有個關于防雷案例與大家討論:條件:建筑物為一煙筒,高240M.頂部直徑為20米,請問安裝多高的避雷針才能將平面保護.
最近組一個樓審圖的提出防雷規范要求建筑高度高于45m的要把接閃帶設置在建筑物的外墻外表面,,請教前輩們都怎么做。我的那個樓是70多米,,按二級防雷做的,。
我做的一個工程是二類高層公寓,,按三類防雷設計(經過計算)。審圖中心說二類高層要按二類防雷設計,,還違反強規,。有這種說法嗎?
有一棟普通辦公樓,建筑高度為15m,平均雷暴日大于15d/a,經計算雷擊次數為0.045次/a,該建筑物要做三類防雷設計嗎,?
防雷接地裝置設計若干問題技術分析(苗連杰,、張勇剛)+“新建建筑物防雷設計審核,、驗收和施工要求”[ 本帖最后由 westmama 于 2010-8-21 18:51 編輯 ]
本帖最后由 dina215 于 2014-8-26 09:49 編輯 中望水暖電工程設計整體解決方案(包含中望暖通、中望給排水,、中望電氣,,以下簡稱“中望水暖電”)具有超強的兼容性、智能的設計功能和精準的分析能力,,從而幫助設計工程師提高項目設計的精確性與工作效率,。其中,中望電氣具備了國際上同類CAD軟件的專業性能,,實現民用和工業電氣CAD設計與
因為防雷規范2.0.3條二類防雷中沒有包含一般工業建筑物,,那是否說明可以按三類設計,,不管它的年預計雷擊次數是否大于0.3。
綜合布線系統防雷設計淺談 【摘 要】 綜合布線系統防雷設計中如何防感應雷,。分析感應雷產生的原因,;應采取的方法,,即:均衡系統電位,逐級分別泄流,,加強屏蔽,。 隨著現代社會的發展,計算機網絡技術的普及越來越多的辦公大樓,、寫字樓,、醫院、銀行,、賓館等建筑離不開綜合布線系統,。配置綜合布線系統,猶如為建筑物建立了一個高速,,大容量的信息傳送平臺,,為建筑智能化提供了快速的信息通道。 我國每年因雷擊破壞建筑物內計算機網絡系統的事件時有發生,,所造成的損失是非常巨大的,。因此綜合布線系統的防雷設計就顯得尤其重要。 我們知道雷電入侵電器設備的形式有兩種:直擊雷和感應雷,。雷電直接擊中線路并經過電器設備入地的雷擊過電流稱為直擊雷,;由雷閃電流產生的強大電磁場變化與導體感應出的過電壓,過電流形成的雷擊稱為感應雷,。 目前,,在智能大樓防雷系統設計上,是執行的國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057- 94,,設計由避雷網(帶),,避雷針或混合組成的接
防雷是一項系統工程。王時煦先生早在1960年作人民大會堂電氣工程總結及寫作《建筑物防雷設計》一書時就提出了建筑物防雷設計的六項重要因素,,這對我國建筑防雷規范化起到了重要作用,。一、接閃功能 指實現接閃功能所應具備的條件,,包括接閃器的形式(避雷針,、避雷帶和避雷網)、耐流耐壓能力,、連續接閃效果,、造價以及接閃器與建筑物的美學統一性等。二,、分流影響 指引下線對分流效果的影響,。引下線的粗細和數量直接影響分流效果,引下線多,,每根引下線通過的雷電流就小,,其感應范圍就小,。引下線相互之間的距離不應小于規范中的規定。當建筑物很高,,引下線很長時,,應在建筑物的中間部位增加均壓環,以減小引下線的電感電壓降,。這不僅可以分流,,而且還可以降低反擊電壓。三,、均衡電位 使建筑物內的各個部位都形成一個相等的電位,即等電位,。若建筑物內的結構鋼筋與各種金屬設置及金屬管線都能連接成統一的導電體,,建筑物內當然就不會產生不同的電位,這樣就可保證建筑物內不會產生反擊和危及人身安全的接觸電壓或跨步電壓,,對防止雷電電磁脈沖干擾微電子設備也有很大的
玻璃房,,屋頂也是玻璃的,怎么做防雷設計呀,,規范上只有針對高層建筑玻璃幕墻,,可是房頂也是平面的玻璃,房子里面布置的是設備,。
簡介:本文針對地鐵項目防雷設計現狀,,結合《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004),對地鐵項目防雷模型進行了深入地分析和探討,,并對適合地鐵項目的綜合防雷設計方法進行了研究,。 關鍵字:地鐵,防雷,,設計 一.問題的提出 目前各大城市軌道交通項目不斷上馬,,軌道交通及大型民用建筑中電子信息系統設備越來越多,2000年國家對《建筑防雷設計規范》(GB50057-94)進行補充,,2004年又頒布了《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004),,使得防雷設計更易于操作。對于軌道交通項目的地面站和高架站完全可以按上述規范進行設計,。但由于地鐵建筑主體位?
