各位專家,,本人非土木專業。目前有復式樓需要現澆,,現澆的控件有二樓客廳和二樓陽臺,,這兩個地方有一道梁,還有主臥外側的陽臺,。一樓的陽臺是毛坯房原來就有的,,二樓的陽臺都沒有,需要現澆,。我們咨詢了專業的建造師(網上找的,,收費哪種),,他說要植筋,,就是打掉批灰層,然后打孔植筋,。我們找了好幾個施工隊,,就是干體力活的人組織起來了,他們說不需要那樣做,,他們經常的做法是開槽把圈梁的鋼筋露出來,,然后把雙向雙層的鋼筋勾在露出來的鋼筋上,我猜是箍筋,,陽臺區域現澆再加下反梁和柱子就可以了,。這兩種方案網上查了好多,遲遲不敢動工,,一方是專業學習過的建議,,一方說我們都是這么干。自己感性的覺得植筋膠是有機的,,對其拉力有懷疑,,但是又想這是專業書上講的,應該沒有錯啊,。但是大部分施工隊根本就沒有干過植筋的工藝,,怕做不好出事情。拜托各位提出專業的建議啊,。拜謝?。?/p>
高層18樓 復式高度5.8米 寬度4米 長度5.1米四周為圈梁,,現在想隔成上下兩層,。請問如何用植筋現澆混凝土施工,?需要注意哪些事項?配料,、固錨的長度等等,!工程費用大概多少?這樣的施工工藝對將來的居住有多大風險,?還有就是請各位工程師不要說專業術語,,我看不懂呀!謝謝各位,、謝謝大家了,![ 本帖最后由 xjj622 于 2010-3-25 11:09 編輯 ]
植筋現澆樓板,,四周有圈梁,4.3*4m,,HRB400鋼筋雙層雙向10@200,,厚120,中間加暗梁,。檢查時候發現工人沒考慮找平層的高度,,直接把現澆板的位置和原樓板做平了。臨近的原樓板可是有2-3cm找平層的,。這樣導致現澆的樓板只有9-10cm是與圈梁連接的,,最上面的2-3cm混凝土是與磚墻連接的。如圖:請問有什么整改方案,?十分感謝?。。,?!
請教現澆板是否安全。一是現澆板寬60公分,,長3.6米,,板的長邊是開發商建筑好的板,短邊是墻和梁,。二是現澆板時在四周梁上和板上打孔,,插鋼筋時只插進去5公分,沒有用植筋膠,。三是在兩邊板上300的間距打孔,,在另兩邊靠墻按150間距打孔,鋼筋插進洞后在中間采取焊接。四是鋼琴是螺紋鋼筋14的,。五我自己買了鋼筋在板面下2至4公分按25的間距放了13根直徑12的螺紋鋼筋,,每根鋼筋和底下鋼筋分3處用扎絲固定。這么做現澆板有沒有安全隱患,?
客廳層高6米,,3米位置有一道200*600的圈梁,,房子是框架結構,準備植筋做現澆板,,現澆板鋼筋12 雙層雙向布置間距10cm,,砼為現場自拌42.5水泥,爭取能到C25-C30強度,,因鉆頭只買到12cm鉆頭,,植筋鋼筋為12,植筋深度為深入梁內10cm,,不滿足15d,,請問對現澆板結構有影響嗎? 現澆板凈空為4.3m*5.3m,。
今天接到公司的一項任務,,是以前以為同事做的一個工程,目前已經辭職了,。以前在設計的時候車庫跟主樓之間有一塊地方做漏掉了,而現在車庫跟主樓都已經施工好了,,這樣就形成了一塊孔洞,。甲方找到我們單位要求把這塊孔洞補起來。大致情況如截圖所示,。請問這種梁通過植筋的方式可以做嗎,,如果不能又有什么方式處理更加合理呢,求前輩指教,。
例:地面結構標高-0.05M,建筑+_0.00M,墻上的梁底標高5M,強有240厚的加氣塊和50的實心磚,,具體柱子上哪里植拉墻筋,那個位置植圈梁鋼筋??還有哪位高手能詳細點嗎,說說底部砌多少實心磚,然后砌240的,什么位置放圈梁,墻頂部怎么處理,植筋具體怎么植,最好詳細點啊,小弟感激不盡啊[ 本帖最后由 oschenli 于 2013-1-19 08:32 編輯 ]
房子是六層樓高的,,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式,。七月份做的現澆樓板,,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,,理想樓梯口的方位,,北面和東面是房屋外墻,,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,,面積就是拐角樓梯的面積,,大概寬1.9米、長3.5左右,。不知道是否可行,?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁,、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性,?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,,故在此請教各位大神,,煩請詳細解答,謝謝?。,。?/p>
現在加固改造的項目越來越多,,植筋是常用的一種方式,,對于植筋的植入深度要求,如果依據混凝土加固規范去計算,,現在一般三級鋼的錨固長度計算出來基本都是20D,,或者是25D以上的長度。這對很多的混凝土構件很多都滿足不了這個深度的,。我網上查了查,,很多網友說是植筋錨固深度取15D,這個有出處的嗎,?要不要按規范的要求去取值,?如果混凝土構件的厚度滿足不了這個錨固深度,那該如何處理,?
