11.1 冷媒水和冷卻水系統11.1.1 冷媒水系統框圖冷媒(載冷劑) 在制冷過程中的一種中間物質,,它先接受制冷劑的冷量而降溫,然后再去冷卻其他的被冷卻物質
熱泵循環水系統作用:
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 編輯 中央空調冷卻循環水系統的組成 ,。 中央空調冷卻循環水系統主要由冷卻塔,、制冷機、冷凝器,、循環水泵,、控制 閥門及相應管路組成,。運行溫度一般為 30℃—40℃.敞開式運行。 二,、冷卻循環水系統設計規范及物理場水處理水質標準 1. 《中華人民共和國國家標準 工業循環冷卻水處理設計規范》 GB50050-951) 1)冷卻循環水系統中微生物控制指標: 異養菌 < 5×105 個/ml 2 次/周 真菌 < 10 個/ml 1 次/周 硫酸鹽還原菌 < 50 個/ml 1 次/月 鐵細菌 < 100 個/ml
民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,,設計具有一些特點:循環水量較小,設備為定型產品,,水質要求較低,,季節性運轉等。加上民用建筑設計周期短,,設計人員往往根據以往的經驗,,形成定式思維,對一些具體的細節問題,,關注不夠,,造成冷卻水系統水溫降不下來,系統能耗過大,,運轉操作不便等問題,。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,談談自己的設計體會,,旨在引起大家的進一步討論,,達到共同認識共同提高的目的。 一,、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,,必須注重氣象參數的收集, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),,空氣濕球溫度τ(℃),,大氣壓力P(104Pa),夏季主導風向,,風速或風壓,,冬季最低氣溫等。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度,。 2,、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,首先要清楚準確地了解空調負荷及空
一般我們做的冷卻塔都會選用開式系統,,但是這次我碰到的項目要求用閉式冷卻塔,,我找了設計手冊,但是都只是將開式系統講的比較詳細,不知道有哪一位做過閉式冷卻塔,,希望能給予幫助,。
我司現有注塑機30臺,現有兩組循環水泵系統,,但現在水流很慢,,現在想進行改造。 水泵房在積水池的上面,,水塔在市外在平地上,圖片為車間內(現有管道)的布置圖,,最遠的31號機距離水泵房為131米,,14號機為101米,請告訴我,,我司改造所需要的兩組循環水泵的流量,,揚程,及主管道及分管道的管徑,附件中還有現有水泵的信息,。 我想將管路換成150mm的PVC管道,,供水系統改為1組,用流量240m3/h,,揚程75m的水泵,,不知是否可行。
一,、鈉離子交換器: 用交換樹脂,、加鹽、需人工管理,、排污量大,、依然會少量結垢、需定期清洗設備,。 企業冷卻循環水
大師們好:有勞請教一下有關于工業循環水系統中怎樣提高熱交換的效率,,以什么方法識別熱交換器的實時的(區間內)的工作性能?還有熱交換器側的一次水和二次水熱交換后的水溫變化規律與哪些參數相關,?最好以實例說明一下,,謝謝!注:非常抱歉我本人不是學這個專業的,,提的問題也不是那么專業,,請多多包涵!
知識點:空調循環冷卻式
開式制冷循環水系統在工業中的應用 摘要簡述了開式制冷循環水系統的型式及應用場合,,結合土程實例介紹了敞開式土藝需冷卻設備的制冷循環水系統及棍合水池的設計,。 關鍵詞開式循環敞開式設備水池設計
工業循環冷卻水系統中循環管道中水的流速怎么確定?敞開式系統中回流水管道是否可以采用重力回流啊,?設計要求是否同普通的排水管道.
論文簡介:通過分析工業循環水系統能源消耗因素,,指出工業循環水節能的途徑,并給出了具體的改造思路 投稿網友:yzx0215 上傳時間: 2013-09-08
摘要:民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,,設計具有一些特點:循環水量較小,,設備為定型產品,水質要求較低,,季節性運轉等,。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,,形成定式思維,,對一些具體的細節問題,關注不夠,,造成冷卻水系統水溫降不下來,,系統能耗過大,運轉操作不便等問題,。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,,談談自己的設計體會,旨在引起大家的進一步討論,,達到共同認識共同提高的目的,。 關鍵字:冷卻循環水系統;選型,;水質處理 民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,,設計具有一些特點:循環水量較小,設備為定型產品,,水質要求較低,,季節性運轉等。加上民用建筑設計周期短,,設計人員往往根據以往的經驗,,形成定式思維,對一些具體的細節問題,,關注不夠,,造成冷卻水系統水溫降不下來,系統能耗過大,,運轉操作不便等問題,。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,談談自己的設計體會,,旨在引起大家的進一步討論,,達到共同認識共同提高的目的,。
解壓之后是個PPT,幻燈片播放,,按→鍵就可以看到動畫示意圖了,。
采暖空調循環水系統定壓知識梳理
工業循環冷卻水系統在運行過程中,,由于水分蒸發、風吹損
近日我碰到一個大處理量的循環水系統,方案為將河水(原水為紹興市河水,,水質一般)處理為循環水,,處理量為500T/h,請各位前輩多多指教,,此工藝流程如何設計是好,?
工業冷卻循環水系統
工業冷卻循環水系統專題,,為您提供工業冷卻循環水系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工業冷卻循環水系統 相關的專業交流討論,更多工業冷卻循環水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度