這是我從其他網站上得到的資料,,拿來和大家分享
1 無功補償的原則 全面規劃,,合理布局,分級補償,,就地平衡,,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,既要滿足全網的總無功平衡,,又要滿足分線,、分站的無功平衡。 集中補償與分散補償相結合,,以分散補償為主,,這就要求在負荷集中的地方進行補償,既要在變電站進行大容量集中補償,,又要在配電線路,、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,目的是做到無功就地平衡,,減少其長距離輸送,。 高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主,,這和分散補償相輔相成,。 降損與調壓相結合,以降損為主,,兼顧調壓,。這是針對線路長,分支多,,負荷分散,,功率因數低的線路,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,,線路損失大,,若對此線路補償,可明顯提高線路的供電能力,。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,其余的消耗在用戶的用電設備中,,若兩者不能很好地配合,,可能造成輕載或空載時過補償,滿負荷時欠補償,,使補償失去了它的實際意義,,得不到理想的效果。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主?/p>
[ 本帖最后由 lvjia1012 于 2010-5-22 11:38 編輯 ]
1無功功率平衡 在電力系統中,,無功功率同有功功率一樣必須保持平衡,,負載所需要的感性無功功率jQL由電網中無功電源發出的容性無功功率-jQc來提供補償。無功功率平衡應根據就地平衡的原則進行就地補償,,避免大量的無功功率作遠距離傳輸,。無功補償應根據分級就地平衡和便于調整電壓的原則進行配置。集中補償與分散補償相結合,,以分散補償為主;高壓補償與低壓補償相結合,,以低壓補償為主;調壓與降損相結合,以降損為主;并且與配電網建設改造工程同步規劃,、設計,、施工,、同步投運。 2無功對電壓和線損的影響 2.1無功對電壓的影響 (1)無功與電壓損耗的關系 當電網傳輸功率時,,電流將在線路,、變壓器阻抗上產生電壓損耗△〖WTBX〗U。其關系式如下:<
隨著電力電子控制技術和計算機應用技術的逐步成熟,用于無功功率補償的方法日益增?且補償效果也越來越明顯,其帶來的經濟效益和社會效益也是巨大的,。 目前電力系統無功補償裝置大約分為三類: 第一類為分組投切電容器組方式,,為有級調節,投入少,,能滿足無功補償需要,,但響應速度慢,對電網有一定沖擊,。該方案雖然投資少,,但由于以上缺點現在一般不選用此方案。 第二類為TCR型動態無功補償方式,,采用相控電抗器,,為動態無級可調,響應速度快,,約10ms左右,,能實現動態無功補償,能配合實現濾波功能,。 第三類為MCR型動態無功補償方式,,采用磁控電抗器,為動態無級可調,,響應速度快,,約100ms左右,能滿足動態無功補償需要,。 TCR和MCR同屬動態無功補償,,原理有相似之處,都是先按用戶最大需要的無功功率投入電容量,,再用動態電抗器平衡掉多余的容性負荷,,以達到動態無功補償?shù)哪康摹CR和MCR都能滿足我礦動態無功補償要求,,但TCR響應速度快,,優勢明顯。 當補償裝置的總容量及投切方式和組數確定后
近幾年來,隨著電力設備的日益更新以及農網、城網改造的逐步落實,,配電網的結構正在日趨合理,,線路,、配變的供電能力日漸增強,供電可靠性及安全系數都得到明顯提高;但是,,據有關數據表明,,全國工農業用電功率因數普遍達不到有關部門規定的要求,,無功電力還未能得到大家的充分重視,。 《電力系統電壓和無功電力管理條例》第一章之第一條中明確規定:“......無功電力是影響電壓質量的一個重要因素,。各級電力部門和各用電單位都要加強電壓和無功管理,,切實改善電網和用戶端的受電電壓,?!?書面理論和多年的實踐經驗均表明,,無功補償對于電壓質量的改善和經濟效益的提高都有很大益處;然而,卻一直得不到很好的推廣,,下面就無功補償的有關方面做以下簡單分析。 一,、實施無功補償的意義 1,、對電壓的影響 配電網末端總存在電壓過低等有關問題,究其原因,,除電網自身的問題之外,,主要是由于無功不足所致,。電網在進行功率傳輸時,,電流將在線路等阻抗上產生電壓損耗△U,假如始端電壓為U1,,末端電壓為U2,則電壓損耗可有以下公式計算:U=U1-U2=(PR