說到均壓環,,想必大部分電氣人員都不陌生,,但是對于剛剛入門的電氣初學者就可能一臉懵逼了。其實所謂均壓環就是對于較高的建筑物,,引下線很長,,雷電流的電感壓降將達到很大的數值,,需要在每隔不大于12m的高度處,用均壓環將各條引下線在同一高度連接起來,,并接到同一高度的屋內金屬物體上,,以減小其間的電位差,避免發生反擊,。由于要求將直接安
論文簡介:滇池大酒店防雷設計方案,,很好的防雷接地學習資料 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-07-25
最近做到一個學校的項目,有一個風雨操場,,主席臺上部是膜結構頂棚,,那這個防雷如何設計?如果按三類防雷建筑考慮,,引下線的最遠距離不大于25米就不能滿足,,因為膜結構頂棚只有一邊有支撐到下面的柱子上。所以不知道怎么處理,,有大師知道么,??
目前,,我市的民用住宅建筑一般以一梯二戶,、二梯四戶及三梯六戶類型為主,其結構一般為人工挖孔樁基礎,、框架結構,,層數為八、九層,,樓總高一般在35米以內,。由于各設計單位對防雷規范的把握深度及理解程度不盡相同,因而設計圖紙也五花八門,。這給施工單位的施工及當?shù)胤览讬z測部門的監督管理造成了很大困難,,有的甚至造成了甲方重復建設及資源的浪費。因此,,設計出一個既符合國家規范,,又便于施工、管理的規范化住宅的防雷模式,,筆者認為很有必要,。根據本人的設計經驗及在施工監理過程中遇到的問題,結合當?shù)胤览讬z測部門的要求,,談談一般民用建帧漳防雷設計,。 一、住宅建筑防雷等級的確定我們在种建诛防雷設計的第一步,,首先是要確定建筑物的防雷等級,?!督ㄖ锓览自O(shè)計規范》(GB50057-97)中,對建筑物防雷類別的劃分,,除了由建筑物的功能定性外,,第二、三類防雷建筑,,還取決于建筑物的預計年雷擊次數N. N=K.Ng.Ae其中Ng=0024Td13式中:N—建筑物年預計雷擊次數(次/a)
目前,,我國的民用住宅建筑一般以一梯二戶、二梯四戶及三梯六戶類型為主,,其結構一般為人工挖孔樁基礎,、框架結構,層數為八,、九層,,樓總高一般在35m以內。由于各設計單位對防雷規范的把握深度及理解程度不盡相同,,因而設計圖紙也五花八門。這給施工單位的施工及當?shù)胤览讬z測部門的監督管理造成了很大困難,,有的甚至造成了甲方重復建設及資源的浪費,。因此,設計出一個既符合國家規范,,又便于施工,、管理的規范化住宅的防雷模式,筆者認為很有必要談談一般民用建帧漳防雷設計,。 1 住宅建筑防雷等級的確定 設計理由在著手建筑物防雷設計的第一步,,首先是要確定建筑物的防雷等級?!督ㄖ锓览自O(shè)計規范》(GB50057-97)中,,對建筑物防雷類別的劃分,除了由建筑物的功能定性外,,第二,、三類防雷建筑,還取決于建筑物的預計年雷擊次數N. N=K?Ng?Ae
知識點:太陽能光伏發電系統
隨著建筑技術的發展,新材料,、新結構的建筑物越來越多,。有一種建筑物現在應用的很多。柱子,、梁等全為型鋼結構,,墻壁,、屋面(樓面)全為夾芯金屬彩板。屋面(樓面)為金屬彩板時,,屋面四周不設女兒墻,,屋面(樓面)常常做成斜坡的,但坡度不大,。這樣的建筑物,,屋面(樓面)無法安裝固定避雷帶,更無法安裝避雷針,,直接利用屋面(樓面)的金屬彩板做防雷接閃器也不行,,因為金屬彩板的厚度不?0.5毫米,不符合防雷要求,。請教各位同行:這樣的建筑物如何進行防雷設計,??,?,?哪位朋友做過,請交流一下??!
審圖的人(防雷中心)非要我把綜合布線信號部分的防雷按照弱電公司的做法套我們的圖框出,有這個必要嗎我已經在設計中說明按照弱電公司深化設計來實施(注:電源的防雷我已經做了),大家是怎么做的?