  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎,?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 噴頭要按防火分區布置嗎,?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管,。謝謝

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,,感覺怎么布都不太符合要求,。

  • 關于雙向板導荷的一個小問題,,

    關于雙向板導荷的一個小問題,

    剛進設計院,,總工給了我一本書,,叫做《建筑結構設計快速入門》是劉錚的,他讓我先看看這個,,會有一個基本的概念,,我看到梁的簡化手算這邊,雙向板的導荷這里有個疑問,。 原文如下: 我驗算了一下,,發現當梁固端時,,按照書上的,梁跨中正彎矩可近似取為簡直彎矩的1/3,,這個好像不對,,,算出來的值都相差的比較遠,,請問各位老師們,,大家怎么理解這句話?,?,?還是書有錯誤,還是我理解錯了,?,?

  • 關于噴頭的流量系數問題

    噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭,。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120,?),具體選擇數值的依據是什么,?:Q:Q

  • 結構什么時候考慮雙向地震

    相信有很多新手可能跟我一樣很長一段時間搞不清楚什么時候考慮雙向地震,,什么時候考慮偶然偏心,近來我查閱資料和請教前輩,,得出一些結論,,若有不當,還請論壇高手指出,??挂?guī)5.5.1.3規定,對于質量和剛度明顯不對稱的結構,,應計入雙向水平地震作用下的扭轉影響,,關于什么算是質量和剛度明顯不對稱,全國民用建筑工程技術措施2009混凝土結構(2012年版)第2.3.2規定,,對于質量和剛度分布明顯不對稱,、不均勻的結構,及不考慮偶然偏心影響時位移比大于等于1.3時,,應補充計算雙向地震作用下的扭轉影響,,但雙向水平地震和偶然偏心不需要同時組合。如果考慮了雙向地震,,計算承載力時應取考慮雙向地震和考慮偶然偏心二者較大值,。驗算最大位移角限制的時候不需要考慮偶然偏心。

  • 混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度

    混凝土在雙向應力下強度圖,看不懂,,誰能講解下

  • 怎么知道噴頭的布置的合理?

    依據7.1.2 直立型,、下垂型噴頭的布置,,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度,、噴頭的流量系數和工作壓力確定,,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m,。布置近4000m2地下室面積,,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎,?

  • 與噴頭相連的管件叫什么

    與噴頭相連的管件叫什么

    這個與噴頭連接的管件叫什么,,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,,這個有規范 或者圖集上介紹嗎

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,,且距離有近的情況怎么處理,?

  • 關于倉庫噴頭設計的疑問

    《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,,6.1.1增加了特殊響應噴頭,,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了,? 各位都怎么理解的,,發表下各位的意見

  • 請問大家關于泡沫噴頭的布置

    請問大家關于泡沫噴頭的布置

    像這種風管多的大家怎樣布置噴頭,。風管都是底標4200,上標4700,,梁底5200,,樓板底6000。我布置很多次,,按規范的遇障礙距離布置,,始終布置不好

  • 對雙向樓板:怎么理解這個lo?

    <<混凝土結構設計規范>>GB 50010-2002 第10.1.6條規定: 當現澆板的受力鋼筋與梁平行時,應沿梁長度方向配置間距不大于200mm且與梁垂直的上部構造鋼筋,,其直徑不宜小于8mm,,且單位長度內的總截面面積不宜小于板中單位寬度內受力鋼筋截面面積的三分之一.該構造鋼筋伸入板內的長度從梁邊算起每邊不宜小于板計算跨度lo的四分之一.問題:對有雙向板,兩個方向都是受力方向,,規范中規定的這個lo指的是長方向還是短方向呢,? 這個lo有的人認為是長方向,也有不少人認為是短方向,,究竟是哪個方向呢,?歡迎討論!說明原因,,理由充分者送積分?。?!

  • 關于泡沫噴頭的選型問題

    子曾曰:抗溶性的泡沫液應該選用吸氣式的泡沫噴頭,,可市場上常見的泡沫噴頭都是用在開式的自動滅火系統上。一個問題困擾我:閉式的自動滅火系統上,,如果要用抗溶性泡沫-水噴淋聯動系統,,是否用常規水噴淋噴頭就可以,市場上有閉式的吸氣泡沫噴頭產品嗎,?我至今未見過這種噴頭,,有誰見過或用過,麻煩指一條路,。

  • 噴頭的布置和燈具的距離

    吊頂為600x600硅酸鈣板,,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求,?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,,這樣可以嗎?另外,,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制,?

  • 關于噴淋噴頭布置的疑惑

    按作用面積,,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,,布置間距也滿足規范要求,,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢,?在滿足上述要求的情況下,,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,,存在噴水盲點,。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,,以沒有盲點來要求的,?這樣是否要矛盾?請教一下,?,??

  • 噴頭附近是大梁怎么辦,?急!??!

    各位高手,我正在作一工程,,井字梁為4米X4米,,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦,?謝謝,。

  • 噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些?

    噴頭布置的時候,,是不是可以寬松一些?

    規范對于噴頭布置的時候,,對離開端墻的距離做了明確的規定,,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,,常用的保護半徑的方法,,特殊的時候,可以保護局部的房間,,但是對于1800有一些突破,,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。