一:引言 無功補償就是借助于無功補償設備提供必要的無功功率,以提高系統的功率因數,,降低能耗,,改善電網電壓質量,。從電力網無功功率消耗的基本狀況可以看出,,各級網絡和輸配電設備都要消耗一定數量的無功功率,尤以低壓配電網所占比重最大,。采用無功補償技術,提高低壓電網和用電設備的功率因數,已成為節電工作的一項重要措施 (1),。
一,、配電系統中的動態無功補償裝置 無功功率補償,簡稱無功補償,,在電力供電系統中起到提高電網的功率因數的作用,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,,改善供電環境。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置,。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,使電網供電質量提高,。反之,,如選擇或使用不當,可能造成供電系統的電壓波動,,諧波增大等諸多不利于電網安全運行的因素,。無功補償分動態和靜態兩種方式。靜態無功補償是根據負載情況安裝固定容量的補償電容或補償電感,,動態補償是根據負載的感性或容性變化隨時的切換補償電容容量或電感量進行補償,。一般的補償是有級的,也就是常用的補償裝置如電容,是按組來進行投切的,也就是用電系統里產生的無功不會是你補償的一樣?但是由于這種補償已經將功率因數達到了例如0.95,已經很好了。但是有的負載,其工作時無功的變化
近年來隨著城鄉電網改造的進行,,智能無功補償技術在各地低壓配電網的公用配變被廣泛應用,,它集低壓無功補償,、綜合配電監測,、配電臺區的線損計量,、電壓合格率的考核,、諧波監測等多種功能于一身;同時還充分考慮了與配電自動化系統的結合。 2007年黑龍江電力有限公司在全省城網改造中,,配電網全部采用智能無功補償技術,,現結合具體實際,,分析智能無功補償技術在農村電網中的應用,。 傳統的低壓無功補償設備的狀況: 1,、采集單一信號,,采用三相電容器,三相共補 這種補償方式適用于負荷主要是三相負載(電動機)的場合,但如果當前的負載主要為居民用戶,,三相負荷很可能不平衡,。那么各相無功需量也不同,,采用這種補償方式會在不同程度上出現過補或欠補。
無功對于電網系統設計來說,,肯定是非常非常重要的了,這塊其實內容很多,,就做一個簡單的梳理總結,,有一些工程實踐中的認識,,希望可以互相印證。無功對應電壓,,有功對應頻率,應該是一個比較普遍大概的認識,,當然沒錯,。所以無功補償和電壓調節是密不可分的,,也是調度考核的重要指標。
隨著社會的發展,電網供電但是,隨著大量的感性負荷進入,為了保障電網的質量運行,就必須補償大量的無功功率.因此,對無功補償設備的
動態無功補償是將電抗器和電力電容器并聯使用,利用智能控制器檢測電力系統的負載情況,,通過晶閘管對電抗器和電力電容器進行控制或投切,,動態地進行無功功率補償,。
小庫說: 優質的無功補償你知道多少呢,?其實理想的公用電網所提供的電壓應該是單一而固定的頻率以及規定的電壓幅值。諧波電流和諧波電壓的出現,,對公用電網是一種污染,它使用電設備所處的環境惡化,,也對周圍的能耐電力電子設備廣泛應用以前,,人們對諧波及其危害就進行過一些研究,,并有一定認識,,但那時諧波污染還需要嚴懲沒有引起足夠的重視。近三四十年來,,各種電力電子裝置的迅速發展,。電網的諧波污染日趨嚴重,,由諧波引起的各種故障和事故也不斷發生,諧波危害的嚴重性才引起人們高度的關注,。諧波對公用電網和其他系統的危害大致有以下幾個方面,。 在有源濾波器上,,電容不可或缺,,開關電容濾波器里電容同樣是不可缺少的,。在這里會有一個問題就是電容的容值很難做到高精度,,一般也就1%。有時設計正確的實現方
