  • 可以這樣計算功率因數嗎,?

    知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,,是否就成了前期運行的平均功率因數,?歡迎大家討論,!

  • 關于提高功率因數計算問題,?

    關于提高功率因數計算問題?

    下圖中ω是什么意思,等于100π是固定的嗎,?tgφ是怎么算出1.333的(說的最好詳細一點)? 100π是什么意思,等于多少(最主要是π是什么意思,數值是多少)?這是兩本教才中的不同兩個公式,兩個π是不是一樣的?10的4次方是不是錯了?1var等于多少μF?

  • 請教自然功率因數計算公式

    我單位想在大功率電動機上安裝單獨電容補償裝置,但無法得到該電動機的自然功率因數值,現我所用公式為瞬時功率因數計算公式:cos&=p/1.732*I*U,電動機為星三啟動,功率為83/110KW,電流為168/201A,我取值分別為83KW,168A,380V,代入公式得該電動機自然功率因數為0.76,由0.76提升到0.90查表K值為0.371,該數字乘以83KW,得出應該加裝30Kvar電容器.我現在對我所使用的公式持懷疑態度,請各位高手予以指正.

  • 請教電網功率因數計算問題!!!! 急!!

    各位好!有問題請教,謝謝幫忙!有三相電網,現已經計算處a,b,c各相的有功和無功功率,現在要計算線路功率因數現在還沒怎么注意,是不是根本就沒有三相一起的功率因數啊?也是就是是不是只有單相(a,b,c)功率因數才有意義啊?學的都忘記了,現在一面對就糊涂了!是不是應該分別計算三相每一相的功率因數,cos=pa/(sqrt(pa*pa+qa*qa)而不能計算cos=(pa+pb+pc)/(sqrt<(pa+pb+pc)*(pa+pb+pc)+(qa+qb+qc)*(qa+qb+qc))是這樣么?謝謝你們幫我講講!

  • 如何計算功率因數和調整電費

    請教:我在幼兒園工作,,我每月都要交電費。但我覺得好奇怪,,我校的調整電費每月都不一樣,,一般都要600元到900元左右。例如:一月電費(380伏):A表用電量為15*40加上變損的是用電量是876度,,B表用電量為19*40加上變損的是用電量是1110度,C表用電量為16*40加上變損的是用電量是935度,,D表(考核)用電量為20*40加上變損的是用電量是4846度,。電表電費為2056.39,力率為0.52,,調整率為41%,,調整電費為826.35元,總電費為2882.74元,。請問如何計算力率和調整電費,? 另一個問題:在二月份的時候,抄表員把我校的C表多抄了100*40度電,,在三月份就沒有抄C表的電度數,,那么,在小了一個電表度數的情況下,,力率是否降低,?調整電費是否會升高?

  • 關于供電局計算功率因數的問題,?

    我公司電源由供電局110KV一回和110KV自備電廠一回,并網運行,;平時自備電廠發的電量正好滿足工廠生產用電要求,,和電網有功、無功電量交換很少,,但是當車間有設備啟動或者停止時,,有少量的有功、無功電量交換,,我們從電網吸收的有功計入有功電量,,向電網輸送的有功電量免費白送,;吸收的電網無功和向電網輸送的無功絕對值之和作為無功總電量進行功率因數計算,各位同仁如何看待這個問題,?是不是不合理,?!

  • 功率因數提高前后如何計算收益那,?

    單位10盞250W路燈,因為路燈沒有安裝電容來提高功率因數,,這樣工作電流較大,,電流已經測量出來,功率因數經過計算大約在0.3左右,,加上電容后工作電流小了,,功率因數提高到0.7了,其中如何計算所受到的受益那,?就是說省去多少電費那(按照0.8元/度計算),?謝謝!??!

  • 功率因數計算中的一個低級問題,請指教

    我處現有一臺變壓器,連續觀測3天,,有功電度表為12度,,無功為5度,變比為100/5,,求功率因數.12*12+5*5=169,,開平方得13,功率因數=12/13=0.92.這樣計算對嗎,?請指正.謝謝.

  • 請問瞬時功率因數計算公式是怎么來的???

    新手請教瞬時功率因數計算公式cosφ=P/1.732UI是怎么來的???最好詳細點或有推倒過程!!!謝了!!!

  • 用電設備的功率因數按0.9計算?

