我國地區和企業的供配電系統,電能浪費很大,其問題是多方面的,,主要問題及解決措施如下述,。 ① 電網容量與負荷不匹配 隨著經濟的發展和人民生活水平的提高,用電量迅速增加,,原建配電網的設備和導線均與用電量不相匹配,,不少地方超負荷運行,,不僅影響供電安全,,還大大增加了配電系統的損耗。節能改造的辦法就是更新線路與設備,。 ② 供電電壓不合理 有些地區和許多較大型用電單位的供電電壓偏低,,如過去規定企業進線電壓應為6千伏,中間需經過多次降壓,,既需較多的建設資金,,又增加了系統的電力損耗。適當提高供電電壓,,將原二次乃至三次降壓減少為一次,,可大大減少供電系統的設備與線路損耗。 ③ 布局不合理
引言 近年來電網公司通過加大配電網建設投資,、推進配電網管理精益化,、提高配網自動化和智能化水平,初步形成了結構堅強,、運行方式靈活,、供電能力和供電可靠性較高的特色配電網[1],但仍存在配電變壓器損耗高,、低壓臺區無功不足,、線路損耗高等問題[2]。 1 配電網發展現狀 通過對電網公司下屬縣級市配網數據的分析,,現階段配網主要存在以下幾方面的問題,。 1.1配電變壓器損耗較高 從配變類型看,高損耗S9及以下配電變壓器數量較大,。從負載率看,,部分配變負載存在著一定的不均衡性,如市區等負荷密度較高區域存在配變負載率較高的問題,,部分甚至達到了80%以上,,造成過載、過熱問題,,既增大了損耗
由于本人沒有到過現場,,所以對現場的東西所知甚少。不知哪位仁兄有配電網的接線圖,可否能發過來一份,?郵箱:[email protected]
1 無功補償的原則 全面規劃,,合理布局,分級補償,,就地平衡,,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,既要滿足全網的總無功平衡,,又要滿足分線,、分站的無功平衡。 集中補償與分散補償相結合,,以分散補償為主,,這就要求在負荷集中的地方進行補償,既要在變電站進行大容量集中補償,,又要在配電線路,、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,目的是做到無功就地平衡,,減少其長距離輸送,。 高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主,,這和分散補償相輔相成,。 降損與調壓相結合,以降損為主,,兼顧調壓,。這是針對線路長,分支多,,負荷分散,,功率因數低的線路,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,,線路損失大,,若對此線路補償,可明顯提高線路的供電能力,。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,其余的消耗在用戶的用電設備中,,若兩者不能很好地配合,,可能造成輕載或空載時過補償,滿負荷時欠補償,,使補償失去了它的實際意義,,得不到理想的效果,。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主?/p>
20kV中壓配電網的優化設計
配電網檢修計劃優化模型
123456789
最近在學習10kV配電網,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1,、對于目前的環網柜,,PT的接線方式:UaUbUc,UabUbc,,Uab,,Ubc,Uca,,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用,?2、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,,UaUbUc,,UabUbc,Uab,,Ubc,Uca,,實際應用中有哪幾種,?3、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么,?謝謝 各位
免費試用版下載地址http://www.cryjs.com/down/soft/2010zj/PWQD2010net.exe技術支持QQ1195605734 電話15927552531《超人配電網工程清單軟件 2010版》是依據廣東電網公司 20kV 及以下配電網建設工程量清單計價指引(試行)編制的配套計價軟件,。軟件定額執行《 20kV 及以下配電網工程預算定額 》 標準數據與定額書完全一致,來自相同的數據庫,,充分保證了數據的權威性,;得到編制定額專家的技術支持,熟悉定額來源,,對定額理解透徹,,保證軟件對定額數據處理的正確性。集招標文件,、投標報價,、工料機計算與匯總、基礎數據管理,、工程文件管理等功能為一體的造價管理軟件,。在新的計價時代,超人清單計價軟件你不可不學,功能強勁,操作簡便,超低費用!(一)主要編制依據: 廣東電網公司 20kV 及以下配電網建設工程量清單計價指引(試行)本指引依據 《 建設工程工程
研究課題是:閉環換電(短時閉環,,不停電換電方式)對繼電保護的影響研究,。我希望前輩們能介紹一下:1.此課題相關領域現狀,動態進行的分析評價等,;2.所需要參考書籍,,或者電子文獻來源等,。
《超人20KV及以下配電網工程概預算軟件 2012專業版》國內最好的配網造價軟件,本軟件是《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》與《20kV及以下配電網建設工程預算定額》的配套軟件,。軟件通過清晰的流程,、簡單易用的功能和專業的指導,提高20kV及以下配電網建設工程造價的編制效率,; 下載地址 http://www.cryjs.com/down/soft/2009ys/PWYS2009net.exe 本軟件適用于各種投資渠道投資建設的20kV及以下配電網新建,、擴建和改造工程的工程投資估算、初步設計概算,、施工圖預算,、工程量清單報價和工程結算的編制。 一.研發背景: 根據電定總造[2009]23號文件,從2009年5月1日起,全部使用《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》與《20kV及以下配電網建設工程預算定額》,;本標準是電力工程造價與定額管理工作的一個重要里程碑,;城鄉電網建設與改造工程作為國家擴大內需的重
