一般的小區生化池設計只需達到三級排放標準即可,,但是現在無城市污水處理廠,,要求污水處理達到二級排放標準后排放,請問污水經生化池處理后能達到二級排放標準嗎,?生化池最高能達到幾級排放標準呢,?
請教:生化池磷肥投加量如何計算?(用過磷酸鈣,,有效磷P2O5≥46%),,是用過磷酸鈣的分子式計算含磷量的百分數還是用五氧化二磷計算含磷量的百分數?
各位大俠,最近一段時間生化池泡沫很多,,而且很粘稠,,顏色發黃,之前運行正常,有什么辦法去除泡沫,?進水COD:20000mg/L,,NO3-N:5000mg/L,廢水:羥乙基纖維素廢水工藝:D-N,CBR,,ASB工藝(缺氧反硝化+接觸氧化+活性污泥)污泥負荷沒有太大變化,,MLSS:8000mg/L,,出水COD也比較正常。初步估計是污泥老化,,除了排泥、加水噴淋,、消泡劑,,還有沒其他辦法消泡?
19萬平米的住宅小區污水處理——生化池
圖紙簡介: 缺氧池曝氣裝置圖,,好氧池曝氣裝置圖,,曝氣頭,曝氣頭分布圖 投稿網友: my515921683 上傳時間: 2013-08-10
可從以下方面來給我些建議,,謝謝?。?!生化池設計時要考慮半放空問題,,即在后期調試時,需水質不好時可將生化池上半部分水放掉,,但保證池內污泥不流失小白,,現在還在學習階段,求大神給些具體的指導,!不甚感激
本人現在正一食品廠進行污水調試,,不知道是何原因污水進入A/O生化池后,,出水變成乳白色,污泥的掛膜情況良好,,前段時間該廠停產月余,。
最近園區又下了新的指標,,對制藥企業的COD不僅要到500以下連氨氮也要降到50以下啊, COD還能勉強撐住但氨氮卻一直降不下來 ,, 頭都打了啊 ,! 希望各位能給點建議
請教各位,,考慮長期向好氧生化池補充BOD營養物質,,選擇什么比較好?已設有水解酸化池,,水解酸化后調入即可,。還有PAM如何檢測,指標有哪些,?由于目前化驗室設備不全,,只做了高溫灼燒,看殘留量,,這種方法可以一概而論么,?與生產工藝有關系吧?
我們是處理食品加工廢水,,最近生化池活性污泥不易沉降,,上清液渾濁,有粘性,,鏡檢發現有大量絲狀菌,,很多鐘蟲。而且新鮮的污泥加進去沒幾天就沒了,,DO在3mg/L左右,。這樣下去該怎樣運行?
我們廠是AAO工藝,,設計2萬噸,,風機是羅茨風機,,目前進水COD一般在150左右,。溶解氧末端能達到10,一般都會高于3,。,。。,。污泥濃度曾一度降低到500左右,,后回漲到1800左右,一周內又下降到幾百。反反復復,。所以一直沒敢排泥(2個月未排了),。求教該怎么調整。
圖紙簡介: 填料,、曝氣盤等的安裝詳細圖,。包括填料直接等。 投稿網友: muziquan 上傳時間: 2013-05-31 圖紙省份:
我廠為CAST工藝,,近期受一股進水影響,生化池表面出現大量浮泥,,MLSS由原先的6800上升至130000,,MLVSS變化不大,3480上升至4500,,污泥顏色變深黃,,有老化的跡象,DO上不來,,一般2小時兩臺風機才0.8,,后來采取減半進水,能達到3左右,。目前出水指標氨氮指標突然變好,,在此之前進水40出水5左右,現在出水都0.8左右,,其它指標和以前差不多,,最大的不同是出水渾濁,現在最大的問題是池面上的浮泥天天撈也不見少,,已經是加強脫泥了,。本廠收集的汽車加工行業的污水,這里以汽車工業為主,。求解,,是不是中毒了,生物相不太好,,基本沒看到蟲蟲,。
如題,求教大神,,AAO放空管管徑怎么確定,,如果根據放空時間確定的話,,從哪里找到依據呢。還有放空管的閥門井怎么設計呢,?依據什么呢,?
求教屠宰場的污水站系統菌種被第三方運維的工人養死了,如何快速恢復菌種,?由于是定點屠宰場,,每天都要生產,污水站不能停用,。求教各位大佬怎么解決,!圖為好氧池的,厭氧池飄著白色泡沫,,缺氧池的也很渾
各位大蝦,,我們工廠的生產廢水含表面活性劑,經物化處理后少量表面活性劑會進入生化池,,曝氣后有部分泡沫無法及時消除,,導致池面有污泥浮在水池表面,目前出水水質符合排放標準,,就是生化池有浮泥,,影響觀感,想通過加入消泡劑進行消除,,請問大家一般使用哪種消泡劑,,具體怎么加消泡劑的?請大家不吝賜教