建筑物防雷設計規范宣貫
上傳《建筑物防雷設計規范2010》供大家學習
論文簡介:GB_50057-2010建筑物防雷設計規范(2010版) 投稿網友:dengfeng1818 上傳時間: 2013-11-07
2010建筑物防雷設計規范清晰版有需要的趕快來下載,。
建筑物防雷設計規范(2000版),必備工具!
規范中第3.5.1條: 當一座防雷建筑物中兼有第一,、二,、三類防雷建筑物時,,其防雷分類和防雷措施宜符合下列規定: 一、當第一類防雷建诛的面積占建筑物總面積的30%及以上時,,該建筑物宜確定為第一類防雷建筑物,。請問文中的“面積”一詞是直建筑面積還是指俯瞰的投影面積,?當確定為一類防雷后,是不是所有的屋面(包括較低的屋面)都要按一類等級設避雷網格,?
建筑物防雷設計規范2000版,,共享了,不知道有需要的沒有
2010版建筑物防雷設計規范有些錯誤之處,,權威部門作了修改,,值得一看!
軟件簡介: 現批準《建筑物防雷設計規范》為國家標準,,編號為GB 50057-2010,,自2011年10月1日起實施。其中,,第3.0.2,、3.0.3、 3.0.4,、 4.1.1,、 4.1.2、 4.2. 1(2,、3),、 4.2.3(1、2),、 4.2.4(8),、4.3.3、4.3.5(6),、4.3.8(4,、5)、4.4.3,、4.5.8,、6.1.2條(款)為強制性條文,必須嚴格執行,。原《建筑物防雷設計規范》GB 50057-94(2000年版)同時廢止,。 本規范由我部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。 附件名:20111131320329185501.zip 文件大?。?813K (
建筑物防雷設計規范中,,第4.2.2第2條:平行敷設的管道,、構架及電纜金屬外皮等長金屬物,其凈距小于100mm 時應采用金屬線跨接,跨接點的間距不應大于30m,。交叉凈距小于 100mm時,,其交叉處亦應跨接。疑問:電纜還需要不大于30m跨接一次嗎,,電纜的金屬外皮外面不是還有絕緣層嗎,,如果跨接的話不就破壞了絕緣層了嗎?
《建筑物防雷設計規范》GB 50057-1994條文說明 .前 言 根據國家計委計宗〔1989〕30號文的要求,,由機械工業部負責主編,,具體由機械工業部設計研究院修訂編制的《建筑物防雷設計規范》GB50057-94,經建設部1994年4月18日以建〔1994〕257號文批準發布,。為便于廣大設計,、施工、科研,、學校等有關單位人員在使用本規范時能夠正確理解和執行條文規定,,《建筑物防雷設計規范》修訂組根據國家計委關于編制標準、規范條文說明的銅一要求,,按《建筑物防雷設計規范》的章,、節、條順序,,編制了《建筑物防雷設計規范條文說明》,,供國內各有關部門和單位參考。在使用中如發現本條文說明有欠妥之處,,請將意見直接反饋。 (本《建筑物防雷設計規范條文說明》是1994年4月編制,,2000年對《建筑物防雷設計規范》第六章作了局部修訂,,將《條文說明》中的相關內容寫入了規范之中,這里略去第六章說明,。若需要查找條文內容,,請查看在中國防雷信息網發布的“《
想找本建筑物防雷設計規范(2000年版),,那位同行有能否上傳或者發現我的郵箱[email protected]本人不盛感激!??!
2010最新建筑物防雷設計規范
在LPZ0A與LPZ1區的界面處做等電位連接用的接線夾和電涌保護器,應采用本規范附錄六的附表6.1~附表6.3的雷電流參量估算通過它們的分流值,。當無法估算時,,可按以下方法確定:全部雷電流i的50%流入建筑物防雷裝置的接地裝置,其另50%,即is分配于引入建筑物的各種外來導電物,、電力線,、通信線等設施。流入每一設施的電流ii 等于is/n,,n為上述設施的個數,。流經無屏蔽電纜芯線的電流iv等于電流ii 除以芯線數m,即iv = ii /m(見圖6.3.4-1),;對有屏蔽的電纜,,絕大部分的電流將沿屏蔽層流走。尚應考慮沿各種設施引入建筑物的雷電流,。應采用以上兩值的較大者,。這里面說到的N是不是就是 指外來導電物比如水管,電力線,,通信線這三類東西 而不是所有線纜數量 按我理解這個N就是三 比如有三種類型的導電體的話,。后面的M指的是該類別下得所有線纜的芯數線?各位大俠幫忙解答下
新版《建筑物防雷設計規范》中有好多疑惑不解的地方,寫出來請大家討論,!1.二,,三類防雷中的“專設引下線”問題。 4.3.3 “專設引下線不應少于2根,,并應沿建筑物四周和內庭院四周均勻對稱布置,,。,。,。?!?4.3.5 利用建筑物的鋼筋作為防雷裝置時,,應符合下列規定: 1.建筑物宜利用鋼筋混凝土屋頂/梁/柱/基礎內的鋼筋作為引下線。 根據條文解釋,,這里的“專設”指專門敷設,,區別于利用建筑物的金屬體。(p132)那么,,是不是意味著,,二三類防雷建筑都要專門敷設引下線了?為啥不能完全利用建筑物立面的鋼筋作為引下線呢,?
論文簡介:淺談對現行《建筑物防雷設計規范》的理解,,最新雷規,易范錯誤總結... 投稿網友:fy215314 上傳時間: 2013-07-10
建筑物防雷設計規范與施工質量驗收規范
GB20057-2010《建筑物防雷設計規范》5.3.8 第二類防雷建筑物或第三類防雷建筑物為鋼結構或鋼筋混凝土建筑物時,,在其鋼構件或鋼筋之間的連接滿足本規范規定并利用其作為引下線的條件下,,當其垂直支柱均起到引下線的作用時,,可不要求滿足專設引下線之間的間距。該條中所提到的“垂直支柱”,,是僅指四周和內庭院四周的,,還是包括建筑內的整個建筑物的所有垂直支柱呢?我覺得應該是指所有的支柱,。
供配電規范有60多本,,個人感覺防雷規范是最糟糕的,沒有之一,。規范本來就是規范,,簡潔,明了,,無歧義是必須的,。。防雷規范太差勁了,。,。不知各位考友是否有同感?
年雷擊次數該修改了[ 本帖最后由 sxlgdzg 于 2011-10-11 11:35 編輯 ]
建筑物防雷設計規范
建筑物防雷設計規范專題,,為您提供建筑物防雷設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與建筑物防雷設計規范 相關的專業交流討論,更多建筑物防雷設計規范相關內容請訪問