青島某工廠宿舍,,3層樓,一層為框架結構,,2-3層為磚混結構,,部分承重磚墻落在一層的框架梁上檢測單位結果:一層框架梁及部分樓板存在混凝土標號不足,原設計C30,,一半的梁的標號在C10-C15,,部分在C15-C25之間。,。,。施工單位不想拆除C15以下的,請問有辦法可以加固嗎?,?/多謝
梁板的加固,,通常是用來粘貼鋼板的,對于這種加固處理,,和上面的基礎處理有一點不一樣,。為了增加鋼板和混凝土梁板之間的相互作用力,一般先用電動砂輪機進行鋼板表層除銹處理,,并用吹風機吹凈表面,,再用棉絲蘸丙酮擦一遍即可。如果還有出現空鼓情況,,一定要用修補膠修補平
較舊的樓房,,通常會看到樓板,梁等局部保護層脫落,,外露鋼筋,。若用碳纖維布加固前,應先如何將保護層脫落部分修好,,請?jiān)斒鍪褂貌牧霞笆┕げ襟E,。怎樣才可保證將來纖維布不會整體脫落。謝謝,。[ 本帖最后由 caojinchun 于 2009-8-12 08:20 編輯 ]
圖紙簡介: 某大型工程梁板柱加固全套施工圖,,涉及碳纖布加固、增大截面法加固,、新增梁柱節點等,。 投稿網友: zourenh 上傳時間: 2013-10-12
無論我們是進行什么類型的加固,,第一步都會給結構進行表面處理,。不同的結構表面處理可是不一樣的,比如說基礎混凝土和梁板界面處理就是不同的,。這些你都清楚嗎,?不清楚跟著小麥一起了解了解吧。本篇文章小面會從基礎加固界面處理,、梁板加固界面處理,、轉墻界面處理三塊來進行,大家可以挑選自己喜歡的或者是不清楚的板塊來閱讀啦,!
圖紙簡介: 該圖紙為某地下室局部梁板柱加固部分結構施工圖,,圖紙包括:地下一層板加固圖,地下一層次梁加固圖,,地下一層主梁加固圖及相關節點詳圖等,。 投稿網友: zourenh 上傳時間: 2013-10-12 <
圖紙簡介: 該圖紙為各種類型梁板加固構造設計施工圖紙,圖紙內容包含:加固設計說明,,各標高層加固平面布置圖,,加固立面圖,結構構造大樣圖等,。 投稿網友: cute_2008 上傳時間: 2014-05-21
圖紙簡介: 該圖紙為某地框架結構建筑局部梁板加固詳圖,,圖紙包括:局部板板底加固平面,局部板板頂加固平面,,局部梁加固平面,,相關節點圖等。 投稿網友: lgfyly 上傳時間: 2014-06-05 <
圖紙簡介: 該圖為某辦公樓屋面增設屋頂綠化,,需對局部梁板結構作加固設計,,采用粘貼碳纖維方法。該圖紙包括:梁板粘貼碳纖維示意圖及其大樣詳圖,。圖紙表達清晰,,對學習碳纖維加固有一定參考。 投稿網友: xingwei3723189 上傳時間:
一,、灌漿加固法概述 灌漿法加固法系用壓漿泵將各種樹脂漿液,、水泥漿液或聚合物水泥漿等膠結料壓入裂縫中,由于其凝結,、硬化而起到補縫作用,,達到恢復結構的整體性。灌漿法包括水泥灌漿法和化學灌漿法兩種,。水泥灌漿法只能填充裂縫和承受壓力,,不能抵抗拉應力和剪應力;化學灌漿法能將裂縫兩邊的混凝士豁結在一起,并有抗拉強度和抗變形能力,目前多采用環氧樹脂來對裂縫進行整修,。此法適用于裂縫寬度較大,、深度較深的裂縫修補,尤其是受力裂縫的修補,,處理效果好,。 二、化學灌漿法加固原理 用化學灌漿的方法封閉裂縫,,保護鋼筋及水泥混凝土,。原理:低壓速灌工法
大神們看看如何加固這個房子
在結構加固中,,粘膠劑是最常用的。承重結構加固用膠黏劑,,按照基本性能分為A級膠和B級膠,。什么時候用A級膠,什么時候B級膠,? A級膠:對重要結構,、懸挑構件、承受動力結構作用的結構,、構件,,一般結構也可使用。
為了支持論壇,,我把今天剛做的一個加固圖紙上傳,,供大家參考。討論一下關于板的一邊不是垂直的做法,。因為細部節點圖正在深化,,現上傳一個隨著工程的進行我會陸續上傳的。
各位大蝦,,我是一名施工技術員,,有個問題想向各位大蝦請較; 設計院設計了一根大樓雨水管(UPVC材質)出室外后走廣場(要過汽車)后排入室外管網,,設計只說了一句要加固處理,,找了一些資料都沒有相關介紹,,因此希望各位大蝦幫幫小弟該如何處理,先謝謝了
目前常用的加固方法如:碳纖維,、粘鋼,、增大截面等計算軟件比較少見,提供計算書通常都需要使用手算,,不方便,希望喜歡這個專欄的朋友們能夠將自己平時編寫的軟件拿出來給大家分享,,我先提供一個我在網上收集的碳纖維加固的程序,,希望大家支持。另外世紀云旗也可以計算碳纖維梁和柱加固,。
2年前的一個廠房,,排架的,,現在邊柱由單柱現在要做成雙柱,大家幫么?,有什么圖紙可以參考一下,,要注意什么問題?,?,?謝謝先
一個本院十年前設計的底框結構,,現在甲方要重新設計裝修,,把它改造為一個旅館.結構要在預制樓板房間的陰角開洞,這涉及到洞口加固問題.請問哪位有這方面的經驗,,指導一下小弟,,謝謝了!
見附件,。:lol :lol
我是成都的,,這次地震后建筑物不同程度的受損。 很多建筑是70,、80年代修建的,,是否按02抗規加固呢,? 抗震加固規范上說按照抗震鑒定標準加固,可以低于抗震規范,,不知道是否可行,? 很多鑒定報告,建議只對出現問題的地方進行加固,,是否可以,? 都不知道怎么辦了?請教各位大師
救命!,!老爸問我家里房子改一下,,是否影響安全,我卻不知道怎么回答,,學了四年建筑工程連個砌體結構的簡單問題都不知道,,好臉紅啊,不知道如何建立數學模型,,怎么計算什么抗傾覆,,彎距等等,各位老師幫幫忙指點一下,,家里等著改建呢,,娶媳婦用的房子啊,!大致的情況如下:家住農村,,94年建的房子,砌體結構,,二層有外走廊懸挑1300MM,,原先走廊底板為預制空心板,有5CM厚,,1200MM高的砌體(包括8CM砼壓頂)做走廊欄桿,,現在想把外走廊改成封閉式的,即將原先的5CM厚的欄桿砌體改為12墻,,并砌筑到頂(層高3000MM)開1500MM*1800MM的窗戶,,房間開間為3800MM,。問原結構挑梁是否安全。該結構挑梁250*250Ф6@150(2)2Ф22,,2Ф16[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 編輯 ]