如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.
直流接觸器是根據什么定義的呢,?是根據控制線圈的通入的電源性質(交流或直流),,還是根據接觸器主觸頭通過的主回路的電源性質(交流或直流)呢?
直流接觸器最大通斷能力:750VDC 1300A(阻性)動作次數25次,,間隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持續時間:1.5s~2s短路電流耐受能力:15KA 持續時間:10ms以上的動作次數和間隔時間,,持續時間在標準中有規定嗎?做完試驗后,,我們怎樣判斷產品是合格的呢,?比如我做完15KA的,接觸器主觸頭沒有斷開,,而且熔了一點點,,是不是就是不合格了呢?標準上有沒有規定這些東西呢,?如果有是那個標準,?急需大家的幫助!
請教交流和直流接觸器 ,,在啟動瞬間 和長時間吸合后,線圈的電流有多大,?,??求教中…………請各位指點………………………………………………………………………………………………
有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的,?
這是接觸器的主進線觸點,一前一后,,前面進線有一個觸點熔焊了,,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下
一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。,。?/p>
直流接觸器在吸合過程中線包電流是否發生變化,,交流接觸器吸合過程中電流是否變化,。如果有異物導致接觸器銜鐵與線包鐵芯不能挨上,哪種接觸器會燒線包,。
有幾個直流的電磁鐵二百二十伏的 量了電阻 大的也就兩百多歐 小的七十多歐 控制柜里用的是歐姆龍的那種小繼電器 拉弧很嚴重 在電磁鐵上并了二極管 也不管用 請問用哪種繼電器好歐姆龍上的觸點標注是:28V DC 5A的 是否跟電壓高 有關系
我現在所用的接觸器吸合時聲音過大,,領導讓想辦法把聲音弄小一點(從接觸器本身去解決,還是用其它的方法才能解決?。?,誰有高招啊,?,??
在一個電動車電源中,,使用直流接觸器作為輸出開關,,其線圈電壓為DC24V,。另外系統中還有一個繼電器(線圈電壓DC24V)。24V電由一個蓄電池通過一個控制開關提供,。 具體連接方式見圖,。在使用過程中,在關掉24V電時,,多次出現接觸器觸點粘連不釋放的情況,,在接觸器靜置一段時間后,再次加上24V電,,其觸點又會恢復正常,。請問高手,該故障的原因可能是什么,?不知道怎么添加圖片,,圖放在附件里了!請各位高手不吝賜教,!感激不盡,![ 本帖最后由 chgchang 于 2011-3-8 20:33 編輯 ]
交直流接觸器在通電時的區別,尤其是有無渦流和磁滯損耗,?[ 本帖最后由 zj8995211 于 2011-10-16 13:28 編輯 ]
直流接觸器主要用于遠距離接通與分斷直流供電電路,,如下圖所示,直流接觸器主要由滅弧罩,、靜觸點,、動觸點、吸引線圈,、復位彈簧等部分組成,。 直流接觸器和交流接觸器的結構雖不同,。但其控制方式基本相同,都是通過線圈得電,,控制常開觸點閉合,,常閉觸點斷開;而當線圈失電時,,控制常開觸點復位斷開,,常閉觸點復位閉合。 &n
1.選擇直流接觸器的類型:直流接觸器的類型應根據負載電流的類型和負載的輕重來選擇,,即是交流負載還是直流負載,,是輕負載、一般負載還是重負載,。 2.直流接觸器主觸頭的額定電流:直流接觸器主觸頭的額定電流可根據經驗公式計算,,IN主觸頭≥PN電機/(1~1.4)UN電機,如果直流接觸器控制的電動機啟動,、制動或反轉頻繁,,一般將永磁接觸器主觸頭的額定電流降一級使用。 3.主觸頭的額定電壓:接觸器銘牌上所標電壓系指主觸頭能承受的額定電壓,,并非吸引線圈的電壓,,使用時接觸器主觸頭的額定電壓應不小于負載的額定電壓。 4.操作頻率的選擇:操作頻率就是指接觸器每小時通斷的次數,。當通斷電流較大及通斷頻率過高時,,會引起觸頭嚴重過熱,甚至熔焊,。操作頻率若超過規定數值,,應選用額定電流大一級的直流接觸器。 5.線圈額定電壓的選擇:線圈額定電壓不一定等于主觸頭的額定電壓,,當線路簡單,,使用電器少時,可直接選用380V或220V的電壓,,如線路復雜,,使用電器超過5h,可用24V,、48V或110V電壓(1964年國際規定為36V,、110V、或127V)的線圈,。以上就是松峰電氣的小
交流接觸器與直流接觸器主要區別: 1,、交流接觸器的鐵芯會產生渦流和磁滯損耗,而直流接觸器沒有鐵芯損耗,。因而交流接觸器的鐵芯是由相互絕緣的硅鋼片疊裝而成,,且常做成E形,;直流接觸器的鐵芯則是由整塊軟鋼制成的,且大多做成U形,。 2,、交流接觸器由于通過的是單相交流電,為消除電磁鐵產生振動和噪聲,,在靜鐵芯的端面上嵌有短路環,,而直流接觸器則不需要。 3,、交流接觸器采用柵片滅弧裝置,,而直流接觸器則采用磁吹滅弧裝置。 4,、交流接觸器的啟動電流大,,其操作頻率最高約600次/h,直流接觸器的操作頻率最多能達到1200次/h,。
現有CT19-I型彈簧機構操作電壓:DC220V,,分合閘電流為1.4A,用戶要求 :分合閘線圈電流應小于0.5A,。若合閘線圈電流超過DC1A,,應加裝直流合閘接觸器或采取其他措施限制合閘電流,。請問有什么辦法可以實現,?如果加裝直流合閘接觸器,請問加到哪個回路,?附CT19接線圖,。
關于GSC1(CJX4-d)-65N機械聯鎖接觸器品牌:天水二一三品牌所屬地區:中國類別:機械聯鎖接觸器型號:GSC1(CJX4-d)-65N主要用于交流50Hz(或60Hz),額定絕 緣電壓為690V,,在AC-3使用 類別下額定工作電壓為 380 V時額定工作電流至 95A的電路中,,作控制可逆運轉或反向制動的電動機以及雙電源控制,并可與適 當的熱過載繼電器組成電磁起動器,,以保護可能發生過負荷的電路,。更多產品訪問http://www.315mro.com
[ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教
如圖,圖中應該沒有什么問題吧,,可是為什么接好通電,,當門卡接點斷開后,到延時時間,,KM有時不能斷開,,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,,KT,、KM單獨測試都無故障,,換了另外的KT、KM也一樣,!求有經驗的答疑,,或電路需要怎么改動,謝謝??!