  • 配電網接地故障原因分析及處理對策

    1 引言 在10~35kV電網中,,各類接地故障相對較多,,使電網供電的可靠性降低,對工農業生產及人民生活造成很大影響,,所以必須認真分析故障原因,,采取有效的防護措施。 2 故障原因 (1) 雷害事故,。10~35kV系統網絡覆蓋面較大,,遭受雷擊的概率相對增多,不僅直擊雷造成危害,,而且由于防雷設施不夠完善,,絕緣水平和耐雷水平較低,,地閃、云閃形成的感應過電壓也能造成相當大的危害,,導致設備損壞,,危及電網安全。 (2) 污閃故障,。10~35kV配電網絡中因絕緣子污穢閃絡,,使線路多點接地的故障也經常發生。據對10kV配電線路的檢查發現,,因表面積污而放電燒傷的絕緣子不少,。絕緣子污穢放電,是造成線路單相接地和引起跳閘的主要原因,。 (3) 鐵磁諧振過電壓,。10~35kV系統屬于中性點不接地系統,隨著其規模的擴大,,網絡對地電容越來越大,,在該網絡中電磁式電壓互感器和空載變壓器的非線性電感相對較大,感抗比容抗大得多,,而且電磁式電壓互感器一次線圈中性點直接接地,,受雷擊、單相地和倒閘操作等的激發,,往往能形成鐵磁諧振,,諧振產生的過電壓最高約達線電壓的3倍,能引

  • 關于配電網絡實行閉環換電

    研究課題是:閉環換電(短時閉環,,不停電換電方式)對繼電保護的影響研究,。我希望前輩們能介紹一下:1.此課題相關領域現狀,動態進行的分析評價等,;2.所需要參考書籍,,或者電子文獻來源等。

  • 誰有配電網的饋線連接圖

    由于本人沒有到過現場,,所以對現場的東西所知甚少,。不知哪位仁兄有配電網的接線圖,可否能發過來一份,?郵箱:[email protected]

  • 淺談配電網無功補償方式

    1 無功補償的原則 全面規劃,,合理布局,分級補償,,就地平衡,,具體內容如下: 總體平衡與局部平衡相結合,既要滿足全網的總無功平衡,又要滿足分線,、分站的無功平衡,。 集中補償與分散補償相結合,以分散補償為主,,這就要求在負荷集中的地方進行補償,,既要在變電站進行大容量集中補償,又要在配電線路,、配電變壓器和用電設備處進行分散補償,,目的是做到無功就地平衡,,減少其長距離輸送,。 高壓補償與低壓補償相結合,以低壓補償為主,,這和分散補償相輔相成,。 降損與調壓相結合,以降損為主,,兼顧調壓,。這是針對線路長,分支多,,負荷分散,,功率因數低的線路,這種線路最顯著的特點是:負荷率低,,線路損失大,,若對此線路補償,可明顯提高線路的供電能力,。 供電部門的無功補償與用戶補償相結合,,因為無功消耗大約60%在配電變壓器中,其余的消耗在用戶的用電設備中,,若兩者不能很好地配合,,可能造成輕載或空載時過補償,滿負荷時欠補償,,使補償失去了它的實際意義,,得不到理想的效果。 2 各種補償方式的經濟技術優化比較 無功補償的主?/p>

  • 配電網工程清單計價軟件

    免費試用版下載地址http://www.cryjs.com/down/soft/2010zj/PWQD2010net.exe技術支持QQ1195605734 電話15927552531《超人配電網工程清單軟件 2010版》是依據廣東電網公司 20kV 及以下配電網建設工程量清單計價指引(試行)編制的配套計價軟件,。軟件定額執行《 20kV 及以下配電網工程預算定額 》 標準數據與定額書完全一致,,來自相同的數據庫,充分保證了數據的權威性,;得到編制定額專家的技術支持,,熟悉定額來源,對定額理解透徹,保證軟件對定額數據處理的正確性,。集招標文件,、投標報價、工料機計算與匯總,、基礎數據管理,、工程文件管理等功能為一體的造價管理軟件。在新的計價時代,超人清單計價軟件你不可不學,功能強勁,操作簡便,超低費用?。ㄒ唬┲饕幹埔罁?jù): 廣東電網公司 20kV 及以下配電網建設工程量清單計價指引(試行)本指引依據 《 建設工程工程

