  • 對于《建筑物防雷設計規范》的疑問

    規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一,、二,、三類防雷建筑物時,,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一,、當?shù)谝活惙览捉ㄖ锏拿娣e占建筑物總面積的30%及以上時,,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物,。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積,?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格,?

  • 建筑物防雷設計規范2000版

    建筑物防雷設計規范2000版,,共享了,,不知道有需要的沒有

  • 建筑物防雷設計規范2010版

    2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載。

  • 建筑物防雷設計規范的條文說明

    《建筑物防雷設計規范》GB 50057-1994條文說明 .前 言 根據國家計委計宗〔1989〕30號文的要求,,由機械工業部負責主編,,具體由機械工業部設計研究院修訂編制的《建筑物防雷設計規范》GB50057-94,經建設部1994年4月18日以建〔1994〕257號文批準發布,。為便于廣大設計,、施工、科研,、學校等有關單位人員在使用本規范時能夠正確理解和執行條文規定,,《建筑物防雷設計規范》修訂組根據國家計委關于編制標準、規范條文說明的銅一要求,,按《建筑物防雷設計規范》的章,、節、條順序,,編制了《建筑物防雷設計規范條文說明》,,供國內各有關部門和單位參考。在使用中如發現本條文說明有欠妥之處,,請將意見直接反饋,。 (本《建筑物防雷設計規范條文說明》是1994年4月編制,2000年對《建筑物防雷設計規范》第六章作了局部修訂,,將《條文說明》中的相關內容寫入了規范之中,,這里略去第六章說明。若需要查找條文內容,,請查看在中國防雷信息網發布的“《

  • 求建筑物防雷設計規范(2000年版)!

    想找本建筑物防雷設計規范(2000年版),,那位同行有能否上傳或者發現我的郵箱[email protected]本人不盛感激?。?!

  • 2010最新建筑物防雷設計規范

    2010最新建筑物防雷設計規范

  • 建筑物防雷設計規范2010正式版

    軟件簡介: 現批準《建筑物防雷設計規范》為國家標準,,編號為GB 50057-2010,自2011年10月1日起實施,。其中,,第3.0.2、3.0.3,、 3.0.4,、 4.1.1、 4.1.2、 4.2. 1(2,、3)、 4.2.3(1,、2),、 4.2.4(8)、4.3.3,、4.3.5(6),、4.3.8(4、5),、4.4.3,、4.5.8、6.1.2條(款)為強制性條文,,必須嚴格執行,。原《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版)同時廢止。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行,。  附件名:20111131320329185501.zip 文件大?。?813K (

  • 建筑物防雷設計規范中的一點疑問,?

    建筑物防雷設計規范中,,第4.2.2第2條:平行敷設的管道、構架及電纜金屬外皮等長金屬物,,其凈距小于100mm 時應采用金屬線跨接,,跨接點的間距不應大于30m。交叉凈距小于 100mm時,,其交叉處亦應跨接,。疑問:電纜還需要不大于30m跨接一次嗎,電纜的金屬外皮外面不是還有絕緣層嗎,,如果跨接的話不就破壞了絕緣層了嗎,?

  • 建筑物防雷設計規范2010版勘誤

    2010版建筑物防雷設計規范有些錯誤之處,權威部門作了修改,,值得一看,!

  • 建筑物防雷設計規范里面的疑問

    在LPZ0A與LPZ1區的界面處做等電位連接用的接線夾和電涌保護器,應采用本規范附錄六的附表6.1~附表6.3的雷電流參量估算通過它們的分流值,。當無法估算時,,可按以下方法確定:全部雷電流i的50%流入建筑物防雷裝置的接地裝置,其另50%,,即is分配于引入建筑物的各種外來導電物,、電力線、通信線等設施。流入每一設施的電流ii 等于is/n,,n為上述設施的個數,。流經無屏蔽電纜芯線的電流iv等于電流ii 除以芯線數m,即iv = ii /m(見圖6.3.4-1),;對有屏蔽的電纜,,絕大部分的電流將沿屏蔽層流走。尚應考慮沿各種設施引入建筑物的雷電流,。應采用以上兩值的較大者,。這里面說到的N是不是就是 指外來導電物比如水管,電力線,,通信線這三類東西 而不是所有線纜數量 按我理解這個N就是三 比如有三種類型的導電體的話,。后面的M指的是該類別下得所有線纜的芯數線?各位大俠幫忙解答下

  • 【討論】新版建筑物防雷設計規范的疑惑

    新版《建筑物防雷設計規范》中有好多疑惑不解的地方,寫出來請大家討論,!1.二,,三類防雷中的“專設引下線”問題。 4.3.3 “專設引下線不應少于2根,,并應沿建筑物四周和內庭院四周均勻對稱布置,,。,。,。?!?4.3.5 利用建筑物的鋼筋作為防雷裝置時,,應符合下列規定: 1.建筑物宜利用鋼筋混凝土屋頂/梁/柱/基礎內的鋼筋作為引下線。 根據條文解釋,,這里的“專設”指專門敷設,,區別于利用建筑物的金屬體。(p132)那么,,是不是意味著,,二三類防雷建筑都要專門敷設引下線了?為啥不能完全利用建筑物立面的鋼筋作為引下線呢,?

  • 淺談對現行《建筑物防雷設計規范》的理解

    論文簡介:淺談對現行《建筑物防雷設計規范》的理解,,最新雷規,易范錯誤總結... 投稿網友:fy215314 上傳時間: 2013-07-10

  • 建筑物防雷設計規范與施工質量驗收規范

    建筑物防雷設計規范與施工質量驗收規范

  • _雷電防護_與_建筑物防雷設計規范_等國標的比較

    本帖最后由 cmb178 于 2017-7-13 11:12 編輯 _雷電防護_與_建筑物防雷設計規范_等國標的比較

  • 各位考友:建筑物防雷設計規范看過后效果如何,?,??

    供配電規范有60多本,個人感覺防雷規范是最糟糕的,,沒有之一,。規范本來就是規范,簡潔,,明了,,無歧義是必須的。,。防雷規范太差勁了。,。不知各位考友是否有同感,?

  • 辦公建筑設計規范JGJ67-2006免費下載

    1 總 則 1.0.1 為保證辦公建筑的設計質量,使其符合安全,、衛生,、適用以及技術、經濟等方面的基本要求,,制定本規范,。 1.0.2 本規范適用于所有新建、改建,、擴建的辦公建筑的設計,。 1.0.3 辦公建筑設計應依據使用要求分類,并應符合表1.0.3的規定: 表1.0.3 辦公建筑分類類別 示例 設計使用年限 耐火等級 一類 特別重要的辦公建筑 100年或50年 一級 二類 重要辦公建筑 50年 不低于二級 三類 普通辦公建筑 25年或50年 不低于二級 1.0.4 辦公建筑設計除應符合本規范規定外,,尚應符合國家現行有關標準的規定,。 。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。,。,。。。,。,。 辦公建筑設計規范JGJ67-2006免費下載:http://www.fast.com.cn/forum/read.php?tid=70