  • 論低壓配電網功率因數對供電企業的影響

    論低壓配電網功率因數對供電企業的影響

    摘要:對廣大供電企業來說,,用戶功率因數的高低,,直接關系到電力網中的功率損耗和電能損耗,關系到供電線路的電壓損失和電壓波動,,而且關系到節約電能和整個供電區域的供電質量,,這是眾所周知的道理。文中簡要集中探討了影響電網功率因數的主要因素以及低壓無功補償的幾種實用方法,,和確定無功補償容量從而提高電力系統功率因數的一般方法,。 功率因數是指電力網中線路的視在功率供給有功功率的消耗所占百分數。用戶功率因數的高低,,對于電力系統發,、供、用電設備的充分利用,有著顯著的影響,。其社會效益及經濟效益都會是非常顯著的,。 1.影響功率因數的主要因素 首先我們來了解功率因數產生的主要原因。功率因數的產生主要是因為交流?電設備在其工作過程中,,除消耗有功功率外,還需要無功功率,。當有功功率P一定時,如減少無功功率Q,,則功率因數便能夠提高,。在極端情況下,當Q=0時,,則其力率=1,。因此提高功率因數

  • 配電箱的總功率因數的確定!

    各位仁兄,小弟剛剛參加工作,對配電箱的總功率因數的確定不是很熟悉,希望高人多多指教,還有總的利用系數的選擇?!!!

  • 可以這樣計算功率因數嗎,?

    知道有功功率,、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數,?歡迎大家討論,!

  • 小型配電房的功率因數提高,,很煩!

    我公司是一家小型公司,,用電量很小,,變壓器250KVA的,功率因數始終提不上去,,當電容切換補充的時候他的負載卻下降了,,當電容補充切換下來的時候他的負載卻上來了,因為功率因數補償控制器的動作延時是在最低10秒的,,所以很難達到預想的效果,,望哪位前兄能出點主意!

  • 電表箱以及配電干線的自然功率因數

    本帖最后由 llleee888 于 2015-4-11 13:08 編輯 討論一個住宅自然功率因數(非補償后的功率因數)的問題: (Kx不在本次討論范疇,,僅僅自然功率因數) 1,、用戶自然功率因數:按照《住宅設計規范》8.7.1條文說明,自然功率因數Cos¢=0.9。主要是考慮到目前多數的用電設備都考慮了一定的節能或提升功率因數的制造工藝,。 2,、電表箱的功率因數:電表箱在計算其開關整定值時,Cos

  • 基于工廠供配電系統功率因數的研究

    基于工廠供配電系統功率因數的研究

    功率因數是電力用戶的一項重要技術經濟指標.由于在工廠中大量使用感應電動機,、變壓器,、電焊機、電弧爐等感性負載,,這些負載從供配電系統中吸收大量無功功率,,使得功率因數降低,因此提高功率因數幾乎成了每一個用電單位都面臨的問題.提高功率因數通常有兩種途徑:一種是在不添置任何附加補償設備的前提下,,合理選擇和使用電氣設備,,改善它們的運行方式,提高檢修質量,,從而提高自然功率因數,,但自然功率因數的提高往往很有限; 另一種是采用人工補償裝置來提高功率因數,人工補償裝置可采用同步電動機或并聯靜電電容器. 1 提高功率因數的意義 (1)提高電力系統的供電能力.在發電和輸,、配電設備的安裝容量一定時,, 提高用戶的功率因數,相應減少了無功功率和視在功率的需求量;在同樣設備條件下,,增大了電力系統的供電能力. (2)降低供電網絡中的電壓損失,,提高供電質量.由于用戶功率因數的提高,使網絡中的電流減少,,因此網絡中的電壓損失減少,,網絡末端用電設備的電壓質量得到提高. (3)降低供電網絡中的功率損耗.當線路電壓和輸送的有功功率一定時,功率因

  • 淺談如何提高縣級電網功率因數

    ——從桐柏電網提高功率因數談起 隨著經濟的日益發展,電力需求不斷提高,,現代用電企業中,,在數量眾多、容量大小不等的感性設備連接于電力系統中,,以致電網傳輸功率除有功功率外,,還需無功功率。功率因數是決定發供電系統經濟效益的一個極為重要的因素,它直接反映了系統中有功功率與無功功率的分配,對于發供電系統來說,對負荷不但要求有高的負荷率,而且也要求有高的功率因數,。 根據《電力系統電壓和無功電力技術導則》5.9規定,,電力用戶的功率因數應達到下列規定:高壓供電的工業用戶和高壓供電裝有帶負荷調整電壓裝置的電力用戶,功率因數為0.90以上,,躉售和農業用電,,功率因數為0.80以上。 我局位于南陽電網的末端,,負荷類型多為礦山,、化工和農電為主。根據我局2008年的統計分析,桐柏電網的功率因數平均只為0.85,,雖然能滿足農業用電的需要,,但對于高壓供電的工業用戶來說顯然達

  • 一個關于功率因數的問題

    在老師發給我們的設計任務書中,每個回路的功率因數都不相同,,因此,,在進行補償的時候,應該以哪個為依據,?是否是取平均功率因數,?此外,在補償的時候,,我應該如何選擇補償電容的組數,?

  • 各種燈具的功率因數你取多少,!