工地上的砌體結構拉結筋均采用植筋的方式,,但是經觀察發現植筋的質量存在嚴重問題:用手就能輕松的扭動,感覺存在嚴重的隱患,,如果地震一來,,那是非倒無疑啊,請教各位的工地有沒有這種情況,,你們的植筋效果如何,?
原來的結構完成了,,現在又加了個電影院,,在5層的平臺上。現在要在平臺上植筋,,因原來的梁和柱子鋼筋太密集,,尤其是節點處。 所植筋的直徑為25的,。 放不下去,。無法打孔。所植筋的部位,,原有的梁柱鋼筋太密,。怎么辦啊 。 因植筋太多,, 如果采用焊接的話~
本帖最后由 講不出再見1986 于 2017-5-16 11:25 編輯 家里裝修,,水電工裝燈的時候,發現客廳天花板中間有一條長裂縫,,裂縫貫穿了整個房子的南北,,有12米長,直線的,,確定是現澆板裂縫,,問了開發商說是后澆帶,幫我貼繃帶重新油漆什么的,,我沒同意,,請問這是正常的嗎,該怎么辦,不敢入住啊,。
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看
植筋膠檢測,植筋膠安全性鑒定一共包括19項檢測,,
兩者在原材料上就是不一樣的,,植筋膠的主要原材料是改性環氧樹脂,而化學錨栓是不飽和樹脂,,安全性能要求高的用植筋膠比較好,。植筋膠可以匹配不同規格的螺桿,而化學錨栓有配套的螺桿,。植筋膠的選擇性更大,。
我想在梁上后做一鋼板,,用于焊接鋼梁 請問些埋件用植鋼筋的方式好 還是植螺栓好些? 二者具體用途有什么不同,? 植筋的話鋼筋怎么與預埋的鋼板連接,?塞焊?植筋和植螺栓又各用于什么場合,?
現澆樓板撓度一般控制在多少mm內比較正常,?我剛做結構時間不長,,雖然每次模型里的樓板撓度都沒有顯紅,但總覺得不放心,,有點樓板撓度達到10mm以上,,覺得心里沒有底,怕樓板會裂開,。請高手指教,!
平法圖集04G101-4(現澆I砼樓面與屋面板)第25頁中有規定板頂筋可以在跨中搭接,也可以貫通連接,。但對于板底筋只畫出了分跨錨固的構造且沒有說明是否可以貫通連接,。平時在現場鋼筋下料中經常是直接下料連續貫通好幾跨的,所以想請教下高人這種做法對不對,,是否這圖集上別的地方有這方面的說明(我沒看到)或者還有別的規范有這方面的規定,?如果不能貫通,,那是不是與“能通則通”這個原則矛盾?期待各位同仁能幫忙指點下,。謝謝了
本帖最后由 reenoip 于 2013-12-27 15:39 編輯 1.很多院現澆板支座負筋取兩側板短跨凈跨較大值的1/4,,兩側支座負筋是否可以不一樣即取各自板塊短跨1/4長度(如圖)?2.雙向板兩個方向的負筋怎么考慮,?都是按相鄰兩板短跨的的較大值嗎,?
1,、植筋試驗的內容?!痘炷两Y構加固設計規范》GB50367-2006里面,,表4.5.6,規定了很多項的試驗,,比如膠體抗彎抗壓,、鋼鋼拉伸抗剪、鋼筋-砼粘結強度等等,。另外4.5.7還有個耐久性的試驗,。這些試驗都需要做嗎?我記得以前有個加固項目,,施工單位就是做了個抗拔試驗,,不合要求吧?2,、參數疑問《混凝土結構加固設計規范》GB50367-2006附錄K.6.1中的fb,c的粘結強度,,是不是就是表4.5.6中的“約束拉拔條件下帶肋鋼筋與混凝土的粘結強度”?如表4.5.6粘結強度對A及膠要求大于等于11Mpa,,這個粘結強度與表12.2.4粘結強度設計值fbd是不是一致的,?比如fbc除以分項系數等于fbd?