噴頭?它有何特點,? 這種噴頭釋放機構中的感溫元件為內裝彩色液體的玻璃球,,它支撐在噴口和扼臂之間,使噴口保持封閉,,當周圍溫度升高到白的公稱動作溫度范圍時,,玻璃球因內部液體膨脹炸碎,噴口開啟。這種噴頭具有良好的抗腐蝕性能,,體積小,,種建筑尤其是展廳、劇院等公共建筑更為適合,。 玻璃球灑水噴頭的公稱動作溫度分為九檔,,用玻璃球內液體的不同顏色表示。
1.問題的提出 近些年來,,公共娛樂場所的火災頻頻發生,,造成的后果十分嚴重,人員傷亡尤其觸目驚心,。這類場所人員密集,,火災危險性大,火情發現遲緩,,疏散又較困難,,一部分場所還設置 在地下和半地下,撲救也很困難,,火災一旦發生往往造成極為嚴重的后果,。有關部門有鑒于此,在《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《建規》),、《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱《高規》和《人民防空工程設計防火規范》GB50098-95(以下簡稱《人規》)中分別對相關條文作了局部修訂,,局部修訂條文經中華人民共和國建設部于2001年4月批準并發出"工程建設標準局部修訂公告"(公告號分別為第27號、第28號和第30號)局部修訂條款均為強制性條文,,于2001年5月1日起施行,,在滅火設施方面規定如下: 1)這類場所簡稱為"歌舞娛樂放映游藝場所",包括:歌舞廳,、錄像廳,、夜總會、放映廳,、
TY型虹吸雨水斗的,,其優點使用壽命長,抗壓,,不會發生裂縫,,損壞和變形的,這是TY
排水系統為分流制排水系統,系統服務范圍為:東起黃浦江,,西至龍吳路,,南起龍耀路,北至龍華港,,服務面積2.26k㎡,。系統內雨水經收集后經龍華機場雨水泵站提升排入黃浦江。雨水泵站建設規模為15.8?/s,,旱季污水截流設施規模為2100?/d,,泵站位于龍騰大道以西、豐谷路以北,,占地面積約4972.4㎡,。 泵站基本情況 (1)泵站設計規模與水泵配置 機場排水系統設計暴雨重現期P=1年,綜合徑流系數Ψ =0.6,,排水系統總管設計流量為13.2?/s,,雨水泵站配泵流量按系統總管設計流量的1.2倍,即雨水泵站建設規模為15.8?/s,。為減少黃浦江的水質污染,,泵站內設置污水截流設
本人現在做一個地方的雨水管網及泵房的設計,按照結算結果,,最后進入雨水泵房的雨水流量是7立方米每秒,。但是按照甲方要求,在該區域布有雨水渠道一作景觀之用,,二作雨水調蓄之用,,這樣可以減少工程造價。(甲方確實沒有錢,,他們能承受的雨水泵站規模絕對不會超過1立方米每秒)。我找了很多資料,,或許是努力不夠,,仍然沒有找到有關“有雨水調蓄設施的雨水泵站規模設計”方面的內容。各位同仁若有這方面的經驗或者依據的話,,煩請賜教,,本人感激不盡!