    <住宅設計規范>條文說明,, 6.5.1二,、考慮家用電器的特點,用電設備的功率因數按0.9計算,。我覺得現在住宅內感性負荷很多,,功率因數不該取這么大吧?各位有什么看法,?

  • 功率計算及功率因數(求各位斑竹)

    有一工廠低壓配電所,低壓母線電壓為380V,電流為1600A,功率因數為0.71,加入諧波濾除和無功補償后,母線電壓為392V,電流為1200A,功率因數為0.94,如何計算每小時節電度.P=1.732*U1*I1*COSA1-1.732*U2*I2*COSA2 是否正確?另:三相功率因數表接線為A相電流,BC相電壓.是否有A,N或A,B相功率因數表,如何接線?

  • 零功率因數時無功如何計算?

    額定溫升時發電機無功功率 超前零功率因數時 滯后零功率因數時 還有 額定溫升時發電機充電和進相容量 如何計算,,有沒有一個大致的估算公式,,請高手指教

  • 補償前的功率因數如何計算?COS1

    補償前的功率因數如何計算,?COS1無功補償計算公式為Q=P(tgφ1-tgφ2) P---平均有功功率 tgφ1——對應cosφ1的正切值 tgφ2——對應cosφ2的正切值 ,,但我不知道cosφ1的值,也就是補償前的功率因數,,請問應當怎么計算,?謝謝了。

  • 求助:關于照明燈具的功率因數計算

    假設有12只400W的高壓水銀燈,,三相供電,,每相有四只,每只的功率因數為0.6,,鎮流器功率因數損耗系數為0.1,,那總的功率因數怎么計算?需要多少補償,?

  • 一個關于功率因數的問題

    在老師發給我們的設計任務書中,,每個回路的功率因數都不相同,因此,,在進行補償的時候,應該以哪個為依據,?是否是取平均功率因數,?此外,在補償的時候,,我應該如何選擇補償電容的組數,?

  • 各種燈具的功率因數你取多少,!

    雖然有些書上會提到功率因數的問題,,也有一些通用的數值,但我想大家在實際設計中都會有不同的取值鈉燈,,金鹵燈光源我總是取0.85,,LED取0.95,冷極管取0.85,,白熾燈沒取過,,日光燈沒取過現在有一種新型光源(無極燈光源)我已經用過幾次了,但不知道功率因數取多少,,我估計在0.9左右,這些都是加了電容補嘗后的取值,,其它光源還沒用過,請大家發表一下看法,,把你知道的光源及取值讓我們參考一下我現在特想知道無極燈的功率因數

  • 關于功率因數的若干問題

    1.什么是功率因數,?2.功率因數補償的目的是什么?.如果要計算一個車間所有設備的功率因數 應該具備哪些數據,?4.車間功率因數的一般解決方案怎么樣?比如,,一個車間 有一個變電所和十幾個控制柜,。是只在變電所作補償 就夠了,還是控制柜上也有可能要作補償,?

  • 我們廠才能搞好功率因數.

    一家磚廠160KVA變壓器.三塊電能表,有功,無功及照明.都是電子的.配了6塊14千乏電容器,不帶自動補償裝置.不干活也投切.本月有功13400KWH,無功8200KWH.功率因數可能在0.86...檢查電容器完好....另外我到另一家磚廠125KVA,配了4*14K千乏電容.電表都是機械的.不干活時電容投的電能不轉....請問是不是有點過補償了...過補后電子表轉(160KVA的沒干活時我沒注意),機械表是不是不轉?

  • 為什么功率因數不能補償??

    rt似乎功率因數為1是一件完美的事,,但是世界上沒有完美的事情,,同樣功率因數不能補償?。盡管知道這與諧振有關,,但是具體什么原因我也不是很清楚,,所以請教一下各位前輩。13號畢業答辯,,怕問到這個問題,。呵呵 是諧振 寫錯了

  • 幾個關于功率因數的問題

    1.電業局計量電費是按照哪個值計算的?有功功率(w)還是視在功率(s),?2.如果把功率因數由0.9提高到0.95,,能節省電費嗎?3.如果我單位的功率因數始終保持在一個較高的水平上,,電業局會獎勵嗎,?功率因數為多少?

點擊加載更多

功率因數計算

功率因數計算專題,,為您提供功率因數計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與功率因數計算 相關的專業交流討論,更多功率因數計算相關內容請訪問