  • 急急急?。?!排水管道的閉水試驗

    閉水試驗的時候帶井試驗,,如果坡度比較大,下游可能檢查井是滿水的,,這樣的話240的磚墻承受5米多的水,,能承受的了么?會不會跨????

  • 關于給排水管道閉水試驗與管道試壓的問題

    各位老師,,想請問一下,,在套定額的時候,給水管道安裝是否還要套管道試壓和管道清洗,、消毒這兩項,;而排水管道是否還要套閉水試驗這一項?但在定額中好像沒有閉水試驗喔,?請問該如何套呢,??萬分感激,!

  • 室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    本帖最后由 qingting321 于 2013-3-25 15:33 編輯 室外排水管道閉水試驗具體步驟:1、試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭

  • 排水管道及防火等若干國際規范

    發幾個國際規范:第一:國際排水管道規范international plumbing code 2003

  • 排水管道閉水試驗不合格的原因分析及措施

    排水管道進行閉水試驗時,,發現閉水試驗不達標,,排水管段和檢查井滲漏水,主要表現在:檢查井井墻,、檢查井底板部位,,管道與檢查井結合部位、管道之間接口部位,、發生不同程度的滲漏水,,以檢查井底板部位、管道接口滲漏最為明顯,。 閉水試驗不合格的原因分析,。施工單位質量保證體系不完善,關鍵工序責任制沒有落實到人頭?,F(xiàn)場技術工人經驗不足,、對施工工藝、技術交底不懂,,影

  • 淺談室外排水管道閉水試驗的方法和要求

    室外排水管道閉水試驗的方法和要求 1:試驗管段上游設計水頭不超過管頂內壁時,試驗水頭以試驗管段上游管頂內壁加2m作為標準試驗水頭 2:試驗管段上游設計水頭超過管頂內壁時,,試驗水頭以試驗管段上游設計水頭加2m計,。 3: 當計算出的試驗水頭已超過上游檢查井井口時,試驗水頭以上游檢查井井口高度為準,,但不得小于0.5m 4:試驗管段灌滿水后浸泡時間,,硬聚氯乙烯管道不得少于12h;其他材質的管道及管渠不得少于24h。 5:觀測管道的滲水量,,應從達到試驗水頭開始計時,,直至觀測結束。觀測期間應不間斷向試驗管段內補水,,保持試驗水頭恒定,。滲水量的測定時間不得少于30min。 6:管徑小于1500mm的管道,,每一井段均應作閉水試驗;管徑1500~2400mm的管道,,每3個井段抽檢1個井段,如工程不足3個井段亦抽檢1個井段,,不合格者全線閉水試驗管徑2500~3000mm的管道,,每5個井段抽檢1個井段,不合格者,,加倍抽段

  • 給排水管道距墻規范尺寸總匯

    給排水管道距墻規范尺寸總匯

    給排水管道距墻規范尺寸總匯有需要的可以看下

  • 給排水管道支架間距規范要求!

    對于住宅樓項目 給水,、排水管道支架安裝間距 大家能夠記清楚嗎,?

  • 給水排水管道布置設計規范

    建筑給排水管道布局設計標準一,、建筑給排水管道的平面圖及豎向布局應依據工廠地貌、廠區建筑平面圖,、設備(單元)的需水量和排放量,、凍土層深層、水文地質狀況和管道材質明確,。二,、生產制造與生活給水管網布局應考慮供水安全、經濟發展有效等要求,,可選用枝狀給水管網,、環狀給水管網或兩者相結合的方式;消防給水管網布局應合乎現行標準國家行業標準《石油化工企業設計防火規范》GB50160和《建筑設計防火規范》GB50016的相關要求,。三,、廠區內生產制造、日常生活建筑給排水主干管,,宜挨近需水量及排放量很大的設備(單元)布局,。四、戶外建筑給排水管道宜埋地敷設,;運輸易堆積物質,、有危害物質及其腐蝕物質的管道不適合埋地敷設,當不可以防止埋地時,,應采用防腐蝕,、防滲對策。建筑給排水管道不可與運輸易燃性,、易燃或有危害的液體或氣體的管道同管溝敷設,。五、建筑給排水管道不適合在車行道下縱向敷設,,宜各自相對性集中化布局在道路一邊或兩邊人行橫道下和綠化帶下,;帶有易燃液體的生產制造污水干管不可縱向敷設于車行道下和加工工藝管廊下。六,、消防

