審圖的給我提意見說:水壓試驗應按GB50242-2002.8.5.2及8.6.1條進行.我不知道這兩條都說了些什么,哪位大俠幫幫忙,告訴一下,不勝感激.
這是我收集的學習材料,,現分享給大家,,供在進行漏電起痕試驗時參考,。
最近做雨水箱涵,,快施工完畢了,,但是施工規范上針對雨水箱涵的驗收標準寫的比較模糊,,雨水箱涵要不要試水那,?防滲等級是按照四級的話可以???具體雨水箱涵閉水試驗是怎么做的?限值參數有哪些,?期望高手指點,,謝謝!,!
變風量末端裝置試驗方法JB/T 5148-1991
新的輕集料及其試驗方法標準很快就要出來了,,請求GB/T17431.1-2010和GB/T17431.2-2010標準。希望能給發一份,,謝謝啦,!
鋼纖維混凝土試驗方法.pdf
一個斷路器的銘牌上說額定工作電壓是380V,,有沒有試驗方法確定這個額定電壓值?gb14048上沒有試驗方法,。
大跨徑混凝土橋梁的試驗方法
1.9插座,、接線盒和風扇及其附件 插座,、接線盒和風扇及其附件應符合下列規定: (1)查驗合格證,防爆產品有防爆標志和防爆合格證書,,實行安全認證制度的產品有安全認證標志; (2)外觀檢查:開關,、插座的面板及接線盒盒體完整、無碎裂,、零件齊全,,風扇無損壞,涂層完整,,調速器燈附件適配; (3)對開關,、插座的電氣和機械性能進行現場抽樣檢測。檢測規定如下: ①不同極性帶電部件間的電氣間隙和爬電距離比小于3mm; ②絕緣電阻值不小于5MΩ; ③用自攻鎖緊螺釘或自切螺釘安裝的,,螺釘與軟塑固定件旋合長度不小于8mm 軟塑固定件在承受10次擰緊退出試驗后,,無松動或掉渣,螺釘及螺紋無損壞現象;
1 材料的檢驗與試驗 1.1 電氣設備 電氣設備包括電力變壓器,、高低壓成套配電柜,、動力照明配電箱、高壓開關,、低壓大型開關(2000A以上),、電機(隨設備
知識點:取土器
湖北中試高測電氣控股有限公司為您解答:電力變壓器的溫升試驗方法溫升試驗是驗證試品在額定工作狀態下,主體所產生的總損耗(空載損耗與負載損耗)與散熱裝置熱平衡的溫度是否符合有關標準的規定,,并驗證產品結構的合理性,,發現油箱(或外殼)和結構件上的局部過熱的程度。1,、溫升試驗的地點應清潔寬敞,,在試品周圍2m~3m處不得有墻壁、熱源,、雜物堆積及外來輻射氣流等干擾,,室內可有自然的通風,但不應引起顯著的空氣回流,。以空氣為冷卻介質的試品,環境溫度應在10℃~40℃,;以水為冷卻介質的試品,,入口水溫不得高于25℃。2,、溫升試驗應摸擬試品在運行中最嚴格的狀態,,應在額定容量、最大電流分接進行,。試驗的額定條件為:鐵心損耗等于空載損耗(校正值),,線圏及附加損耗等于實測參考溫度的負載損耗(額定容量,、最大電流、最火負載損耗的分接),。當最大電流分接為最大損耗分接時,,試驗在最大電流分接進行;當最大電流分接與最大損耗分接不同時,,試驗一般應選擇最嚴格的分接進行,,并對另一要求進行折算。3,、溫升試驗可釆用下列方法之一:<
變壓器溫升試驗,,一般是在絕緣、損耗,、電壓比和直流電阻等試驗之后,,按銘牌數據或有關規定進行。溫升試驗的目的就是要確定變壓器各部件的溫升是否符合有關標準規定的要求,,從而為變壓器長期安全運行提歐可靠依據,。 下面為大家介紹幾種變壓器溫升試驗常見的試驗方法。 一直接負載法 變壓器的溫升試驗采用直接負載法時,,在被試變壓器的二次側接以適當負載(如電爐,、水阻、電感或電容器等),,在一次側施加額定電壓,,然后調節負載,使負載電流等于額定電流,,其接線如圖1所示,。 圖1:直接負載法的試驗接線 Tx——被試變壓器;Z——負載,;PA——電流表,;PV——電壓表 當周圍的氣溫為20±5℃,或冷卻水人口溫度為20~25℃時,,允許以額定電流為試驗條件,,而不再加以校正。此時施加在一次側的電壓必須等于所在分接頭的額定電壓,,偏差應不超過±2%,。 直接負載法的試驗工況與運行條件一致,其測量結果準確,,可靠,,有條件時應盡量采用這種方法。但因該試驗所需的電源容量要大于被試品的容量,,并且不易
一、絕緣子串電壓分布規律 由于每個絕緣子的金屬部分與桿塔(地)間,、導線間均存在雜散電容,,絕緣子串中每個絕緣子實際所分擔的電壓并不相同。如圖9-2中的曲線3所示,。沿絕緣子串的電壓分布是極不均勻的,,靠近導線的絕緣子電壓降最大,離導線愈遠的絕緣子兩端壓降愈小,,當絕緣子靠近桿塔橫擔時,,絕緣子電壓降又升高。絕緣子串愈長,,電壓分布愈不均勻,,愈容易導致某些部位的絕緣損壞。 圖9-2 絕緣子串的電壓分布曲線
堆載法 堆載反力梁裝置就是在樁頂使用鋼梁設置一承重平臺,上堆重物,依靠放在樁頭上的千斤頂將平臺逐步頂起,從而將力施加到樁身,。反力裝置的主梁可以選用型鋼,也可用自行加工的箱梁,。平臺形狀可以根據需要設置為方形或矩形,堆載用的重物可以選用砂袋、混凝土預制塊,、鋼錠,甚至就地取土裝袋,也有的用水箱,。 錨樁法 錨樁反力梁裝置在具體的應用中又可根據反力錨的不同分為兩種:將反力架與錨樁連接在一起提供反力的.俗稱錨樁反力梁裝置,將幾只螺旋鉆鉆入地下使用地錨提供反力,俗稱錨桿反力梁裝置錨樁反力梁裝置就是將被測樁周圍對稱的
閉水試驗方法
閉水試驗方法專題,為您提供閉水試驗方法相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與閉水試驗方法 相關的專業交流討論,,更多閉水試驗方法相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題