知識點:防雷及接地設計
目前安防行業流傳最多的“專業防雷廠家”設計是這樣描述的:“前端設備,如攝像頭應置于接閃器(避雷針或其它接閃導體)有效保護范圍之內,。從防直擊雷的立桿避雷針,,到防感應雷的“接地泄放雷電流”,但是這樣的操作對安防工程的安全構成了重大威脅,,等于安裝了“定時炸彈”,。那么我們該如何舰一套完善?/p>
全老師,您好! 我站是軌道衡計量站,負責鐵路散堆裝貨物的計量工作。我站地處雷雨天氣多發在帶,,地勢較地,地下土層比較潮濕,,有建筑防雷地線,,經常發生傳感器被雷擊問題,既使在斷電情況下,。 請問軌道衡計量站的防雷系統應如何設計,?防雷地線的設計標準和施工標準是什么?防雷網應如何設計和制作,?防雷設備需要哪些,?
十層住宅樓,層面積600M2地處北非,,估計年平均雷暴日數小于15天,。業主要求我方設計、安裝避雷系統,。我方根據在國內施工的經驗提出施工方案如下:沿屋面及電梯機房頂部女兒墻設置避雷網,,采用10mm圓鋼焊接,機房上的金屬水箱與接地網可靠焊接,,接地引下線為2根28mm2裸銅線,,與接地網相連。此方案未得到業主的認可,,我方提出在水箱上方加安裝避雷針,,避雷針根據施工圖集采用鍍鋅鋼管制作,,業主仍持懷疑態度,不予認可,。請問我方這種設計有什么問題么,?如果有問題,該如何改進,?
像其中的均壓環,、圈梁與柱筋焊接,、接地跨接線等等!
通常電源線路防雷需要安裝多個不同級別的防雷,,即電源一級防雷器,、電源二級防雷器、電源三級防雷器,,甚至更多,。為什么必須要安裝多級防雷器呢,首先這需要我們對防雷器有一個初步的了解,。防雷器有兩個重要參數,,通流容量和保護水平。通流容量以KA為單位,,表示防雷器能夠承受和泄放雷電能量的能力,;保護水平即限制電壓,是防雷器動作,,發揮防雷效果的啟動電壓,。防雷器通流容量和保護水平是成正比的,即防雷器通流容量越大,,其保護水平或限制電壓就越大,。在防雷工程中,防雷器保護水平必須小于被保護設備的耐壓水平,,當我們選用保護水平較低的防雷器型號時,,其通流容量也必然較小,但由于雷電的能量是非常巨大的,,雷電流強度很可能會超過防雷器所能承受的最大通流容量強度,,從而造成防雷器損壞,導致防雷失敗并造成被保護設備損壞,。同樣,,我們如够選用通流容
綜合布線系統防雷設計淺談 【摘 要】 綜合布線系統防雷設計中如何防感應雷。分析感應雷產生的原因;應采取的方法,,即:均衡系統電位,,逐級分別泄流,加強屏蔽,。 隨著現代社會的發展,,計算機網絡技術的普及越來越多的辦公大樓、寫字樓,、醫院,、銀行、賓館等建筑離不開綜合布線系統,。配置綜合布線系統,,猶如為建筑物建立了一個高速,大容量的信息傳送平臺,,為建筑智能化提供了快速的信息通道,。 我國每年因雷擊破壞建筑物內計算機網絡系統的事件時有發生,所造成的損失是非常巨大的,。因此綜合布線系統的防雷設計就顯得尤其重要,。 我們知道雷電入侵電器設備的形式有兩種:直擊雷和感應雷。雷電直接擊中線路并經過電器設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷,;由雷閃電流產生的強大電磁場變化與導體感應出的過電壓,,過電流形成的雷擊稱為感應雷,。 目前,,在智能大樓防雷系統設計上,是執行的國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057- 94,,設計由避雷網(帶),,避雷針或混合組成的接
接地系統的準備 在 DCS 應用中,最讓人不清楚的,,但又是必須理解的大概就是接地問題了,。不僅很多用戶不清楚,就連有的系統集成商,、 DCS 廠商代理處的有些人都未必特別清楚,,原因是因為大部分學自動控制和計算機的人在學校學自動控制原理或計算機原理時是不學接地內容的。而工業控制計算機又涉及到除了計算機本身外還有很多各種類型的信號線,,直接與計算機 I / O 接口相連,,這些信號有開關量型(包括開入、開出,、而且負載能力也有很大差別,,有模擬類的(大信號 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信號 0 - 50mV ,。 O - 10mV ,,大信號中有四線制的,也有兩線制的)有的系統中還有交流信號直接通過互感器而接到計算機的交流信號來樣,,這樣也就造成了各工控機廠家(特別是 DCS 廠家)為了保證自己系統能夠在各 種應用現場正常運行,,提出了各種各樣的接地要求。而這些接地要求差別很大,,有的很苛 刻,,有的相對寬松一些。這就更使現場人員混亂了,。不僅廠家提的接地要求不一致,,而且各種教科書和設計手冊中對接地的解釋也不甚統一。為了讓現場施工人員和工程服務人員對接地問題有一個較全面的了解,,我們在此較
最近看到一消防指揮車采用Kt-36P供電避雷系統,,很感興趣,但是對避雷很陌生,,所以想請教以下問題:1,、請問Kt-36P供電避雷系統是那家企業的產品.2、消防指揮車有很多電器和照明,、通訊設施,,而且有一根5~10米的通訊天線,請問,,在選擇避雷系統時應注意那些問題,,該避雷系統需要滿足什么樣的功能(或性能)?謝謝,!
