  • 什么時候用交流接觸器呀,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?

  • 交流接觸器的原理,、選擇和接法

    交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路。它利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令,。主接點一般只有常開接點,,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用,。 來源:http://www.tede.cn 交流接觸器的接點,,由銀鎢合金制成,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性,。 來源:tede 交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈,、動鐵芯和靜鐵芯;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開,、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的,;(3)滅弧裝 置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧,、傳動機構,、短路環、接線柱等,。 來源:www.tede.cn 工作原理: 來源:www.tede.cn 當線圈通電時,靜鐵芯產生電磁吸力,將動鐵芯吸合,由于觸頭系統是與動鐵芯聯動的,因此動鐵芯

  • 380v交流接觸器,圖二的接法可以嗎

    我看賣家發的接線圖,,火線1接A1和火線3接A2,,都需要開關。圖一里畫的紅色方塊意思是兩個開關,。我的接法是圖2,,這樣接可行嗎 但是我的接法是火線1直接用線接到A1,等于A1是長通的狀態,,火線3接A2的中間加了個開關,,這樣關閉A2那個開關后,接觸器就會松開,,啟動開關交流接觸器就會吸合,。 我想問的是,火線1接A1不加開關,,直接保持長通狀態,,會不會燒了或者有其他壞處。 

  • 為什么交流接觸器響聲如此大

    一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!

  • 低壓交流接觸器的原理、選擇和接法

    交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路,。它利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令,。主接點一般只有常開接點,,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用。 請登陸:輸配電設備網 瀏覽更多信息 交流接觸器的接點,,由銀鎢合金制成,,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性,。 交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈,、動鐵芯和靜鐵芯,;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開,、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的,;(3)滅弧裝置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭,;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧,、傳動機構,、短路環,、接線柱等,。 來源:http://tede.cn 工作原理: 當線圈通電時,靜鐵芯產生電磁吸力,將動鐵芯吸合,由于觸頭系統是與動鐵芯聯動的,因此動鐵芯帶動三條動觸片同時運行,觸點閉合,從而接通電源。當線圈斷電時,吸力消失, 動鐵芯聯動部分依靠彈簧的反作用力而分離,使主觸頭斷開,切斷電源,。

  • 關于交流接觸器的幾個疑問

    關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1,、交流接觸器接在斷路器后面,二者之間是如何連線的,,是直接連接(相,、零線對應連接),,還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接,;2,、交流接觸器的常開,、常閉觸頭是怎么回事,,分別起什么作用,;3,、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的,;4,、一個交流接觸器,,是否只能控制一個回路,還是可以控制幾個回路,。請高手作答,,謝謝。

  • !!請教交流接觸器問題???

    CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!

  • 交流接觸器的安裝與設計

    各位高手,小弟剛接觸電這方面,想咨詢交流接觸器的接點什么接才能滿足聯鎖,互鎖,聯動等要求?接觸器能滿足哪些實際要求,如聯鎖,互鎖?

  • 如何讓交流接觸器直流供電

    如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.

  • 有關交流接觸器的選型問題

    本人近日做畢業設計,需要選一個觸點電壓為380V的交流接觸器,。由于實踐經驗很少,,現在控制線圈想用直流控制,,那么請問能夠控制交流380V觸點的最低直流電壓應該是多大?,?,?有沒有稍微具體一點的 直接給個型號,在此先謝謝了?。。?/p>

  • 低壓交流接觸器如何選型

    低壓交流接觸器主要用于通斷電氣設備電源,可以遠距離控制動力設備,,在接通斷開設備電源時避免人身傷害。交流接觸器的選用對動力設備和電力線路正常運行非常重要,。[ 本帖最后由 dragon503 于 2010-12-6 14:08 編輯 ]

  • 關于交流接觸器發熱的原因!

    一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,,發熱,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下,。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制,!請高人指點!