  • 關于排水管道的流速:規范與新型管材

    新型管材的推廣應用,,需要相關規范與之相適應。由于現行《室外排水設計規范》(GB/J14—87,,1997版)第3.2.4條籠統將排水管材區分為“金屬管道”,、“非金屬管道”兩種,并將非金屬排水管道的最大設計流速限制為5m/s,,對發揮新型化學管材的水力學性能有很大限制(特別是在山地城市),,使其經濟性無法完全體現出來。實際上,很多新型管材,,如玻璃鋼夾砂管,、HDPE雙壁波紋管等耐沖刷能力很強。(把含有大量泥漿,、砂石的水裝入各種管道進行“旋轉磨損影響對比試驗”,,經300萬次旋轉后,測得管道內壁磨損厚度:有焦油和瓷釉涂層的鋼管為0.53mm,;用環氧樹脂和焦油涂層的鋼管為0.52mm,;經表面硬化處理的鋼管為0.48;玻璃鋼管為0.21mm,。[鐘云,,玻璃鋼管道的應用,玻璃鋼/復合材料[J],,1997(1):31—35 ]),,因此允許最大設計流速應當比一般非金屬材料要高。管壁光滑和耐沖刷性,,使得玻璃鋼夾砂管比同樣斷面的其它管材具有更大的通水能力,,也才能體現其技術、經濟優勢,??梢韵胍?jiàn),現行規范制定時大量新型管材的應用尚未成氣候,,其“非金屬管道”應當主要指傳統的鋼筋混凝土、混凝土

  • 關于給排水管道試驗的問題請教

    1,、什么情況下要做管道液壓試驗,?——有人告訴我說是管道埋地時候要做液壓試驗,不知道是否對,?如果是埋地的時候做液壓試驗,,是不是就對埋地的這段管子做液壓試驗?zāi)兀?、管道水沖洗——是不是一般的給水管打壓以后都還要做水沖洗,?3,、管道消毒沖洗——生活給水管是要做管道消毒沖洗的,是吧,?但是套了管道消毒沖洗是不是還要執行管道水沖洗的定額呢,?說明一下:管道水沖洗的價格比管道消毒沖洗還要高很多呢!4,、壓縮空氣吹掃——是不是指采暖管道安裝完畢后進行的吹掃,?

  • 給排水管道支架間距規范要求

    對于住宅樓項目給水、排水管道支架安裝間距大家能夠記清楚嗎?如果記不清楚,,那就是對規范不了解或者不熟悉,。不過這也沒關系,下面給大家收集齊了,,也不用翻規范就能夠方便大家了解或者記憶了,。如果想看規范的話,就看這本《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》,。民建項目給排水管道支架間距規范要求如下:室內排水軸測圖一,、排水管道支架間距規范要求室內給水軸測圖二、給水管道支架間距規范要求以上截圖來自《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》三,、民建項目常用管道外徑與公稱直徑對照表

  • 給排水管道試驗壓力計算

    本人查規范,,綜合得到管道試驗壓力的計算,希望可以幫到大家

  • 關于排水管道的幾點疑問

    1.衛生間排水立管(UPVC,、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管,?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,,還需要不需要安裝伸縮節,?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?

  • 排水管道如何消除“冒臭味”

    請教各位老師,,我們的辦公樓高80米21層,,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),,有何辦法解決呢?

  • 排水管道的防護措施是啥,?

    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方,。當受條件限制不能避免時,,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。,。俺看條文解釋中也沒有說,。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下,。,。。,。小弟分少就不獻丑了,。。謝謝。,。