在CCTV系統中,,監控室的防雷系統最為重要,應從直擊雷防護,、雷電波侵入,、等電位連接和電涌保護多方面進行。 監控室所在建筑物應有防直擊雷的避雷針,、避雷帶或避雷網,。其防直擊雷措施應符合GB50057-94中有關直擊雷保護的規定。 進入監控室的各種金屬管線應接到防感應雷的接地裝置上,。架空電纜線直接引入時,,在入戶處應加裝避雷器,并將線纜金屬外護層及自承鋼索接到接地裝置上,。 監控室內應設置一等電位連接母線(或金屬板),,該等電位連接母線應與建筑物
物聯網是以計算機科學為基礎,,包括網絡,、電子、射頻,、感應,、無線、人工智能,、條碼,、云計算、自動化,、嵌入式等技術為一體的綜合性技術及應用,,它要讓孤立的物品(冰箱、汽車,、設備,、家具、貨品等等)接入網絡世界,,讓它們之間能相互交流,、讓我們可以通過軟件系統操縱himer、讓himer鮮活起來,。將來可以把防雷系統納入進去嗎,?
原兩層車間防雷引下線是利用柱內鋼筋,防雷接地極也是用基礎內鋼筋,,但是車間內總箱的接地確是室外做的人工接地極來實現重復接地形成等電位,,這兩個接地極沒有電氣連接是否可以?求教 防雷系統不和MEB連接是否合理 PS: 原有圖紙是2003年的施工圖
知識點:太陽能光伏系統防雷技術
知識點:太陽能光伏發電系統
最近做了個工程圖紙設計要求屋頂避雷帶沿屋面暗設在混泥土里,??沈炇漳翘烨姓f(shuō)不行,。不過在我們這也是第一次這樣做,。無解?,?,??,?,??,?,???
審圖的人(防雷中心)非要我把綜合布線信號部分的防雷按照弱電公司的做法套我們的圖框出,有這個必要嗎我已經在設計中說明按照弱電公司深化設計來實施(注:電源的防雷我已經做了),大家是怎么做的?
隨著光纖通信技術的迅速發展,,在加緊建設光纖通信的同時,,光纜的防強電、防雷電問題已經引起了有關方面極大的重視,,進行了不同程度的研究,,并提出兩種不同的防護措施。 第一種防護措施,,是在光纜接頭處將纜內金屬構件在接頭處前后斷開,,不作電氣連接和接地處理,且在直埋光纜的上方設置屏蔽線,。第二種防護措施,,是在光纜接頭處將纜內金屬構件作電氣連通,并作接地處理,,在直埋光纜的上方不設屏蔽線,。對這兩種防護措施雖然有爭議,但資料表明這兩種防護措施都很有效,。 由于我國山地較多,,埋設一組合格的地線十分困難,采用第一種防護措施,,光纜接頭處不接地,,可以減少很多接地裝置,從而可大大減少工程費用和維護工作量,。另外,,光纜接頭處纜內金屬構件不連通,相當于加了分割波波器,,限制了感應縱電動勢在光纜中長距離的積累,。 我國光纜線路一般均為直埋光纜,大多都是在距公路較近地址埋設,,部分架在明線桿路上,,并都與高壓輸電線、交流電氣鐵道,、地面各種建筑物形成了相互合理的關系,,保持有一定間隔距離,并在線路上采取了相應的防護措施,。根據國家現行的光纜防強電防雷電措施,,結合線路實際情況,主
多層的封閉商場,,共四層,,每層超5000平方,,設計兩個防火分區,十個防煙分區,,屋頂設置四臺機械排煙風機,,風量在40000左右。現要設計機械補風系統,,請問:1,、機械補風系統設計時,機械補風量50%是按一臺排煙風機的風量計算,,還是一個防火分區兩臺排煙風機的風量計算,?2、風口形式是采用類似加壓送風口的形式嗎,?如果采用不帶閥的百葉風口,,在風量計算上是否要幾層疊加?3,、補風口的大小上有什么要求,,距離上有什么要求?4,、如果新風系統送風量能夠達到,,是否可以用新風系統代替?跪求解答,,謝謝?。?/p>
一,、接地電阻檢測 接地質量的好壞與接地電阻值密切相關,。一般情況下,被測接地極,、儀表的電壓極和電流極三者間的相互位置和距離,,對于接地電阻測量結果有很大的影響。若電壓極與被測接地極的距離小,,則測量的接地電阻值就比實際值小,。在現場測量建筑物接地電阻由于受地理條件和相鄰建筑物、道路水泥地的妨礙,,電流極和電壓極的位置難以按規定的要求設置,,往往是哪里能打下電壓,、電流輔助極就往哪里插,,這樣做不能保證測量數據的準確性。正確的方法是,,電壓極線與電流極線有一個大于30度夾角,,長度達到30米和10米,。如果不能滿足此項要求,最好采用加長電壓極和電流極的長度,。這樣基本就能正確檢測出接地電阻值,。二、暗敷的引下線檢測 施工過程中一般先對引下線(柱的主筋)進行外觀驗收,,然后在地面和屋頂引線測量接地電阻值,。以此值的大小來判斷引下線的導電情況。這種方法存在下列問題:在整個避雷裝置已形成整體后,,檢測結果只能反映整個引下線聯合時通斷狀態,,不能正確檢測每根引下線通斷及電阻值的大小。從建筑物頂點測量接地電阻值會因電流極引線加長,,電壓,、電流輔助極測
防雷系統設計