  • [轉帖]交流接觸器的選用

    交流接觸器的選用——接觸器的使用類別及典型負載 1. 使用類別 見下表 使用類別代號 典型用途舉例 AC-1 無感或微感負載,、電阻爐 AC-2 繞線式感應電動機的起動,、分斷 AC-3 籠型感應電動機的起動、運轉中分斷 AC-4 籠型感應電動機的起動,、反接制動或反向運轉,、點動 AC-5a 放電燈的通斷 AC-5b 白熾燈的通斷 AC-6a 變壓器的通斷 AC-6b 電容器組的通斷 AC-7a 家用電器和類似用途的低感負載 AC-7b 家用的電動機負載 AC-8a 具有手動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 AC-8b 具有自動復位過載脫扣器的密封制冷壓縮機中的電動機 2. 典型負載 不同的用電設備其負載性質和通斷過程的電流變化相差很大,因此對接觸器的要求也有所不同,,常用的負載有以下數種:2.1 電熱元件負

  • 恒磁保持交流接觸器你們用過嗎?

    恒磁保持交流接觸器你們用過嗎?

    上海飛龍儀表電器有限公司的CJ20JB,、CJ40JB系列新一代恒磁保持交流接觸器產品,,主要適用寸:交流50HZ或60HZ,,額定工作電壓至660V,電流63A至1000A的電力系統中遠距離頻繁接通和分斷電路。并與適當的熱繼電器或電子式保護裝置組合成電動機起動器之用,,以保護可能發生過載的電器。 產品特點: ●省電 原一年電費3000元,,現一年電費僅4元,節能99.5%以上,。 ●可靠 現有自檢系統,保險系統吸合釋放自如,。 ●環保 原發熱大,、噪音大,、現無發熱,、無噪音,、無污染。 ●壽命長 原觸點吸引線圈易燒壞,,現觸點壓力恒定壽命長,,吸引線圈終身免修,。 本產品是最先進的交流接觸器之一,,獲得國家發明專利,,為國家省電,為企業省錢,。 可以跟聯系:021-63811027 歐陽

  • 請教交流與直流接觸器問題,?

    請教交流和直流接觸器 ,,在啟動瞬間 和長時間吸合后,,線圈的電流有多大?,?,?求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………

  • 交流接觸器與低壓斷路器

    昨天擺弄交流接觸器的時候發現,它與一些小容量的低壓斷路器有很多地方是相同的,,那么在實際應用中,,它們兩可以互換嗎?例如交流接觸器當低壓斷路器使用?/p>

  • 為什么我的交流接觸器頻繁的損壞?

    我定制的一個配電柜控制回路很簡單,就是交流接觸器和過載保護.可是在運行的過程中,時常發生按鈕無法按下,后檢查發現是交流接觸器里面的線圈被燒掉了!這是為什么?是交流接觸器的質量問題?還是設計問題?還是選型不對?還是供電不穩造成的.

  • CJ12交流接觸器線圈為何會燒

    昨天接到報修一臺CJ12的交流接觸器,,使用20天左右燒掉了,,換新線圈后用四五個小時后線圈再次燒掉; 這臺接觸器是裝在發電廠的事故照明系統柜中的,,型號是CJ12B-100/4的,;柜中接觸器是直接當作開關使用,由380V線圈改為220V的,,請各位大俠幫幫小弟解決一下

  • 交流接觸器知識(新手必看)

    這上面系統的講解了交流接觸器的知識,,使你會對交流接觸器有一個大體的認識。挺不錯的,。

  • 求助,!為什么交流接觸器老是燒壞,?

    我剛搞工控沒多久!還請大家多多幫忙??! 我想問大家我廠有一臺SEW-07系列的變頻器通過電抗,再通過兩只交流接觸器,,最后控制兩臺0.37的電機,。兩只交流接觸器380V為4KW。這兩只交流接觸器沒幾天主觸點就燒壞拉,! 有哪位大俠知道這是為什么啊 ,???為感