  • 超人20kv配電網預算軟件

    《超人20KV及以下配電網工程概預算軟件 2012專業版》國內最好的配網造價軟件,,本軟件是《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》與《20kV及以下配電網建設工程預算定額》的配套軟件。軟件通過清晰的流程,、簡單易用的功能和專業的指導,,提高20kV及以下配電網建設工程造價的編制效率; 下載地址 http://www.cryjs.com/down/soft/2009ys/PWYS2009net.exe 本軟件適用于各種投資渠道投資建設的20kV及以下配電網新建,、擴建和改造工程的工程投資估算,、初步設計概算、施工圖預算,、工程量清單報價和工程結算的編制,。 一.研發背景: 根據電定總造[2009]23號文件,從2009年5月1日起,全部使用《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算標準》與《20kV及以下配電網建設工程預算定額》;本標準是電力工程造價與定額管理工作的一個重要里程碑,;城鄉電網建設與改造工程作為國家擴大內需的重

  • 國家10kV配電網的一些問題咨詢

    最近在學習10kV配電網,,有以下疑問 希望能有專家指導指導:1、對于目前的環網柜,,PT的接線方式:UaUbUc,,UabUbc,Uab,,Ubc,,Uca,這五種方式哪種方式最常用或者哪幾種有實際應用,?2,、對于饋線柱上開關或者斷路器的PT接線方式有哪幾種,UaUbUc,,UabUbc,,Uab,Ubc,,Uca,,實際應用中有哪幾種?3,、對于柱上開關需要安裝2組PT的 這兩組PT接線方式各是什么,?謝謝 各位

  • 有效配電網觸電保護技術

    有效配電網觸電保護技術

            觸電是社會公共安全的一大風險,,配電網的安全運行涉及公共安全,在建設智能配電網的同時要高度重視解決觸電保護問題,!         據國家統計局數據,,2016年全國觸電死亡8000人(13.8億,百萬人口死亡5.79人):其中,,85%發生在低壓配電網,。         據美國消費產品安全委員會統計數據,美國每年觸電死亡人數400多人(3.18億,,百萬人口死亡1.26人),,僅為我國的21%。         在巴西,,2012年全國觸死亡人數約3000人(2.08億,,百萬人口死亡14.42人):其中,低壓觸電死亡人數約占90%左右,。         觸電成為社會公共安全的一大風險,!         所以,,低壓配電網是人身觸電保護的重點,。

  • 配電網典型設計(變臺分冊)

    配電網典型設計(變臺分冊)

    為加快配電網建設改造,推進轉型升級,,服務經濟社會發展,,國家能源局近日發布《配電網建設改造行動計劃(2015-2020年)》,明確加大配電網資金投入,,2015年至2020年,,配電網建設改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,,"十三五"期間累計投資不低于1.7萬億元,。 "配電網是國民經濟和社會發展的重要公共基礎設施。近年來,,我國配電網建設投入不斷加大,,配電網發展取得顯著成效,但用電水平相對國際先進水平仍有差距,,城鄉區域發展不平衡,,供電質量有待改善。"國家能源局有關負責人表示,,建設城鄉統籌,、安全可靠、經濟高效,、技術先進,、環境友好的配電網絡設施和服務體系一舉多得,既能夠保障民生、拉動投資,,又能夠帶動制造業水平提升,,為適應能源互聯、推動"互聯網+"發展提供有力支撐,,對于穩增長,、促改革、調結構,、惠民生具有重要意義,。 通過實施,到2020年,,中心城市(區)智能化建設和應用水平大幅提高,,供電可靠率達到99.99%,用戶年均停電時間不超過1小時,,供電質量達到國際先進水平;城鎮地區供電能力及供電安全水平顯著提升,,供電

  • 20kV中壓配電網的優化設計

    20kV中壓配電網的優化設計

  • 配電網檢修計劃優化模型

    配電網檢修計劃優化模型

  • 配電網線損的危害有哪2點

    1.發熱是線損造成的最突出問題 發熱的過程就是把電能轉化為熱能的過程,造成了電能的損失,;發熱使導體溫度升高,,促使絕緣材料加速老化,壽命縮短,,絕緣程度降低,,出現熱擊穿,引發配電系統事故,,例如變壓器的絕緣材料在140℃時的壽命降低率將是常規工作溫度(98℃)時的128倍,。尤其當建筑物內配電線路容量不夠時,發熱常是造成電氣火災的直接原因,。 發熱在接觸部分的影響最為明顯,,配電網中相當多的故障是由接點處的電阻發熱引起的。一般接點處的接觸電阻往往大于兩端材料的電阻,,即使在正常負荷電流情況下也會產生嚴重發熱,,從而又加劇導體接觸電阻上升,產生惡性循環,,最終導致接觸部分燒壞,,引起故障。架空線路的壓接處與電力電纜的中間接頭處經常是事故多發點,。 2.電系統的線損造成能源的大量浪費 配電系統的線損沒有轉化為有用的能量而白白浪費,,而且還要通過如通風、冷卻等方式對熱量進行散發,,也需要電能,。根據統計數據,,一般配電網的線損率在3%以上,嚴重者可達到10%甚至更高,。這不僅意味著電能的損失,,更表現在一次能源的大量浪費以及對環境造成更多的污染。因此,,配電系統的線損產生的經濟

