建筑防雷設計的有關問題
有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.
最近組一個樓審圖的提出防雷規范要求建筑高度高于45m的要把接閃帶設置在建筑物的外墻外表面,請教前輩們都怎么做,。我的那個樓是70多米,,按二級防雷做的。
我做的一個工程是二類高層公寓,按三類防雷設計(經過計算),。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,,還違反強規。有這種說法嗎,?
有一棟普通辦公樓,,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎,?
本帖最后由 dina215 于 2014-8-26 09:49 編輯 中望水暖電工程設計整體解決方案(包含中望暖通,、中望給排水、中望電氣,,以下簡稱“中望水暖電”)具有超強的兼容性,、智能的設計功能和精準的分析能力,從而幫助設計工程師提高項目設計的精確性與工作效率,。其中,,中望電氣具備了國際上同類CAD軟件的專業性能,實現民用和工業電氣CAD設計與
綜合布線系統防雷設計淺談 【摘 要】 綜合布線系統防雷設計中如何防感應雷,。分析感應雷產生的原因,;應采取的方法,即:均衡系統電位,,逐級分別泄流,,加強屏蔽。 隨著現代社會的發展,,計算機網絡技術的普及越來越多的辦公大樓,、寫字樓、醫院,、銀行,、賓館等建筑離不開綜合布線系統。配置綜合布線系統,,猶如為建筑物建立了一個高速,,大容量的信息傳送平臺,為建筑智能化提供了快速的信息通道,。 我國每年因雷擊破壞建筑物內計算機網絡系統的事件時有發生,,所造成的損失是非常巨大的。因此綜合布線系統的防雷設計就顯得尤其重要,。 我們知道雷電入侵電器設備的形式有兩種:直擊雷和感應雷,。雷電直接擊中線路并經過電器設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷;由雷閃電流產生的強大電磁場變化與導體感應出的過電壓,,過電流形成的雷擊稱為感應雷,。 目前,,在智能大樓防雷系統設計上,,是執行的國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057- 94,設計由避雷網(帶),,避雷針或混合組成的接
簡介:本文針對地鐵項目防雷設計現狀,,結合《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004),對地鐵項目防雷模型進行了深入地分析和探討,,并對適合地鐵項目的綜合防雷設計方法進行了研究,。 關鍵字:地鐵,,防雷,設計 一.問題的提出 目前各大城市軌道交通項目不斷上馬,,軌道交通及大型民用建筑中電子信息系統設備越來越多,,2000年國家對《建筑防雷設計規范》(GB50057-94)進行補充,2004年又頒布了《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004),,使得防雷設計更易于操作,。對于軌道交通項目的地面站和高架站完全可以按上述規范進行設計。但由于地鐵建筑主體位?
玻璃房,,屋頂也是玻璃的,,怎么做防雷設計呀,規范上只有針對高層建筑玻璃幕墻,,可是房頂也是平面的玻璃,,房子里面布置的是設備。
因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,那是否說明可以按三類設計,,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3,。
防雷是一項系統工程。王時煦先生早在1960年作人民大會堂電氣工程總結及寫作《建筑物防雷設計》一書時就提出了建筑物防雷設計的六項重要因素,,這對我國建筑防雷規范化起到了重要作用,。一、接閃功能 指實現接閃功能所應具備的條件,,包括接閃器的形式(避雷針,、避雷帶和避雷網)、耐流耐壓能力,、連續接閃效果,、造價以及接閃器與建筑物的美學統一性等。二,、分流影響 指引下線對分流效果的影響,。引下線的粗細和數量直接影響分流效果,引下線多,,每根引下線通過的雷電流就小,,其感應范圍就小。引下線相互之間的距離不應小于規范中的規定,。當建筑物很高,,引下線很長時,應在建筑物的中間部位增加均壓環,以減小引下線的電感電壓降,。這不僅可以分流,,而且還可以降低反擊電壓。三,、均衡電位 使建筑物內的各個部位都形成一個相等的電位,,即等電位。若建筑物內的結構鋼筋與各種金屬設置及金屬管線都能連接成統一的導電體,,建筑物內當然就不會產生不同的電位,,這樣就可保證建筑物內不會產生反擊和危及人身安全的接觸電壓或跨步電壓,對防止雷電電磁脈沖干擾微電子設備也有很大的
最近做到一個學校的項目,,有一個風雨操場,,主席臺上部是膜結構頂棚,那這個防雷如何設計,?如果按三類防雷建筑考慮,,引下線的最遠距離不大于25米就不能滿足,因為膜結構頂棚只有一邊有支撐到下面的柱子上,。所以不知道怎么處理,,有大師知道么?,?