為加快配電網建設改造,推進轉型升級,,服務經濟社會發展,,國家能源局近日發布《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》,明確加大配電網資金投入,,2015年至2020年,,配電網建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,,"十三五"期間累計投資不低于1.7萬億元,。 "配電網是國民經濟和社會發展的重要公共基礎設施。近年來,,我國配電網建設投入不斷加大,,配電網發展取得顯著成效,但用電水平相對國際先進水平仍有差距,,城鄉區域發展不平衡,,供電質量有待改善。"國家能源局有關負責人表示,,建設城鄉統籌,、安全可靠、經濟高效,、技術先進,、環境友好的配電網絡設施和服務體系一舉多得,既能夠保障民生,、拉動投資,,又能夠帶動制造業水平提升,為適應能源互聯,、推動"互聯網+"發展提供有力支撐,,對于穩增長,、促改革、調結構,、惠民生具有重要意義,。 通過實施,到2020年,,中心城市(區)智能化建設和應用水平大幅提高,,供電可靠率達到99.99%,用戶年均停電時間不超過1小時,,供電質量達到國際先進水平;城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升,,供電
觸電是社會公共安全的一大風險,配電網的安全運行涉及公共安全,,在建設智能配電網的同時要高度重視解決觸電保護問題,! 據國家統計局數據,2016年全國觸電死亡8000人(13.8億,,百萬人口死亡5.79人):其中,,85%發生在低壓配電網。 據美國消費產品安全委員會統計數據,,美國每年觸電死亡人數400多人(3.18億,,百萬人口死亡1.26人),僅為我國的21%,。 在巴西,2012年全國觸死亡人數約3000人(2.08億,,百萬人口死亡14.42人):其中,,低壓觸電死亡人數約占90%左右。 觸電成為社會公共安全的一大風險,! 所以,,低壓配電網是人身觸電保護的重點。
1.發熱是線損造成的最突出問題 發熱的過程就是把電能轉化為熱能的過程,,造成了電能的損失,;發熱使導體溫度升高,促使絕緣材料加速老化,,壽命縮短,,絕緣程度降低,出現熱擊穿,,引發配電系統事故,,例如變壓器的絕緣材料在140℃時的壽命降低率將是常規工作溫度(98℃)時的128倍。尤其當建筑物內配電線路容量不夠時,,發熱常是造成電氣火災的直接原因,。 發熱在接觸部分的影響最為明顯,,配電網中相當多的故障是由接點處的電阻發熱引起的。一般接點處的接觸電阻往往大于兩端材料的電阻,,即使在正常負荷電流情況下也會產生嚴重發熱,,從而又加劇導體接觸電阻上升,產生惡性循環,,最終導致接觸部分燒壞,,引起故障。架空線路的壓接處與電力電纜的中間接頭處經常是事故多發點,。 2.電系統的線損造成能源的大量浪費 配電系統的線損沒有轉化為有用的能量而白白浪費,,而且還要通過如通風、冷卻等方式對熱量進行散發,,也需要電能,。根據統計數據,一般配電網的線損率在3%以上,,嚴重者可達到10%甚至更高,。這不僅意味著電能的損失,更表現在一次能源的大量浪費以及對環境造成更多的污染,。因此,,配電系統的線損產生的經濟
這種配網接線圖一般用在什么地方,在哪里可以找到,,想參考學習一下
某省城市配電網建設與改造工程建設預算標準,,可以作為計價參考。
城市中低壓配電網改造技術導則
那位有城市中低壓配電網改造技術導則DL/T599-2005和深圳市城市中低壓配電網規劃設計及供電技術導則?請幫小弟傳一份吧!小弟先謝謝了!
摘要:介紹了一個基于地理信息系統(GIS)組件技術的配電網規劃與改造軟件的主要開發技術,、規劃流程和各模塊的功能,、模型與算法。該軟件以電力GIS作為部分規劃所需數據來源,,結合GIS 的空間分析和網絡分析算法,,隨機優化技術進行配電網規劃與改造,并能對各種方案使用最小年費用法進行經濟性比較;具有人機界面友好,,規劃過程直觀,,人工干預方便的特點;應用了變電站選址定容理論研究領域的最新成果,特別適用于縣級電網規劃與改造,,具有較強的實用價值,。 0 引言 基于地理信息系統(GIS)的配電網規劃是近年來電網規劃的研究熱點之一。利用GIS 系統提供基礎數據,,可以極大地減少數據搜集的工作量,,提高規劃效率。國內外開發的一些配網規劃軟件已經在實際規劃工作中有所應用,,但尚存在如下兩方面的問題:一是部分軟件的功能主要停留在應用管理信息系統的層面,,GIS 的拓撲分析特別是空間分析,、網絡分析功能和可視化優勢在規劃中未充分發揮;二是軟件自動化程度低,需要進
轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-9/1/0891388BD5224.html摘要:電容器優化配置和投切是配電網絡優化的一項重要內容,?;仡櫫穗娙萜鲀?yōu)化配置和投切的研究歷史和發展現狀,側重對電容器優化投切的各種算法進行了詳細評述,,分析了各種算法的特點及存在的問題,,以促進該研究領域的進一步發展。 關鍵詞:配電網絡 電容器 配置 投切 算法 1引言電容器作為配電網無功補償的重襉備,,在配電系統中被廣泛使用,。通過合理地在配電系統中配置和控制電容器,可以提高配電系統的電壓質量,,改善功率因素,,降低網絡損耗,增加系統容量,。配電網絡電容器優化問題分為規劃和運行兩大類,。規劃問題主要確定電容器的安裝位置、類型和額定容量,,在滿足電壓約束的條件下使投資費用最低,。規劃問題也稱電容器優化配置問題。
配電網改造
配電網改造專題,,為您提供配電網改造相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與配電網改造 相關的專業交流討論,更多配電網改造相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題