亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于樓承板組合樓板的計算

    前幾天看到詢問關于“樓承板組合樓板的計算”的內容,,本人倒是計算過,自覺還蠻認真的,,發來給大家看看,以期拋磚引玉,。本人以前基本不發帖,如不符規矩,,請諒解,,刪了就是

  • 關于PKPM在樓板計算的時候的問題,?

    究竟要不要去手動調整樓板的邊界條件,?,?因為我發現除懸挑板外,,它全部默認為固定支座,這感覺與實際不太相符,?有沒有必要去調整呢,?

  • 關于組合樓板栓釘的計算

    看了一些計算手冊,組合樓板栓釘挺麻煩的請問大家算的時候都是如何計算的有沒有軟件,,要是一幢樓全部采用手算,,計算量是不是太大了,。謝謝指教。

  • 為什么樓板計算后出現全部是0.00,?,?,?

    :Q 為什么按照圖形錄入順序輸入后,, 進入樓板次梁和磚混計算的時候,,計算樓板,,顯示出來的全部是0.00呢 ,?那里出錯了?。。,?!

  • 關于彈性樓板的計算與選擇

    彈性樓板的計算與選擇.pdf

  • 勾選了自動計算樓板自重以后,,樓面恒載怎么填呢,?

    如果我勾選了自動計算樓板自重以后,,那樓面的恒載我該填多少呢?屋面的又是多少,? 還有就是,,樓梯,,廁所,陽臺,,有沉降的樓面等特殊的樓板恒載,,又該怎么填呢(勾選了自動計算樓板自重以后)求大神幫忙 謝謝了

  • 屋面恒載輸入的計算問題

    在輸入屋面恒載的時候,板重*板厚+附加面層的容重*厚度,。請問:屋面附加面層中卷材類的是不是不用算入,,還有就是泡沫玻璃的容重我查出來是130-150Kg/m3。容重的單位不是Kn/m3么,?

  • 在多層框架的樓板計算配筋

    在多層框架的樓板計算配筋中,,錯層樓板的邊支座應該考慮為什么樣的邊界條件,。相鄰板的跨度相差太大會引起支座處兩端彎矩很大的差異,,這個時候采用連板計算,。請問跨度相差太大指的是多大,?

  • 樓板撓度計算,大神們,,你們都怎么看?

    本帖最后由 richardyjh 于 2013-8-10 22:57 編輯 最近出計算書的過程中特別關注了一下樓板撓度的問題,,試著用pkpm和理正的單塊矩形板做了計算比較,發現問題很多計算條件邊界條件(左端/下端/右端/上端):鉸支/鉸支/鉸支/鉸支/荷載: 永久荷載標準值:g = 5.00+ 2.50(板自重)=7.50 kN/m2

  • 樓板計算彈性與塑性算法

    樓板計算彈性與塑性算法

    最近才換公司,各方面設計思路相差不小,,現在有個樓板計算的問題,,希望大伙一起說一下自己院的習慣做法,。以前單位樓板計算時按彈性算法,如今這個單位樓板計算采用塑性算法,,支座與跨中彎矩比值β取值1.8,取一對比如下圖,。樓板條件:此板板厚暫取100mm,,凈跨尺寸4650mm X 3925mm 彈性算法配筋量如下:

  • 關于樓板受力荷載計算的問題

    樓板的受力荷載怎么計算啊? 回答:1,、確定樓板跨度,、板厚、支座約束條件,、荷載分布等參數2、查表或者建模進行內力計算3,、根據內力計算結果進行配筋計算4,、復核配筋計算結果是否滿足構造要求齊活.

  • 過樓板的套管預算應按什么計算

    預算書中說穿墻及過樓板鐵皮套管安裝人工已含,及過樓板的鋼套管的制作,、安裝工料,,按室外鋼管(焊接)項目計算,。不明白究竟按什么計算,請高手指點,。如果按室外鋼管項目計算還是有人工啊。

  • 樓板上設備荷載計算可以嗎?

    工業廠房, 樓板上有不同的設備,有的有混凝土設備基礎,有的直接和樓板螺栓連接.有混凝土基礎的,可以用等效均布荷載,但沒有基礎的,怎么計算呢?pkpm的樓板計算只能輸入均布荷載,strat可以采用點荷載輸入計算嗎?大家來討論一下吧

  • 彈性樓板的計算與選擇(趙兵)

    :time: 彈性樓板的計算與選擇

  • PKPM在自動計算樓板恒載的時候,對已坡屋頂,,它會自動考慮角度折減嗎?

    PKPM在自動計算板恒載的時候,,對于坡屋頂,,它會自動考慮除以cos角度嗎?還有樓梯建模的時候會自動生成平臺柱和平臺梁嗎,?,?感謝大家的幫助!?。?!

  • 沒有樓板的建筑計算的時候注意什么問題

    建造一個兩三層的造型樓,,每一層都沒有板,,就相當于純梁柱的建筑,這樣計算的時候注意什么,?地震作用(當然沒什么荷載的活,,地震很小)怎么傳遞的,。。,。

  • 樓板加固計算規范問題探討

    樓板加固計算規范問題探討

    我在網上看了很多計算軟件,。覺得不符合規范。規范中對受壓區高度x,,和ψ都有要求,。而軟件都沒有考慮。其次對于纖維板加固,,它的規格20mm寬,,1.5mm厚合理嗎?我有的計算板間距甚至不到100mm,。群毆用自己編的程序計算板,,為什么長跨本來不怎么需要加固的,最后計算結果比短跨加固的還要厲害,。這讓我很矛盾,,麻煩各位哥哥姐姐能給我指點一下。

  • 樓板開洞,怎樣計算樓板配筋,?

    樓板開洞,,怎樣計算樓板配筋,?

    本帖最后由 swear357 于 2014-10-29 10:49 編輯 出屋面洞口(800x800),還有600mm的翻邊,,怎樣計算,? 洞口邊加附加鋼筋怎么計算鋼筋直徑夠不夠,? 《11G101-1》只有洞邊無集中荷載的情況,有翻邊的話應該算有荷載吧,,也可以套用嗎,? 求大神~

  • 如何計算樓面恒載及墻身恒載,?

    200厚混凝土空心磚墻,,兩邊抹灰每邊20毫米,計算的墻身線荷載是11x0.2+0.04x17=2.88.大概取3,,夠不夠?

點擊加載更多

樓板恒載計算

樓板恒載計算專題,,為您提供樓板恒載計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與樓板恒載計算 相關的專業交流討論,,更多樓板恒載計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

芬頓反應條件

芬頓反應原理