開式制冷循環水系統在工業中的應用 摘要簡述了開式制冷循環水系統的型式及應用場合,,結合土程實例介紹了敞開式土藝需冷卻設備的制冷循環水系統及棍合水池的設計,。 關鍵詞開式循環敞開式設備水池設計
采暖空調循環水系統定壓知識梳理
11.1 冷媒水和冷卻水系統11.1.1 冷媒水系統框圖冷媒(載冷劑) 在制冷過程中的一種中間物質,它先接受制冷劑的冷量而降溫,,然后再去冷卻其他的被冷卻物質
熱泵循環水系統作用:
近日我碰到一個大處理量的循環水系統,,方案為將河水(原水為紹興市河水,,水質一般)處理為循環水,處理量為500T/h,,請各位前輩多多指教,,此工藝流程如何設計是好?
工業循環冷卻水系統在運行過程中,由于水分蒸發,、風吹損
本帖最后由 yilifa 于 2014-11-29 11:35 編輯 中央空調冷卻循環水系統的組成 ,。 中央空調冷卻循環水系統主要由冷卻塔、制冷機,、冷凝器、循環水泵,、控制 閥門及相應管路組成,。運行溫度一般為 30℃—40℃.敞開式運行。 二,、冷卻循環水系統設計規范及物理場水處理水質標準 1. 《中華人民共和國國家標準 工業循環冷卻水處理設計規范》 GB50050-951) 1)冷卻循環水系統中微生物控制指標: 異養菌 < 5×105 個/ml 2 次/周 真菌 < 10 個/ml 1 次/周 硫酸鹽還原菌 < 50 個/ml 1 次/月 鐵細菌 < 100 個/ml
民用建筑空調冷卻循環水系統相對于工業冷卻循環水系統,,設計具有一些特點:循環水量較小,,設備為定型產品,水質要求較低,,季節性運轉等,。加上民用建筑設計周期短,設計人員往往根據以往的經驗,,形成定式思維,,對一些具體的細節問題,關注不夠,,造成冷卻水系統水溫降不下來,,系統能耗過大,運轉操作不便等問題,。該文針對冷卻循環水系統經常出現的問題,,談談自己的設計體會,旨在引起大家的進一步討論,,達到共同認識共同提高的目的,。 一、冷卻循環水系統設備的合理選型 1.設計基礎資料 為保證冷卻塔的冷卻效果,,必須注重氣象參數的收集,, 氣象參數應包括空氣干球溫度θ(℃),空氣濕球溫度τ(℃),,大氣壓力P(104Pa),,夏季主導風向,風速或風壓,,冬季最低氣溫等,。 根據《采暖通風與空氣調節設計規范》和《建筑給水排水設計規范》,冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,,應采用歷年平均不保證50小時的干球溫度和濕球溫度。 2,、冷卻循環水量確定 確定冷卻循環水量時,,首先要清楚準確地了解空調負荷及空
傳力接頭主要可以作用一種金屬補償接頭用于循環水系統中。 循環水系統的功能是將冷卻水送至高低壓凝氣器去冷卻汽輪機低壓缸排汽,,以維持高低壓凝氣器的真空,,使汽水循環得以繼續。另外,,它還向開式水系統和沖灰系統提供用水,。循環冷卻水使用的目的是能有效地節約水資源、減少熱污染,。傳力接頭在循環水系統中所使用的時候主要保障了管道的安全運行,,該產品在循環水系統中同時也起到了維修方便,,密封可靠等特點。
關鍵字:循環水系統,,緩蝕阻垢劑
一般我們做的冷卻塔都會選用開式系統,,但是這次我碰到的項目要求用閉式冷卻塔,我找了設計手冊,,但是都只是將開式系統講的比較詳細,不知道有哪一位做過閉式冷卻塔,,希望能給予幫助,。
在循環水處理中由于系統中有不銹鋼材質,,必須對水中的余氯的量進行控制,。而氯離子的含量不能代表余氯的量,。一般情況下余氯控制在0.3-0.5ppm這個說法對嗎,?
我急建一個10人位淋浴,,要求水量大壓力大,,我從外買熱水儲進一個8噸的開式熱水箱,用什么泵,?流量,?壓力?系統的其它設備,?系統簡圖,?急需高人指點,!有酬謝,!我的郵箱:[email protected] 馮冰
如題,分別用于鋼廠軟水循環,、凈循環、濁循環系統的輸水泵(水溫約50度),,壓力20~90m,請問選型有沒有什么講究,?用普通的離心泵是否可以?推薦幾個做得不錯的品牌最好了,,謝謝。第一次做循環水處理,,請大家多指教,。
《工業循環冷卻水處理設計規范》GB50050-2007第3.2.7條:循環冷卻水不應做直流水使用,。這條規范還是強規,。問題:什么是直流水,?
開式循環水系統
開式循環水系統專題,,為您提供開式循環水系統相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與開式循環水系統 相關的專業交流討論,更多開式循環水系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度