有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),請問我的做法是不是正確的,?
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。。?/p>
關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1,、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相,、零線對應連接),還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2,、交流接觸器的常開、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用,;3、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的,;4、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,,還是可以控制幾個回路。請高手作答,,謝謝,。
CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!
本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器,。由于實踐經驗很少,,現在控制線圈想用直流控制,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大,?,??有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,,在此先謝謝了?。?!
如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,,可以遠距離控制動力設備,,在接通斷開設備電源時避免人身傷害,。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]
一個功率柜中,有個ABB的交流接觸器,發熱,,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,形成了純電阻發熱電路嗎,?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下。這屬于正常嗎,?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制!請高人指點,!
各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?
上海飛龍儀表電器有限公司的CJ20JB,、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接觸器產品,主要適用寸:交流50HZ或60HZ,,額定工作電壓至660V,,電流63A至1000A的電力系統中遠距離頻繁接通和分斷電路。并與適當的熱繼電器或電子式保護裝置組合成電動機起動器之用,,以保護可能發生過載的電器,。 產品特點: ●省電 原一年電費3000元,現一年電費僅4元,,節能99.5%以上,。 ●可靠 現有自檢系統,保險系統吸合釋放自如,。 ●環保 原發熱大,、噪音大、現無發熱,、無噪音,、無污染。 ●壽命長 原觸點吸引線圈易燒壞,,現觸點壓力恒定壽命長,,吸引線圈終身免修。 本產品是最先進的交流接觸器之一,,獲得國家發明專利,,為國家省電,為企業省錢,。 可以跟聯系:021-63811027 歐陽
交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載,、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動、分斷 AC-3 籠型感應電動機的起動,、運轉中分斷 AC-4 籠型感應電動機的起動,、反接制動或反向運轉,、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,因此對接觸器的要求也有所不同,,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負
我剛搞工控沒多久!還請大家多多幫忙??! 我想問大家我廠有一臺SEW-07系列的變頻器通過電抗,再通過兩只交流接觸器,,最后控制兩臺0.37的電機,。兩只交流接觸器380V為4KW。這兩只交流接觸器沒幾天主觸點就燒壞拉,! 有哪位大俠知道這是為什么啊 ,??,?為感
小弟設計經驗較淺,,想請教大蝦們一個問題。我現在在做一個餐廳的裝修設計,,燈具太多,,如果滿足規范每個回路不超過25個光源要設置太多的回路,我們總工說可以用交流接觸器做控制,,這樣回路里的光源數量就不會受到限制,,請問大家這是為什么呢?我在這里每個回路用220V電壓,,如何選擇交流接觸器,,它和斷路器應該有什么關系?
交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路。它利用主接點來開閉電路,,用輔助接點來執行控制指令,。主接點一般只有常開接點,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用,。 來源:http://www.tede.cn 交流接觸器的接點,由銀鎢合金制成,,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性,。 來源:tede 交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈、動鐵芯和靜鐵芯,;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開,、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的;(3)滅弧裝 置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭,;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧,、傳動機構、短路環,、接線柱等,。 來源:www.tede.cn 工作原理: 來源:www.tede.cn 當線圈通電時,靜鐵芯產生電磁吸力,將動鐵芯吸合,由于觸頭系統是與動鐵芯聯動的,因此動鐵芯
交流接觸器工作原理是什么?交流接觸器廣泛用作電力的開斷和控制電路,。 交流接觸器利用主接點來開閉電路,,用輔助接點來執行控制指令。 主接點一般只有常開接點,,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用。 交流接觸器的接點,,由銀鎢合金制成,,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性。 交流接觸器的動作動力來源于交流電磁鐵,,電磁鐵由兩個“山”字形的幼硅鋼片疊成,,其中一個固定,在上面套上線圈,,工作電壓有多種供選擇,。為了使磁力穩定,鐵芯的吸合面,,加上短路環,。交流接觸器在失電后,依靠彈簧復位,。另一半是活動鐵芯,,構造和固定鐵芯一樣,用以帶動主接點和輔助接點的開短,。 20安培以上的接觸器加有滅弧罩,,利用斷開電路時產生的電磁力,快速拉斷電弧,,以保護接點,。 交流接觸器制作為一個整體,外形和性能也在不斷提高,,但是功能始終不變,。無論技術的發展到什么程度,,普通的交流接觸器還是有其重要的地位。 由中國電氣提供http://www.chinaeinfo.com
摘要:介紹了不同于一般交流接觸器的能實現無弧開斷的新型交流接觸器,,即將電力電子器件可控硅模塊,、光電器件等應用于交流接觸器的主回路和控制回路,以實現接觸器無弧分斷的功能,,給出了這種新型交流接觸器的設計,、工作原理、設計分析及結論,。 關鍵詞:交流接觸器,;電弧,;無弧分斷 1 概述 本文著重介紹了一種能實現無弧開斷的新型交流接觸器,。接觸器是屬于長期工作制的、用途最為廣泛的低壓電器之一,,但一般的交流接觸器其觸頭滅弧系統(動,、靜觸頭及滅弧罩等)都存在常規設計所不能克服的缺點。其觸頭在開斷電路電流時,,不可避免地會產生電弧,,而交流接觸器的電壽命之所以遠遠低
德力西CDC7系列交流接觸器作用于交流50Hz或60Hz,額定工作電壓至660V,在AC-3使用類別下額定工作電壓380V時額定工作電流至95A的電力系統中,,供遠距離接通和分斷電路,、頻繁地起動和控制交流電動機之用。并可與CDR7等器件組成電磁啟動器,。符 合 標 準 國家標準:GB 14048.4 《低壓開關設備和控制設備 機電式接觸器和電動機起動器》國際標準:IEC 60947-4-1 《低壓開關設備和控制設備 第四部分 接觸器和電動機起動器 第一篇 機電式接觸器和電動機起動器》訂貨時必須指出:1,、接觸器的型號及規格;2,、線圈的額定工作電壓和頻率,;3、訂貨臺數,。更多問題請訪問http://www.315mro.com
我定制的一個配電柜控制回路很簡單,就是交流接觸器和過載保護.可是在運行的過程中,時常發生按鈕無法按下,后檢查發現是交流接觸器里面的線圈被燒掉了!這是為什么?是交流接觸器的質量問題?還是設計問題?還是選型不對?還是供電不穩造成的.
昨天擺弄交流接觸器的時候發現,,它與一些小容量的低壓斷路器有很多地方是相同的,那么在實際應用中,,它們兩可以互換嗎,?例如交流接觸器當低壓斷路器使用?/p>
昨天接到報修一臺CJ12的交流接觸器,使用20天左右燒掉了,,換新線圈后用四五個小時后線圈再次燒掉,; 這臺接觸器是裝在發電廠的事故照明系統柜中的,型號是CJ12B-100/4的,;柜中接觸器是直接當作開關使用,,由380V線圈改為220V的,,請各位大俠幫幫小弟解決一下
交流接觸器cjx2-1210
交流接觸器cjx2-1210專題,為您提供交流接觸器cjx2-1210相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與交流接觸器cjx2-1210 相關的專業交流討論,,更多交流接觸器cjx2-1210相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題