采暖空調循環水系統定壓知識梳理
采暖空調循環水系統定壓,,包括膨脹水罐高位定壓及立臥式氣壓罐定壓設備。很全面。
采暖空調系統循環水系統定壓圖集05K210
(暖通)05K210采暖空調循環水系統定壓
05K210 采暖空調循環水系統定壓
采暖空調循環水系統的補水、定壓,、膨脹計算
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 編輯 中央空調冷卻循環水系統的組成 ,。 中央空調冷卻循環水系統主要由冷卻塔、制冷機,、冷凝器,、循環水泵、控制 閥門及相應管路組成,。運行溫度一般為 30℃—40℃.敞開式運行,。 二、冷卻循環水系統設計規范及物理場水處理水質標準 1. 《中華人民共和國國家標準 工業循環冷卻水處理設計規范》 GB50050-951) 1)冷卻循環水系統中微生物控制指標: 異養菌 < 5×105 個/ml 2 次/周 真菌 < 10 個/ml 1 次/周 硫酸鹽還原菌 < 50 個/ml 1 次/月 鐵細菌 < 100 個/ml
民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,,設計具有一些特點:循環水量較小,,設備為定型產品,水質要求較低,,季節性運轉等,。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,,形成定式思維,,對一些具體的細節問題,關注不夠,,造成冷卻水系統水溫降不下來,,系統能耗過大,運轉操作不便等問題,。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,,談談自己的設計體會,旨在引起大家的進一步討論,,達到共同認識共同提高的目的,。 一、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,,必須注重氣象參數的收集,, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),空氣濕球溫度τ(℃),,大氣壓力P(104Pa),,夏季主導風向,風速或風壓,,冬季最低氣溫等,。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度,。 2、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,,首先要清楚準確地了解空調負荷及空
知識點:空調循環冷卻式
據統計,,中央空調系統的耗電量約占整座大樓總耗電量的60%,,空調只要減少耗能10%,就能減少整棟大樓6%的能源成本,。中央空調節能和建筑節能已經成為環保節能的重大課題,!經英國撲茨茅斯大學實驗證明:水系統管道內有6毫米的水垢就會降低40%的熱交換率。一個普通的星級酒店的中央空調(按空調使用面積10000平方米計算)每月耗電大約12萬度,,按每度1.00元計(各地電價不一)每月僅電費就需要12萬元,。每年電費支出需要144萬元。如果清除水垢則可以節能40%則每年能節省57.6萬元,! 中央空調水系統水垢及鐵銹的危害:1、結垢將造成換熱管換熱效率降低,,致使空調效果變差,,能耗猛增。2,、水垢,、銹渣等雜質,將堵塞過濾器及換熱管,,導致空調無效果,,甚至跳泵、停
中央空調循環水系統的日常水質穩定處理是相當重要的,,不僅可延長管線和設備的使用壽命,,即水處理的效果是使管線和設備達到設計的使用壽命;而且能節約大量的電能及水資源;還可防止中央空調水系統結垢、腐蝕,,菌藻附著,,保證系統設備經濟而安全運行。當然還能改善風機盤管系統運行狀況,,創造穩定的舒適工作和生活環境,。 暖通空調zaixian 目前,,采用化學加藥處理方法是循環水質穩定處理中最為有效且經濟的技術措施,,即根據循環冷卻水和冷凍水系統的水質和材質特點,,采用合適的水質穩定劑以控制系統結垢、腐蝕,、細菌藻類滋生等,。 中央空調循環水的化學處理,要根據使用當?shù)厮此|(zhì)條件,,使用的溫度,,設備的材質確定相應的水質穩定劑,并且藥劑使用濃度也要依據具體水質情況,,由分析監控決定投加量,,以維持和修補系統內金屬表面形成的保護膜,以阻止和分散各種成垢離子結垢,,控制菌藻的生成,,達到防腐、防垢和控制微生物生長的目的,。 Ehvacr 加藥處理后的循環水質要求符合GB50050-95《工業循環冷卻水處理設計規范》,,其中:碳鋼腐蝕率 ≤ 0.125mm/a;銅腐蝕率 ≤0.005mm/a;污垢熱阻
按照國際慣例,,中央空調每年都應科學清洗保養一次,否則就會出現生物粘泥堵塞,,從而影響中央空調制冷效果,,浪費能源,增加維修費用,。根據日本栗田水處理公司提供的資料,,生垢0.2~0.5mm厚度,,換熱效率降低33%,中央空調運行耗能平均增加20%左右,。 目前化學清洗是清除中央空調水系統內水垢和污垢的最為有效的辦法,。中央空調清洗的范圍主要包括: 1.冷凍水系統清洗(包括:膨脹水箱,、蒸發器、管道等) 1.1 膨脹水箱的清洗,。 1.2 整個系統的殺菌剝離處理和全有機化學清洗 1.3 整個系統的緩蝕預膜處理,。 2.冷卻水系統清洗(包括冷卻塔、冷凝器、管道等) 2.1 冷卻塔的物理清洗及殺菌滅藻,。 2.2 整個系統的殺菌剝離處理和全有機化學清洗,。 2.3 整個系統的預膜處理。 清洗之前要對水質進行采樣分析,,調查了解設備運行使用情況,判斷污垢主要成分,,根據水質分析、系統材質和設備系統運行
摘要:民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,,設計具有一些特點:循環水量較小,,設備為定型產品,水質要求較低,,季節性運轉等。加上民用建筑設計周期短,,設計人員往往根據以往的經驗,形成定式思維,,對一些具體的細節問題,,關注不夠,,造成冷卻水系統水溫降不下來,,系統能耗過大,運轉操作不便等問題,。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,談談自己的設計體會,,旨在引起大家的進一步討論,達到共同認識共同提高的目的,。 關鍵字:冷卻循環水系統,;選型,;水質處理 民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,設計具有一些特點:循環水量較小,,設備為定型產品,水質要求較低,,季節性運轉等,。加上民用建筑設計周期短,,設計人員往往根據以往的經驗,形成定式思維,,對一些具體的細節問題,關注不夠,,造成冷卻水系統水溫降不下來,,系統能耗過大,,運轉操作不便等問題。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,,談談自己的設計體會,旨在引起大家的進一步討論,,達到共同認識共同提高的目的,。
熱泵循環水系統作用:
11.1 冷媒水和冷卻水系統11.1.1 冷媒水系統框圖冷媒(載冷劑) 在制冷過程中的一種中間物質,它先接受制冷劑的冷量而降溫,,然后再去冷卻其他的被冷卻物質
采暖空調循環水系統定壓
采暖空調循環水系統定壓專題,為您提供采暖空調循環水系統定壓相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與采暖空調循環水系統定壓 相關的專業交流討論,更多采暖空調循環水系統定壓相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題