Elspec是在國際上領先進行動態無功補償和濾波的公司,總部位于以色列Caesarea Industrial Park,,主要市場在歐洲,、亞洲,、美洲,具有遍及全球的業績,、全球性的銷售網絡,Elspec公司在全世界有40多個國家有銷售,,北美的通用電氣,、施耐德用Elspec的產品OEM后去銷售,,西門子每年從Elspec采購1000萬美金的設備,可以看出該產品在國際上的地位,。 Elspec的動態電容柜在同類產品中最為先進,,Elspec的Equalizer產品在業內唯一能真正做到5-20ms投切全部電容器組,。在科技水平發達的美,、日,、德,、俄,、英等國的許多行業都有十分出色的業績,,主要用戶包括世界知名汽車商,,如本田,、克萊斯勒、戴姆勒,、福特,、菲亞特,、通用、奧迪,、奔馳,、雪鐵龍,、寶馬等公司,。 ELSPEC動態補償柜的用戶使用報告 Elspec于98年進入中國,,在20多個省市,、已有幾百套的業績,,在制造業,、冶金、化工,、電力、汽車,、造船,、建筑,、通信,、醫院等各個領域廣泛應用,形成了良好的口碑,,節能效果,、運行性能等得到普遍認可,,以下是Elspec在國內的部分用戶(排名不分先后):
無功動態補償系列產品是北京震宇成套電氣設備集團依托自身雄厚的科研實力,研制生產的高科技節能產品,。獲國家專利,;電容器跟蹤投切屏、無功動補節電箱,,屬國家第十八批節能機電推廣項目,。列入國家電網改造建設計劃。是我國九五重大科技成果,,并由機械部,、國家科委、國家計委,、國家經貿委聯合發文推廣,。詳情請瀏覽公司網站http://www.chinazhenyu.com聯系人:劉學奎
煤礦電網比較復雜,,地面有高壓變電所,井下有多個變電所帶負載,,補償位置應該設在哪兒,?是地面還是在井下隨器補償?井下負載功率因數相近,。
無功功率補償裝置在電力供電系統中所承擔的作用是提高電網的功率因數,,降低供電變壓器及輸送線路的損耗,提高供電效率,,改善供電環境,。所以無功功率補償裝置在電力供電系統中處在一個不可缺少的非常重要的位置。合理的選擇補償裝置,,可以做到最大限度的減少網絡的損耗,,使電網質量提高。反之,,如選擇或使用不當,,可能造成供電系統,電壓波動,,諧波增大等諸多因素,。 一、按投切方式分類: 1. 延時投切方式 延時投切方式即人們熟稱的"靜態"補償方式,。這種投切依靠于傳統的接觸器的動作,,當然用于投切電容的接觸器專用的,它具有抑制電容的涌流作用,延時投切的目的在于防止接觸器過于頻繁的動作時,,電容器造成損壞,,更重要的是防備電容不停的投切導致供電系統振蕩,這是很危險的,。當電網的負荷呈感性時,,如電動機、電焊機等負載,,這時電網的電流滯帶后電壓一個角度,,當負荷呈容性時,如過量的補償裝置的控制器,,這是電網的電流超前于電壓的一個角度,,即功率因數超前或滯后是指電流與電壓的相位關系。通過補償裝置的控制器檢測供電系統的物理量,,來決定電容器的投切,,這個物理量可以是功率因數或無功電流或無功功率。
請問各位,,大家現在低壓無功補償柜都選用什么樣的廠家和型號啊,!能否給介紹一下使用效果呢!:)
將電抗器,、電容器、同步調相機和調壓變壓器等裝置接入電網中,,以改善功率因數,、調整電壓及起到補償參數等作用,。電網無功補償的痪原則是:按電壓分層,按電網分區,就地平衡,,避免無功功率的遠距離輸送,以免占用線路輸送容量和增加有功損耗,。訪問中國電力網1 輸電網的無功補償與電壓調整中國電力網資料頻道提供電力行業最新統計資料輸電網多數無直供負載,,一般不為調壓目的而設置無功補償裝置,。參數補償多用于較長距離的輸電線路,有串聯補償(又稱縱補償)與并聯補償(又稱橫補償)之分,。電壓支撐則多用于與地區受電網絡連接的輸電網的中樞點。1.1 電抗器補償電抗器是超高壓長距離輸電線路的常用補償設備,用以補償輸電線路對地電容所產生的充電功率,,以抑制工頻過電壓,。電抗器的容量根據線路長度和過電壓限制水平選擇,,其補償度(電抗器容量與線路充電功率之比)國外統計大多為70% ~ 85%,個別為65%,,一般不低于60%。電抗器一般常設置在線路兩端,,且不設斷路器,。1.2 串連電容補償串聯電容用來補償輸電線路的感抗,,起
附件是如題的一篇論文,,其中的仿真環節真的是不會做了,不是學的這個專業,,跟錯了老師,,哪位大俠會的幫我用MATLAB仿真一下,原理圖參數什么的都有了,,是別人原來做過的圖,,但是我不會用MATLAB所以得不出原理圖和波形,,我的QQ155227444,郵箱[email protected],最好就是幫我在MATLAB上連好原理圖,,在運行得出結果后把那幾幅參數設置和原理圖,,輸出波形發給我,能指導一下具體操作過程的更好,,馬上就要交稿了,,望各位大大幫幫忙,,感激不盡,!