  • 這種配電網接圖哪里能找到

    這種配網接線圖一般用在什么地方,,在哪里可以找到,想參考學習一下

  • 配電網單相接地故障的S信號改進法

    請求幫助???路過的高手請出手啊1.輸電線路單相經高阻接地如何畫出等效電路參數分布圖2.對50毫安的S信號電流,注入后,,進行定量分析,,高阻為多大時,S信號法無效或者線路多長時,,分布電容的影響也會使這種方法無效,。另注:輸電線路中的所有參數都以一般為準

  • 如何提高農村10 kV配電網故障搶修效率

    1 迅速準確地確定故障性質及范圍 目前,農村10 kV配電網絕大部分仍采用樹狀輻射型布局,,相對于雙電源,、多電源及環網供電線路而言,比較容易確定故障性質及范圍,。因此搶修效率的提高,,有很大的潛力可以挖掘,。1.1 根據用戶的報修電話直接給故障點定位,。在接到用戶報修電話時,應向用戶問明故障點的大致情況,,以便于搶修人員攜帶相應的搶修工具及材料,。另外,最好能夠留下用戶的電話號碼,,便于現場搶修遇有不明情況時能夠及時同用戶取得聯系,。

  • 配電網自動化載波通信在線路故障時的通道分析

    配電網自動化載波通信在線路故障時的通道分析

    0 引言 配電網自動化系統是對配電網上的各種設備進行遠方實時監視、保護與控制及優化運行的一個集成系統,。它是九十年代初期發展起來的電力系統新興技術領域,,是計算機網絡技術和現代通信技術在電力系統監視與控制上的綜合應用。配電網自動化的所有功能都是以通信為基礎的,。因此,,可以說通信是配電網自動化的關鍵。目前國外所采用的通信方式有配電載波,、無線通信,、電話線,、光纖、微波,、衛星,、電纜等,雖然有眾多通信技術和裝備可以使用,,但配電網結構復雜,,具有通信點多,且分布極為分散,,單個通信點信息量少,,通信設備工作環境差等特點,目前還難有某一單一的通信方式可很好地滿足所有的配電網自動化的要求,,配電網自動化的最佳通信方式應當是多種通信技術結合應用[1],。這些通信方式中被國內學者看好的主要是配網載波、光纖及無線通信,。無線通信可靠性差,,不適合在市區及多山地區使用。光纖可靠性高,,但由于成本過高,、安裝施工需要鋪設光纜,目前尚不能廣泛應用,。配電網載波技術受到廣泛關注,,如果能解決在線路故障和開斷時載波通信的可靠性問題,配電載波技術將在配電網自動化中發揮重要作用,。按照配電網自動化功能的要求,,配電載波分為高壓配電載波(

  • 配電網電容器優化的研究

    轉自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-9/1/0891388BD5224.html摘要:電容器優化配置和投切是配電網絡優化的一項重要內容?;仡櫫穗娙萜鲀?yōu)化配置和投切的研究歷史和發展現狀,,側重對電容器優化投切的各種算法進行了詳細評述,分析了各種算法的特點及存在的問題,,以促進該研究領域的進一步發展,。 關鍵詞:配電網絡 電容器 配置 投切 算法 1引言電容器作為配電網無功補償的重要設備,在配電系統中被廣泛使用,。通過合理地在配電系統中配置和控制電容器,,可以提高配電系統的電壓質量,改善功率因素,,降低網絡損耗,,增加系統容量。配電網絡電容器優化問題分為規劃和運行兩大類,。規劃問題主要確定電容器的安裝位置,、類型和額定容量,,在滿足電壓約束的條件下使投資費用最低。規劃問題也稱電容器優化配置問題,。

  • 配電網自動化設備優選指南

    配電網自動化設備優選指南

    配電網自動化設備優選指南作 者:徐臘元著 出 版 社:中國水利水電出版社 出版日期:2000-06 本書根據我國配電網的發展情況,,對自動化的類型特點及適用情況作了系統分析,提出了采用新技術及新設備對改善和促進配電網的自動化的必要性,;敘述了新型高壓開關設備的基本結構,,對真空、六氟化硫型的斷路器,、重合器,、分段器等設備的性能、結構及應用作了詳細的分析,,提出了我國配電網發展的指導思想,。對配電網的主要設備、作用及應用效果,、性能作了比較,,闡敘開關設備的基本原理,就如何實現配電網自動化方案以及所必須的二次保護控制設備進行了系統介紹,,闡述了適合我國配電網自動化發展的基本思想和方案,。