移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 --------------------------------------------------------------------------------移動通信基站防雷與接地設計規范YD5068-98 1 總則1.0.1 為防止移動通信基站遭受雷擊,,確保移動通信基站內設備的安全和正常工作,,確保構筑物,、站內工作人員的安全,,特制定本規范,。1.0.2 本規范適用于新建移動通信基站的防雷與接地設計,。對于改建,、擴建移動通信基站的防雷與接地設計,,已建基站的防雷與接地技術發行亦可參照執行,。設在綜合通信樓內移動通信基站的防雷與接地設計應按YDJ26-89《通信局(站)接地設計暫行技術規定》與本規范一并執行。對于利用商品房(居民住,、高用辦公樓等)作機房的通信基站,,亦應參照本規范執行,,其地網應根據現場環境條件的呆能進行布設,但機房的工作接地,、保護接地,、建筑防雷接應共用一個地網。1.0.3 移動通信基站的防雷與接地設計應本著綜合治理,、全方位系
有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.
建筑防雷設計的有關問題
有一棟普通辦公樓,,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎?
我做的一個工程是二類高層公寓,按三類防雷設計(經過計算),。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,,還違反強規。有這種說法嗎,?
最近組一個樓審圖的提出防雷規范要求建筑高度高于45m的要把接閃帶設置在建筑物的外墻外表面,,請教前輩們都怎么做。我的那個樓是70多米,,按二級防雷做的,。
郵電系統通信站防雷設計及維護解決方案1. 總則 1. 郵電系統通信站 ( 設施 ) 的雷電過電壓及電磁干擾防護,是保護通信線路,、設備及人身安全的重要技術手段,,是確保通信線路、設備運行率不可缺少的技術環節,,是郵電通信網建設及運行管理工作的重要組成部分,。 2. 制定本方案的目的在于闡述郵電系統通信站的防雷解決方案,及運行和維護管理,。 2. 運行維護 1. 每年雷雨季節前應對接地系統進行檢查和維護,。主要檢查連接處是否緊固、接觸是否良好,、接地引下線有無銹蝕,、接地體附近地面有無異常,必要時應挖開地面抽查地下蔽部分銹蝕情況,,如果發現問題應及時處理,。 2. 接地網的接地電阻宜每年進行一次測量。 3. 每年雷雨季節前應對運行中的 OBO 防雷器利用 OBO 元件老化測試儀進行一次檢測,雷雨季節中要加強外觀巡視,,發現 OBO 防雷模塊顯示窗口出現紅色及時處理,。 3. 竣工驗收 1. 防雷工程施工單位須按設計要求精心施工,工程建
綜合布線系統防雷設計淺談 【摘 要】 綜合布線系統防雷設計中如何防感應雷,。分析感應雷產生的原因,;應采取的方法,,即:均衡系統電位,,逐級分別泄流,加強屏蔽,。 隨著現代社會的發展,,計算機網絡技術的普及越來越多的辦公大樓,、寫字樓、醫院,、銀行、賓館等建筑離不開綜合布線系統,。配置綜合布線系統,,猶如為建筑物建立了一個高速,,大容量的信息傳送平臺,,為建筑智能化提供了快速的信息通道。 我國每年因雷擊破壞建筑物內計算機網絡系統的事件時有發生,,所造成的損失是非常巨大的,。因此綜合布線系統的防雷設計就顯得尤其重要,。 我們知道雷電入侵電器設備的形式有兩種:直擊雷和感應雷,。雷電直接擊中線路并經過電器設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷;由雷閃電流產生的強大電磁場變化與導體感應出的過電壓,,過電流形成的雷擊稱為感應雷,。 目前,在智能大樓防雷系統設計上,,是執行的國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057- 94,,設計由避雷網(帶),避雷針或混合組成的接
因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,那是否說明可以按三類設計,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3,。
防雷是一項系統工程,。王時煦先生早在1960年作人民大會堂電氣工程總結及寫作《建筑物防雷設計》一書時就提出了建筑物防雷設計的六項重要因素,這對我國建筑防雷規范化起到了重要作用,。一,、接閃功能 指實現接閃功能所應具備的條件,包括接閃器的形式(避雷針,、避雷帶和避雷網),、耐流耐壓能力、連續接閃效果,、造價以及接閃器與建筑物的美學統一性等,。二、分流影響 指引下線對分流效果的影響,。引下線的粗細和數量直接影響分流效果,,引下線多,每根引下線通過的雷電流就小,,其感應范圍就小,。引下線相互之間的距離不應小于規范中的規定。當建筑物很高,,引下線很長時,,應在建筑物的中間部位增加均壓環,以減小引下線的電感電壓降,。這不僅可以分流,,而且還可以降低反擊電壓。三,、均衡電位 使建筑物內的各個部位都形成一個相等的電位,,即等電位。若建筑物內的結構鋼筋與各種金屬設置及金屬管線都能連接成統一的導電體,,建筑物內當然就不會產生不同的電位,,這樣就可保證建筑物內不會產生反擊和危及人身安全的接觸電壓或跨步電壓,對防止雷電電磁脈沖干擾微電子設備也有很大的
簡介:本文針對地鐵項目防雷設計現狀,,結合《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004),對地鐵項目防雷模型進行了深入地分析和探討,,并對適合地鐵項目的綜合防雷設計方法進行了研究,。 關鍵字:地鐵,防雷,,設計 一.問題的提出 目前各大城市軌道交通項目不斷上馬,,軌道交通及大型民用建筑中電子信息系統設備越來越多,,2000年國家對《建筑防雷設計規范》(GB50057-94)進行補充,2004年又頒布了《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004),,使得防雷設計更易于操作,。對于軌道交通項目的地面站和高架站完全可以按上述規范進行設計。但由于地鐵建筑主體位?