    雖然有些書上會提到功率因數的問題,也有一些通用的數值,,但我想大家在實際設計中都會有不同的取值鈉燈,,金鹵燈光源我總是取0.85,LED取0.95,,冷極管取0.85,,白熾燈沒取過,日光燈沒取過現在有一種新型光源(無極燈光源)我已經用過幾次了,,但不知道功率因數取多少,,我估計在0.9左右,這些都是加了電容補嘗后的取值,其它光源還沒用過,,請大家發表一下看法,,把你知道的光源及取值讓我們參考一下我現在特想知道無極燈的功率因數

  • 關于功率因數的若干問題

    1.什么是功率因數?2.功率因數補償的目的是什么?.如果要計算一個車間所有設備的功率因數 應該具備哪些數據,?4.車間功率因數的一般解決方案怎么樣,?比如,一個車間 有一個變電所和十幾個控制柜,。是只在變電所作補償 就夠了,,還是控制柜上也有可能要作補償?

  • 為什么功率因數不能補償?,?

    rt似乎功率因數為1是一件完美的事,但是世界上沒有完美的事情,,同樣功率因數不能補償?,。盡管知道這與諧振有關,但是具體什么原因我也不是很清楚,所以請教一下各位前輩,。13號畢業答辯,,怕問到這個問題。呵呵 是諧振 寫錯了

  • 我們廠才能搞好功率因數.

    一家磚廠160KVA變壓器.三塊電能表,有功,無功及照明.都是電子的.配了6塊14千乏電容器,不帶自動補償裝置.不干活也投切.本月有功13400KWH,無功8200KWH.功率因數可能在0.86...檢查電容器完好....另外我到另一家磚廠125KVA,配了4*14K千乏電容.電表都是機械的.不干活時電容投的電能不轉....請問是不是有點過補償了...過補后電子表轉(160KVA的沒干活時我沒注意),機械表是不是不轉?

  • 幾個關于功率因數的問題

    1.電業局計量電費是按照哪個值計算的,?有功功率(w)還是視在功率(s),?2.如果把功率因數由0.9提高到0.95,能節省電費嗎,?3.如果我單位的功率因數始終保持在一個較高的水平上,,電業局會獎勵嗎?功率因數為多少,?

  • 功率因數淺析,大家怎么看

    功率因數是衡量電器設備性能的一項重要指標,。功率因數低的電器設備,,不僅不利于電網傳輸功率的充分利用,而且往往這些電器設備的輸入電流諧波含量較高,,實踐證明,,較高的諧波會沿輸電線路產生傳導干擾和輻射干擾,影響其它用電設備的安全經濟運行,。如對發電機和變壓器產生附加功率損耗,,對繼電器、自動保護裝置,、電子計算機及通訊設備產生干擾而造成誤動作或計算誤差,。因此。防止和減小電流諧波對電網的污染,,抑制電磁干擾,,已成為全球性普遍關注的問題。國際電工委與之相關的電磁兼容法規對電器設備的各次諧波都做出了限制性的要求,,世界各國尤其是發達國家已開始實施這一標準,。

  • 關于功率因數你都知道嗎,?

    知識點:電網的功率因數

  • 配電箱的總功率因數和需要系數的選擇!!!

    各位仁兄,小弟剛剛參加工作,對配電箱的總功率因數的確定不是很熟悉,希望高人多多指教,還有總的需要系數的選擇?!!!

  • 為什么住宅的戶內配電箱的功率因數要取0.9呢?

    為什么住宅的戶內配電箱的功率因數要取0.9呢,?國標和省標都取的0.9,,我覺得空調和熱水器的功率因數本身都不能達到0.9,那戶內配電箱的功率因數取0.9合理嗎,?請各位大俠指教

  • 哪些方法可以提高功率因數,改善電網質量,?

           電力系統中的負載大部分是感性的,,加上各工礦企業越來越多的使用電力電子設備,使電網功率因數很低,。較低的功率因數降低了設備利用率,,增加了供電投資,有損電壓質量,,降低了設備使用壽命,,增加了線損。        為了改善電網功率因數很低帶來的這些不利于生產的因素,,必須使電網功率因數得到有效提高,。顯然這些無功功率如果都要由發電機提供并遠距離傳送是不合理的,通常也是不可能的,。合理的辦法是在需要無功功率的地方產生無功功率,。在實際電力系統中,大部分負載為異步電動機,。其等效電路可看作電阻和電感的串聯電路,,其電壓與電流的相位差較大,功率因數較低,。 哪些方法可以提高功率因數,改善電網質量,,我們常見的就有LP靜止式進相器,,LVP變負載進相器,LDB低壓電容補償裝置,,LBB高壓電容

  • 請教電網功率因數計算問題!!!! 急!!

    各位好!有問題請教,謝謝幫忙!有三相電網,現已經計算處a,b,c各相的有功和無功功率,現在要計算線路功率因數現在還沒怎么注意,是不是根本就沒有三相一起的功率因數啊?也是就是是不是只有單相(a,b,c)功率因數才有意義啊?學的都忘記了,現在一面對就糊涂了!是不是應該分別計算三相每一相的功率因數,cos=pa/(sqrt(pa*pa+qa*qa)而不能計算cos=(pa+pb+pc)/(sqrt<(pa+pb+pc)*(pa+pb+pc)+(qa+qb+qc)*(qa+qb+qc))是這樣么?謝謝你們幫我講講!

  • 關于二級配電箱需要系數和功率因數取值問題!

    請教一下各位高人前輩一個困擾我大半年的問題,,比如我有三部電梯,,從低壓柜出線接入二配箱,再放射接線到3個電梯,,每個電梯18.5KW,,此時二配箱的需要系數和功率因數如何取值?考慮依據是什么,?,?以此類推接入4個,5個又怎么樣,?或者是地上消防電力二配箱,,放射至2個消防電梯配電箱,,2個消防風機配電箱,此時的二配箱需要系數和功率因數又該怎么考慮,?,??,?