最近在學習10kV配電網,,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1,、對于目前的環網柜,,PT的接線方式:UaUbUc,,UabUbc,Uab,,Ubc,,Uca,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用,?2,、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,UaUbUc,,UabUbc,,Uab,Ubc,,Uca,,實際應用中有哪幾種?3,、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么,?謝謝 各位
希望對大家有用
...... .... ..........
10kv配電網線路選擇的探討
一、 10kV配電網運行中存在的問題 10kV配電網中大多采用中性點不接地的方式,,它的優點是發生單相接地后,,允許維持二小時左右的運行時間,不致于引起用戶斷電,,可以滿足供電的要求,。但隨著配電網的擴大,電纜線路的增多,,系統對地電容電流增大到一定數值后上述優點就不再明顯,,并帶來下述系列問題。 1,、 當配電網發生接地后,,接地電弧不能熄滅,導致相間短路,,造成用戶停電和設備損壞事故,。 2、 當發生斷續性弧光接地時,,會引起較高的弧光過電壓,,一般為3.5倍相電壓,,波及整個配電網,使絕緣薄弱的地方放電擊穿,,引起設備損壞和停電的嚴重事故,。 3、 配電網長時間諧振過電壓現象比較普遍,,這種鐵磁諧振過電壓幅值并不高,,但持續時間長以低頻擺動,引起絕緣閃烙或避雷器爆炸,,或在互感器中出現過電流引起熔斷器熔斷等故障,。 4、 在架空線與電纜頭下方有靠近線路的樹木時,,則在刮風下雨時會引起單相接地,,導致相間短路跳閘停電事故。 《電力設備過電壓保護設計技
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
摘要:本文介紹適合規劃區中壓配電網規劃的方法與步驟,,并著重從規劃區負荷密度的確定、變電站選址定容,、開關站的設置原則,、供電模式的選擇以及規劃區規劃的認知性質與方法等幾個方面闡述了中壓配電規劃應該特別注意的問題及解決方法,指出規劃區配電網未來的發展趨勢,,為城市規劃配電網規劃提供參考和借鑒
剛剛使用了一個超人10KV配電網線路設計與造價一體化軟件,,感覺還行下面是我截的線路圖,大家看看怎么樣,!<
配電網工程典型設計10kV電纜分冊
配電網工程典型設計10kV配電變臺分冊
1無功功率平衡 在電力系統中,,無功功率同有功功率一樣必須保持平衡,,負載所需要的感性無功功率jQL由電網中無功電源發出的容性無功功率-jQc來提供補償。無功功率平衡應根據就地平衡的原則進行就地補償,,避免大量的無功功率作遠距離傳輸,。無功補償應根據分級就地平衡和便于調整電壓的原則進行配置。集中補償與分散補償相結合,,以分散補償為主;高壓補償與低壓補償相結合,,以低壓補償為主;調壓與降損相結合,以降損為主;并且與配電網建設改造工程同步規劃,、設計,、施工、同步投運,。 2無功對電壓和線損的影響 2.1無功對電壓的影響 (1)無功與電壓損耗的關系 當電網傳輸功率時,,電流將在線路,、變壓器阻抗上產生電壓損耗△〖WTBX〗U。其關系式如下:<
配電網工程典型設計10kV配電變臺分冊
搜集資料整理了一個10kV及以下配電網施工作業施工方案現上傳供各位同仁借鑒
應用范圍 配網一二次系列測試設備,依據《配電網10KV
蹤補償控制消弧線圈在10kV配電網的應用
1.發熱是線損造成的最突出問題 發熱的過程就是把電能轉化為熱能的過程,,造成了電能的損失,;發熱使導體溫度升高,促使絕緣材料加速老化,,壽命縮短,,絕緣程度降低,出現熱擊穿,,引發配電系統事故,,例如變壓器的絕緣材料在140℃時的壽命降低率將是常規工作溫度(98℃)時的128倍。尤其當建筑物內配電線路容量不夠時,,發熱常是造成電氣火災的直接原因,。 發熱在接觸部分的影響最為明顯,配電網中相當多的故障是由接點處的電阻發熱引起的,。一般接點處的接觸電阻往往大于兩端材料的電阻,,即使在正常負荷電流情況下也會產生嚴重發熱,從而又加劇導體接觸電阻上升,,產生惡性循環,,最終導致接觸部分燒壞,引起故障,。架空線路的壓接處與電力電纜的中間接頭處經常是事故多發點,。 2.電系統的線損造成能源的大量浪費 配電系統的線損沒有轉化為有用的能量而白白浪費,而且還要通過如通風,、冷卻等方式對熱量進行散發,,也需要電能。根據統計數據,,一般配電網的線損率在3%以上,,嚴重者可達到10%甚至更高。這不僅意味著電能的損失,,更表現在一次能源的大量浪費以及對環境造成更多的污染,。因此,配電系統的線損產生的經濟
觸電是社會公共安全的一大風險,,配電網的安全運行涉及公共安全,,在建設智能配電網的同時要高度重視解決觸電保護問題! 據國家統計局數據,2016年全國觸電死亡8000人(13.8億,,百萬人口死亡5.79人):其中,,85%發生在低壓配電網。 據美國消費產品安全委員會統計數據,,美國每年觸電死亡人數400多人(3.18億,,百萬人口死亡1.26人),僅為我國的21%,。 在巴西,,2012年全國觸死亡人數約3000人(2.08億,百萬人口死亡14.42人):其中,,低壓觸電死亡人數約占90%左右,。 觸電成為社會公共安全的一大風險! 所以,,低壓配電網是人身觸電保護的重點,。
為加快配電網建設改造,推進轉型升級,,服務經濟社會發展,,國家能源局近日發布《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》,明確加大配電網資金投入,,2015年至2020年,,配電網建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,,"十三五"期間累計投資不低于1.7萬億元。 "配電網是國民經濟和社會發展的重要公共基礎設施,。近年來,,我國配電網建設投入不斷加大,配電網發展取得顯著成效,,但用電水平相對國際先進水平仍有差距,,城鄉區域發展不平衡,供電質量有待改善,。"國家能源局有關負責人表示,,建設城鄉統籌、安全可靠,、經濟高效,、技術先進、環境友好的配電網絡設施和服務體系一舉多得,,既能夠保障民生,、拉動投資,又能夠帶動制造業水平提升,為適應能源互聯,、推動"互聯網+"發展提供有力支撐,,對于穩增長、促改革,、調結構,、惠民生具有重要意義。 通過實施,,到2020年,,中心城市(區)智能化建設和應用水平大幅提高,供電可靠率達到99.99%,,用戶年均停電時間不超過1小時,,供電質量達到國際先進水平;城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升,供電
這種配網接線圖一般用在什么地方,,在哪里可以找到,,想參考學習一下
研究課題是:閉環換電(短時閉環,不停電換電方式)對繼電保護的影響研究,。我希望前輩們能介紹一下:1.此課題相關領域現狀,,動態進行的分析評價等;2.所需要參考書籍,,或者電子文獻來源等,。
10kv配電網
10kv配電網專題,為您提供10kv配電網相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv配電網 相關的專業交流討論,,更多10kv配電網相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度