玻璃房,,屋頂也是玻璃的,,怎么做防雷設計呀,規范上只有針對高層建筑玻璃幕墻,,可是房頂也是平面的玻璃,,房子里面布置的是設備。
本帖最后由 dina215 于 2014-8-26 09:49 編輯 中望水暖電工程設計整體解決方案(包含中望暖通,、中望給排水,、中望電氣,以下簡稱“中望水暖電”)具有超強的兼容性,、智能的設計功能和精準的分析能力,,從而幫助設計工程師提高項目設計的精確性與工作效率。其中,,中望電氣具備了國際上同類CAD軟件的專業性能,,實現民用和工業電氣CAD設計與
1 前 言 通信局站低壓配電系統用電源避雷器(也稱SPD)是保護通信電源設備及其他通信設備的重要防雷設備,,在各種通信局站的多種電源設備內得到了廣泛使用,,對保障通信設備及網絡不受雷擊而影響正常工作運行起到了非常重要的作用;但是在安裝了這么多電源避雷器后還是有電源設備或用電設備遭雷擊損壞,,使人們困惑不已,。 2 通信局站設備布局 一般通信局站都包含交換、傳輸,、數據,、移動等設備,這些設備能正常運行的一個很重要的基礎就是通信電源設備能正常供電,,而這些通信電源設備又包括交流設備和直流設備,。圖一、圖二,、圖三分別是我國大,、中、小通信(固網)局站內設備布局的一般模式,。
隨著建筑技術的發展,,新材料,、新結構的建筑物越來越多,。有一種建筑物現在應用的很多。柱子,、梁等全為型鋼結構,,墻壁、屋面(樓面)全為夾芯金屬彩板,。屋面(樓面)為金屬彩板時,,屋面四周不設女兒墻,屋面(樓面)常常做成斜坡的,,但坡度不大,。這樣的建筑物,屋面(樓面)無法安裝固定避雷帶,,更無法安裝避雷針,,直接利用屋面(樓面)的金屬彩板做防雷接閃器也不行,因為金屬彩板的厚度不?0.5毫米,,不符合防雷要求,。請教各位同行:這樣的建筑物如何進行防雷設計?,?,??哪位朋友做過,,請交流一下?。?/p>
摘要:本文扼要說明了傳統防雷局限性以及智能建筑對防雷的要求,,根據IEC的標準,,論述在智能建筑中應采取相應的防雷措施,防止雷電的侵害,。 關鍵詞:智能建筑 直擊雷 感應雷擊 避雷針 防雷保護區 一,、前言在智能建筑中,系統內的電子設備的數量和規模不斷擴大,,大量采用計算機技術,,而電子計算機、微處理器以及其他電子儀器設備普遍存在著絕緣強度低,,過電壓耐受能力差的弱點,,當其受到電磁脈沖,特別是閃電電磁脈沖的襲擊,,使得這些高靈敏的電子系統在運行時,,出現程序運行錯誤;數據錯誤,;時間錯誤,;死機,;無故重新啟動甚至造成用電設備的永久性損壞,給各行各業以及人們日矷钤斐删薮髶p失,。1992年,,北京氣象局16層氣象中心大樓遭受雷擊,樓內計算機,、電子設備受損,,損失達數十萬元,中斷通訊24小時,;1994年和1995年深圳蛇口電信公司兩次遭受雷擊破壞,使得深圳蛇口地區電話系統分別癱瘓六小時和八小時,,經濟損失巨大;1996年深圳市氣象臺受雷擊破壞,涉及破壞范圍包括程控交換系統,、電腦網絡系統,、閉路電視監控系統、CT機等,;1996年4月20日,,深圳市
審圖的人(防雷中心)非要我把綜合布線信號部分的防雷按照弱電公司的做法套我們的圖框出,有這個必要嗎我已經在設計中說明按照弱電公司深化設計來實施(注:電源的防雷我已經做了),大家是怎么做的?
XX醫院CT想做個防雷方案,做醫療設備行業朋友叫我?guī)兔ψ鰝€(gè)方案,,我是做通信設計的,,對防雷設計還是個外行,想請各位高人指點一二,,最好是有現成的方案可以借鑒,。謝謝各位網友支持了!
請問防雷設計(建筑電氣)的主要步驟事是什么?越詳細越好,要實用的,書本上的大家都有,我想問工作中,你們做設計的過程是怎樣的?
隨著光纖通信技術的迅速發展,,在加緊建設光纖通信的同時,,光纜的防強電,、防雷電問題已經引起了有關方面極大的重視,,進行了不同程度的研究,并提出兩種不同的防護措施,。 第一種防護措施,,是在光纜接頭處將纜內金屬構件在接頭處前后斷開,不作電氣連接和接地處理,,且在直埋光纜的上方設置屏蔽線,。第二種防護措施,是在光纜接頭處將纜內金屬構件作電氣連通,,并作接地處理,,在直埋光纜的上方不設屏蔽線。對這兩種防護措施雖然有爭議,,但資料表明這兩種防護措施都很有效,。 由于我國山地較多,,埋設一組合格的地線十分困難,采用第一種防護措施,,光纜接頭處不接地,,可以減少很多接地裝置,從而可大大減少工程費用和維護工作量,。另外,,光纜接頭處纜內金屬構件不連通,相當于加了分割波波器,,限制了感應縱電動勢在光纜中長距離的積累,。 我國光纜線路一般均為直埋光纜,大多都是在距公路較近地址埋設,,部分架在明線桿路上,,并都與高壓輸電線、交流電氣鐵道,、地面各種建筑物形成了相互合理的關系,,保持有一定間隔距離,并在線路上采取了相應的防護措施,。根據國家現行的光纜防強電防雷電措施,,結合線路實際情況,主