論文簡介:滇池大酒店防雷設計方案,,很好的防雷接地學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-25
目前,我市的民用住宅建筑一般以一梯二戶,、二梯四戶及三梯六戶類型為主,,其結構一般為人工挖孔樁基礎、框架結構,,層數為八,、九層,樓總高一般在35米以內,。由于各設計單位對防雷規范的把握深度及理解程度不盡相同,,因而設計圖紙也五花八門。這給施工單位的施工及當?shù)胤览讬z測部門的監督管理造成了很大困難,,有的甚至造成了甲方重復建設及資源的浪費,。因此,設計出一個既符合國家規范,,又便于施工,、管理的規范化住宅的防雷模式,筆者認為很有必要,。根據本人的設計經驗及在施工監理過程中遇到的問題,,結合當?shù)胤览讬z測部門的要求,,談談一般民用建帧漳防雷設計,。 一,、住宅建筑防雷等級的確定我們在种建诛防雷設計的第一步,首先是要確定建筑物的防雷等級,?!督ㄖ锓览自O(shè)計規范》(GB50057-97)中,對建筑物防雷類別的劃分,,除了由建筑物的功能定性外,,第二、三類防雷建筑,,還取決于建筑物的預計年雷擊次數N. N=K.Ng.Ae其中Ng=0024Td13式中:N—建筑物年預計雷擊次數(次/a)
目前,,我國的民用住宅建筑一般以一梯二戶、二梯四戶及三梯六戶類型為主,,其結構一般為人工挖孔樁基礎,、框架結構,層數為八,、九層,,樓總高一般在35m以內。由于各設計單位對防雷規范的把握深度及理解程度不盡相同,,因而設計圖紙也五花八門,。這給施工單位的施工及當?shù)胤览讬z測部門的監督管理造成了很大困難,有的甚至造成了甲方重復建設及資源的浪費,。因此,,設計出一個既符合國家規范,又便于施工,、管理的規范化住宅的防雷模式,,筆者認為很有必要談談一般民用建帧漳防雷設計。 1 住宅建筑防雷等級的確定 設計理由在著手建筑物防雷設計的第一步,,首先是要確定建筑物的防雷等級,。《建筑物防雷設計規范》(GB50057-97)中,,對建筑物防雷類別的劃分,,除了由建筑物的功能定性外,第二,、三類防雷建筑,,還取決于建筑物的預計年雷擊次數N. N=K?Ng?Ae
知識點:太陽能光伏發電系統
摘要:本文扼要說明了傳統防雷局限性以及智能建筑對防雷的要求,根據IEC的標準,,論述在智能建筑中應采取相應的防雷措施,,防止雷電的侵害。 關鍵詞:智能建筑 直擊雷 感應雷擊 避雷針 防雷保護區 一、前言在智能建筑中,,系統內的電子設備的數量和規模不斷擴大,,大量采用計算機技術,而電子計算機,、微處理器以及其他電子儀器設備普遍存在著絕緣強度低,,過電壓耐受能力差的弱點,當其受到電磁脈沖,,特別是閃電電磁脈沖的襲擊,,使得這些高靈敏的電子系統在運行時,出現程序運行錯誤,;數據錯誤,;時間錯誤;死機,;無故重新啟動甚至造成用電設備的永久性損壞,,給各行各業以及人們日矷钤斐删薮髶p失。1992年,,北京氣象局16層氣象中心大樓遭受雷擊,,樓內計算機、電子設備受損,,損失達數十萬元,,中斷通訊24小時;1994年和1995年深圳蛇口電信公司兩次遭受雷擊破壞,使得深圳蛇口地區電話系統分別癱瘓六小時和八小時,,經濟損失巨大,;1996年深圳市氣象臺受雷擊破壞,涉及破壞范圍包括程控交換系統、電腦網絡系統,、閉路電視監控系統,、CT機等;1996年4月20日,,深圳市
螺栓球節點采用的是螺接方式,,焊接球節點用的時球桿直接焊接方式,,防雷措施有沒有區別呢?我覺著雖然節點形式不同,,但屋面檁條體系都是焊接的,,應該是一樣的。一般來說,,我認為網架部分不需要做特別的避雷措施,。請大家指教,。
隨著光纖通信技術的迅速發展,在加緊建設光纖通信的同時,,光纜的防強電,、防雷電問題已經引起了有關方面極大的重視,進行了不同程度的研究,,并提出兩種不同的防護措施,。 第一種防護措施,,是在光纜接頭處將纜內金屬構件在接頭處前后斷開,,不作電氣連接和接地處理,且在直埋光纜的上方設置屏蔽線,。第二種防護措施,,是在光纜接頭處將纜內金屬構件作電氣連通,并作接地處理,,在直埋光纜的上方不設屏蔽線,。對這兩種防護措施雖然有爭議,但資料表明這兩種防護措施都很有效,。 由于我國山地較多,,埋設一組合格的地線十分困難,采用第一種防護措施,,光纜接頭處不接地,,可以減少很多接地裝置,從而可大大減少工程費用和維護工作量,。另外,,光纜接頭處纜內金屬構件不連通,相當于加了分割波波器,,限制了感應縱電動勢在光纜中長距離的積累,。 我國光纜線路一般均為直埋光纜,大多都是在距公路較近地址埋設,,部分架在明線桿路上,,并都與高壓輸電線、交流電氣鐵道,、地面各種建筑物形成了相互合理的關系,,保持有一定間隔距離,并在線路上采取了相應的防護措施,。根據國家現行的光纜防強電防雷電措施,,結合線路實際情況,主
一座辦公樓的10KV地下變電所,,近兩月因感應雷低壓總開關跳閘了三次,,請問是因為圖紙設計的問題嗎,?目前我問了幾個人,有說是因為低壓總開關前沒設SPD,,有說是因為高壓真空斷路器吸壓達到低壓斷路器動作值造成的,,有說是因為低壓斷路器動作時間未躲開避雷器瀉流時間造成的,到底什么原因,,請高手看圖指教,。