圖紙簡介: 該圖紙為A/O生化池,、ABFT、終沉池結構施工圖,圖紙包括:平面圖,,剖面圖,底板配筋圖等,。 投稿網友: tang.yd 上傳時間: 2014-05-19
圖紙簡介: 該圖紙為某纖維公司碳纖維生化池結構施工圖,,圖紙包括:設計說明,灰土擠密樁平面布置圖,,模板平面布置圖,,模板剖面圖,底板平面配筋圖,,池壁板配筋平面圖,,頂板梁結構配筋圖,樓梯及預埋件詳圖等,。 投稿網友: huanghetaotao19 上傳時間:
圖紙簡介: 比較全面的生化池結構施工圖,,圖紙包括:施工圖說明,、生化池平面圖、剖面圖,、配筋圖,、過濾板大樣圖等。 投稿網友: lxyingzhx 上傳時間: 2014-07-15
圖紙簡介: 本圖紙為鋼砼結構,,底板,、池壁、頂板配筋圖,,剖面圖及詳圖共7張,。共4個好氧池,一個缺氧池,,一個分解池,,占地約2795.10平米。 投稿網友: whuihappy 上傳時間: 2013-09-11 <
圖紙簡介: 該圖紙為某污水處理廠生化池全套結構施工圖,,圖紙包括:總說明,,池頂平面布置圖,結構布置平面,,結構剖面圖,,預埋件布置及大樣,壁板配筋平面圖,、剖面圖,,底板配筋圖平面圖、剖面圖,,細部大樣圖等,。 投稿網友: dou829 上傳時間:
圖紙簡介: 某地區污水廠生化池結構設計施工圖紙,有結構設計說明,、 生化池底部布置平面圖,、 生化池頂部布置平面圖、剖面圖,、池壁伸縮縫鋼筋加固圖,、生化池底板配筋平面圖、CB配筋剖面圖,、 池壁1400x1400洞口加固圖……等圖紙,。 投稿網友: lzpouc2009
圖紙簡介: 缺氧池曝氣裝置圖,好氧池曝氣裝置圖,,曝氣頭,,曝氣頭分布圖 投稿網友: my515921683 上傳時間: 2013-08-10
19萬平米的住宅小區污水處理——生化池
可從以下方面來給我些建議,,謝謝!??!生化池設計時要考慮半放空問題,即在后期調試時,,需水質不好時可將生化池上半部分水放掉,,但保證池內污泥不流失小白,現在還在學習階段,,求大神給些具體的指導,!不甚感激
最近園區又下了新的指標,對制藥企業的COD不僅要到500以下連氨氮也要降到50以下啊,, COD還能勉強撐住但氨氮卻一直降不下來 ,, 頭都打了啊 ! 希望各位能給點建議
本人現在正一食品廠進行污水調試,不知道是何原因污水進入A/O生化池后,,出水變成乳白色,污泥的掛膜情況良好,,前段時間該廠停產月余,。
請教:生化池磷肥投加量如何計算?(用過磷酸鈣,,有效磷P2O5≥46%),,是用過磷酸鈣的分子式計算含磷量的百分數還是用五氧化二磷計算含磷量的百分數?
各位大俠,最近一段時間生化池泡沫很多,,而且很粘稠,,顏色發黃,之前運行正常,,有什么辦法去除泡沫,?進水COD:20000mg/L,NO3-N:5000mg/L,廢水:羥乙基纖維素廢水工藝:D-N,,CBR,,ASB工藝(缺氧反硝化+接觸氧化+活性污泥)污泥負荷沒有太大變化,,MLSS:8000mg/L,出水COD也比較正常,。初步估計是污泥老化,,除了排泥、加水噴淋,、消泡劑,,還有沒其他辦法消泡?
圖紙簡介: 填料,、曝氣盤等的安裝詳細圖,。包括填料直接等。 投稿網友: muziquan 上傳時間: 2013-05-31 圖紙省份:
我們廠是AAO工藝,,設計2萬噸,,風機是羅茨風機,目前進水COD一般在150左右,。溶解氧末端能達到10,,一般都會高于3。,。,。。污泥濃度曾一度降低到500左右,,后回漲到1800左右,,一周內又下降到幾百。反反復復,。所以一直沒敢排泥(2個月未排了),。求教該怎么調整。
我們是處理食品加工廢水,,最近生化池活性污泥不易沉降,,上清液渾濁,有粘性,,鏡檢發現有大量絲狀菌,,很多鐘蟲。而且新鮮的污泥加進去沒幾天就沒了,,DO在3mg/L左右,。這樣下去該怎樣運行?
我廠為CAST工藝,,近期受一股進水影響,,生化池表面出現大量浮泥,MLSS由原先的6800上升至130000,,MLVSS變化不大,,3480上升至4500,污泥顏色變深黃,,有老化的跡象,,DO上不來,一般2小時兩臺風機才0.8,,后來采取減半進水,,能達到3左右。目前出水指標氨氮指標突然變好,,在此之前進水40出水5左右,,現在出水都0.8左右,其它指標和以前差不多,,最大的不同是出水渾濁,,現在最大的問題是池面上的浮泥天天撈也不見少,已經是加強脫泥了,。本廠收集的汽車加工行業的污水,,這里以汽車工業為主。求解,,是不是中毒了,,生物相不太好,基本沒看到蟲蟲,。