亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 急急急!?。∨潘艿赖拈]水試驗

    閉水試驗的時候帶井試驗,如果坡度比較大,,下游可能檢查井是滿水的,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,,能承受的了么,?會不會跨啊,?,?

  • 塑料排水管連接參考什么規范?

    不同管徑的塑料排水管同方向連接需要用變徑管過渡有哪本施工或設計規范提到嗎?現碰到一地方發現DN75的管直接就接到DN100上了,知道這做法不對,接口肯定處理不好,很可能會漏水,但找不到依據

  • 關于給排水管道閉水試驗與管道試壓的問題

    各位老師,想請問一下,,在套定額的時候,,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗、消毒這兩項;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項,?但在定額中好像沒有閉水試驗喔,?請問該如何套呢?,?萬分感激,!

  • 室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭

  • 給排水管在書房臥室的安裝規范

    樓上住戶在書房做了個陽臺 安裝了給排水,,臥室里也安裝了 書房臥室可以安裝給排水管道嗎 看到規范上說:排水管不得穿越臥室,那靠墻邊算穿越嗎 書房可以穿嗎

  • 衛生間排水管安裝規范詳解

          排水管是房屋的清潔通道,,安裝布局得合理的排水管道可以有效地將室內產生的廢水排除,,以保障室內的清潔衛生。同時,,在發生漏水等意外情況時,,也能起到很好的排水作用。而一般而言,,衛生間

  • 關于減壓閥處的壓力試驗排水管

    GB50974-2014第9.3.1.3減壓閥處的壓力試驗排水管直徑應根據減壓閥流量確定,,但不應小于DN100。我減壓閥選用都參考01SS105中減壓閥的設置,,不明白這壓力試驗排水管是干什么用的,,具體如何設置,請教

  • 排水管道閉水試驗不合格的原因分析及措施

    排水管道進行閉水試驗時,,發現閉水試驗不達標,,排水管段和檢查井滲漏水,主要表現在:檢查井井墻,、檢查井底板部位,,管道與檢查井結合部位、管道之間接口部位,、發生不同程度的滲漏水,,以檢查井底板部位、管道接口滲漏最為明顯,。 閉水試驗不合格的原因分析,。施工單位質量保證體系不完善,關鍵工序責任制沒有落實到人頭?,F場技術工人經驗不足,、對施工工藝、技術交底不懂,,影

  • 淺談室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h,。 5:觀測管道的滲水量,,應從達到試驗水頭開始計時,直至觀測結束,。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,,保持試驗水頭恒定。滲水量的測定時間不得少于30min,。 6:管徑小于1500mm的管道,,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,每3個井段抽檢1個井段,,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,,每5個井段抽檢1個井段,,不合格者,加倍抽段

  • 關于排水管凌空在陽臺了怎么辦,??,?,?

    關于排水管凌空在陽臺了怎么辦,?,??,?

    在商住樓里,,5層上的是住房,以下是商業,,在5層的一個雨水排水管是靠墻的的,,但雨水管下到4層的時候就是陽臺的位置變大了從而就是凌空了下到4層,,那么是在5層就要調管吧,調到在4層能靠墻的位置對嗎,?,?

  • 關于室內排水管的一些問題

    請問大家一樓的室內部分的排水管標高一般是多少?是要在地下一層的梁下面走管嗎,?不走梁下是不是就要穿梁預埋套管了,?麻煩大家了

  • 排水管上止回閥如何設置.

    現在搞的一條道路上的排水管道上要設置止回閥,不知如何設置,要注意些什么問題?本人以前從沒設計過,不知各位大蝦有沒有這方面的圖紙資料????

  • 對于市政道路排水管道閉水試驗的一點問題

    搞了幾條路,往往設計對排水管道都是有閉水試驗的要求,,包含所有的檢驗批,。但是在我們當地,很少做過這個檢測,;作為技術管理人員,,當然希望能完成所有的試驗檢測工作,可是如果按照要求每個檢驗批管道都進行閉水試驗,,那么對進度的要求似乎有較大影響,。驗收時各部門對這個檢測也沒有提太多要求。 作為新人,,想問問前輩們,,這個閉水試驗在實際施工中的意義大嗎?各位在工作中都是怎么樣安排和組織排水管道施工工作的,?

  • 請教規范中關于排水管道灌水試驗的一些問題

    1.驗收規范要求室內雨水管道要做灌水試驗,,灌水高度到雨水斗。  高層建筑雨水管灌水到雨水斗,,雨水管壓力受得了嗎,,支架也承受不住吧?規范此項怎么理解,。 2.規范還規定埋地或隱蔽排水管在隱蔽前要做灌水試驗,。那么室內的排水管需要做灌水試驗嗎?有沒有規范要求,?

  • 衛生器具排水管止水環的規范出處是哪里?

    衛生間衛生器具排水管止水環一定要安裝嗎,?現場施工都是直接鉆一個和排水管管徑一致的孔洞就算了,。必須安裝止水環的規范條文哪里可以找到?

  • 地下室埋地排水管的通球試驗問題,?

    GB50242-2002,5.2.5排水主立管及水平干管管道均應做通球試驗。在地下二層覆土內埋地敷設的A型機制柔性排水鑄鐵管,,排到了地下二層集水坑內,,此時排水管失算水平干管嗎,?是不是也得全做通球試驗?

  • 混凝土排水管水壓試驗裝置

    按照輸水管產品生產許可證實施細則要求,,混凝土排水管需要進行耐水壓試驗,。用于檢驗的水壓試驗裝置也成為水壓機,基本結構是通過拉桿將兩片剛性端板固定在排水管兩端,。為保證在規定的水壓下的密封性,,管端部與剛性端板接觸部分填充彈性材料。試驗裝置端板與排水管密閉后,,向內注水并加壓到要求的檢驗壓力,,由此觀察關閉的滲水情況。蘇州一工機械有限公司設計的混凝土管子水壓實驗裝置,,用于混凝土低壓排水管,、鋼筋混凝土排水管、頂進施工法用鋼筋混凝土排水管等的壓力檢驗,,是排水管生產企業必備的實驗機械,。規格有φ1500X2500和φ2000X2500等,由于在徑向布置多個排水孔,,而橫向一端板帶有移動機構,,可以向下兼容不同直徑和長度,通用性能增強,。

  • 排水管需要做水壓試驗嗎,?

    排水管需要做水壓試驗嗎?

    在03版浙江安裝定額中,,關于承插鑄鐵排水管的工作內容中,,最后一項是“水壓試驗”但我查了《建筑給排水及采暖工程施工質量驗收規范》和《給水排水管道工程施工及驗收規范》都沒有找到關于鑄鐵排水管需要做水壓試驗的規定,請問水友們,,這個是怎么解釋?。扛剑汗ぷ鲀热荩呵泄?、管道及關鍵安裝,、調制接口材料、接口養護,、水壓試驗

  • 排水管道及防火等若干國際規范

    發幾個國際規范:第一:國際排水管道規范international plumbing code 2003

點擊加載更多

排水管閉水試驗規范

排水管閉水試驗規范專題,為您提供排水管閉水試驗規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與排水管閉水試驗規范 相關的專業交流討論,,更多排水管閉水試驗規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

排水管閉水試驗

排水管道閉水實驗