因工程設計急需:《工業循環水冷卻處理》GB50102-2003,,望朋友們支持?。∥业泥]箱:[email protected].
希望對有需要的朋友有所幫助
求助:循環冷卻水系統容積的計算,??在書上看到 系統容積按循環水量的1/3計算,,我對這句話不明白,,什么叫循環水量?循環水量單位不是m3/h嗎,?我們的循環水量是50m3/h,。那么50m3/h的1/3是什么意思啊,?,?各位高手幫幫忙啊?。,。。,?!
11.1 冷媒水和冷卻水系統11.1.1 冷媒水系統框圖冷媒(載冷劑) 在制冷過程中的一種中間物質,它先接受制冷劑的冷量而降溫,,然后再去冷卻其他的被冷卻物質
熱泵循環水系統作用:
工業循環冷卻塔都應進行冷卻塔的熱力性能測試,。冷卻塔的熱力性能測試,需測出大氣壓力,、風速風向,、進塔空氣干濕球溫度、進塔水量,、進出塔溫度,、進塔空氣流量、機械通風冷卻塔的風機軸功率和風機葉片的安裝角度,。通過對各工況的熱力計算,,冷卻數和容積散質系統的計算,得出冷卻塔的實際冷卻能力,,綜合評價出冷卻塔的冷卻效率,,提出改進意見,節約水資源,,為企業正常生產提供可靠地循環水,。 冷卻原理 冷卻塔是使水與空氣接觸產生熱交換,,依靠水的液態——氣態轉換過程中蒸發的熱量來達到降溫目的的設備。 冷卻塔的冷卻方法,,系將熱水噴撒至散熱材表面與通過之移動空氣相接觸,。此時,熱水與冷空氣之間即產生顯熱之熱交換作用,,同時部份的熱水被蒸發,,亦即蒸發水汽中其蒸發潛熱被排放至空氣中,最后經冷卻后的水落入水槽內,,利用泵浦將其傳送至熱交器中,,再予吸收熱量。 工業
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 編輯 中央空調冷卻循環水系統的組成 ,。 中央空調冷卻循環水系統主要由冷卻塔,、制冷機、冷凝器,、循環水泵,、控制 閥門及相應管路組成。運行溫度一般為 30℃—40℃.敞開式運行,。 二,、冷卻循環水系統設計規范及物理場水處理水質標準 1. 《中華人民共和國國家標準 工業循環冷卻水處理設計規范》 GB50050-951) 1)冷卻循環水系統中微生物控制指標: 異養菌 < 5×105 個/ml 2 次/周 真菌 < 10 個/ml 1 次/周 硫酸鹽還原菌 < 50 個/ml 1 次/月 鐵細菌 < 100 個/ml
民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,設計具有一些特點:循環水量較小,,設備為定型產品,水質要求較低,,季節性運轉等,。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,,形成定式思維,,對一些具體的細節問題,關注不夠,,造成冷卻水系統水溫降不下來,,系統能耗過大,運轉操作不便等問題,。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,,談談自己的設計體會,旨在引起大家的進一步討論,,達到共同認識共同提高的目的,。 一、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,,必須注重氣象參數的收集,, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),,空氣濕球溫度τ(℃),大氣壓力P(104Pa),,夏季主導風向,,風速或風壓,冬季最低氣溫等,。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度,。 2、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,,首先要清楚準確地了解空調負荷及空
一般我們做的冷卻塔都會選用開式系統,,但是這次我碰到的項目要求用閉式冷卻塔,我找了設計手冊,,但是都只是將開式系統講的比較詳細,,不知道有哪一位做過閉式冷卻塔,希望能給予幫助,。
《工業循環水冷卻設計規范》(2003版)
我司現有注塑機30臺,,現有兩組循環水泵系統,但現在水流很慢,,現在想進行改造,。 水泵房在積水池的上面,水塔在市外在平地上,,圖片為車間內(現有管道)的布置圖,,最遠的31號機距離水泵房為131米,14號機為101米,,請告訴我,,我司改造所需要的兩組循環水泵的流量,揚程,,及主管道及分管道的管徑,附件中還有現有水泵的信息,。 我想將管路換成150mm的PVC管道,供水系統改為1組,,用流量240m3/h,,揚程75m的水泵,不知是否可行,。
圖紙簡介: 全套循環水冷卻塔建筑結構施工圖,,僅供大家參考學習 投稿網友: ler1314aa 上傳時間: 2013-11-01 圖紙省份
摘 要:寒冷地區冷卻塔冬季運行時結冰現象嚴重,給安全生產和操作維護都帶來許多困難,防冰問題一直困擾著寒冷地區冷卻塔用戶,。文中介紹了防止冷卻塔進風百葉窗和外層填料處結冰的新技術及其實際應用效果,。 關鍵詞:冷卻塔;防冰,;新技術 冷卻塔結冰是目前國內冷卻塔冬季運行中存在的一大難題,。地處寒冷地區,無論是引進的國外冷卻塔,,還是國內自行設計施工的冷卻塔,,均在冬季運行中存在嚴重結冰現象,至今還沒有提出一套徹底解決的方法,。 日本石川島播磨重30000m3/h橫流干濕式冷卻塔是七十年代末隨大慶乙烯聯合化工裝置引進我國的,。大慶地區位于北緯45°5′~47°,年平均氣溫3.3℃,,冰凍期5個多月,,嚴酷的氣候條件給冷卻塔冬季運行帶來困難。雖然石川島播磨重冷卻塔設計時考慮了防冰問題,,但是運行實踐證明結冰問題仍然存在,。中國化學工程總公司滄州化工冷卻塔填料廠根據冷卻塔的現狀,結合該廠多年積累的老塔改造經驗和防冰技術,,提出了冷卻塔防冰新技術改造方案,,實施后經過2003~2005年度冬季運行,防冰效果明顯,。<
一,、鈉離子交換器: 用交換樹脂、加鹽,、需人工管理,、排污量大、依然會少量結垢,、需定期清洗設備。 企業冷卻循環水
大師們好:有勞請教一下有關于工業循環水系統中怎樣提高熱交換的效率,,以什么方法識別熱交換器的實時的(區間內)的工作性能,?還有熱交換器側的一次水和二次水熱交換后的水溫變化規律與哪些參數相關?最好以實例說明一下,,謝謝,!注:非常抱歉我本人不是學這個專業的,提的問題也不是那么專業,,請多多包涵,!
知識點:空調循環冷卻式
工業循環冷卻水系統中循環管道中水的流速怎么確定?敞開式系統中回流水管道是否可以采用重力回流啊,?設計要求是否同普通的排水管道.
開式制冷循環水系統在工業中的應用 摘要簡述了開式制冷循環水系統的型式及應用場合,,結合土程實例介紹了敞開式土藝需冷卻設備的制冷循環水系統及棍合水池的設計。 關鍵詞開式循環敞開式設備水池設計