亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓接觸器結構及工作原理

    高壓接觸器通常由絕緣隔電框架,、金屬底座,、傳動拐臂,、電磁系統、輔助開關和真空開關管等部件組成,。當電磁線圈通過控制電壓時,銜鐵帶動拐臂轉動,,使真空開關管內主觸頭接通,,電磁線圈斷電后,,由于分閘彈簧作用,使主觸頭分?真空開關管是以上封蓋,、下封蓋,、金屬波紋管和陶瓷管等組成,,該真空開關管,,外殼采用95瓷絕緣材料制成波紋式的瓷管,,它具有爬電距離大、機械強度高,、耐熱和耐沖擊的特點,。真空開關管內封裝一對動靜觸頭,觸頭材料采用耐磨且低截流值的Cu-W-Wc,,這樣在滿足開斷性能的條件下,,減小開斷過程中由于截流引起的過電壓,提高了真空開關管的使用電壽命,。當金屬波紋管軸向運動時帶動動觸頭做分合閘動作,。 電磁系統考慮實際吸力特性和反力特性良好配合,以及發揮接觸器運行時噪音低,、節電的優點,,采用滯留雙線圈由起動和維持兩繞組組成,通過輔助開關切換,,為了便于用戶進行交流電源操作,,接觸器帶有橋式整流裝置。 機械鎖扣:當閉合線圈通電時,,接觸器吸合,,機械鎖扣鎖?。寒?dāng)脫扣線圈通電時,機械鎖扣脫扣,,接觸器釋放,,脫扣線圈在熱態時,其電壓在Us85%-110%范圍內使接觸器可靠釋放,。

  • 高壓真空接觸器的應用和維護

    高壓真空接觸器應用和維護 1高壓真空接觸器用于交流50Hz,,主回路額定工作電壓1140V、660V,、380V的配電系統,。供頻繁操作較大的負荷電流用,在工業企業被廣泛選用,,特別適用于環境惡劣和易燃易爆危險場所。 2高壓真空接觸器的檢查與維護: ①高壓真空接觸器的真空管滅弧室的維護工作與真空斷路器基本相同,,可結合被控設備同時進行維護,。 ②高壓真空接觸器應進行定期檢查: 1每半年檢查一次真空管的開距和超距; 2每年檢查一次其動作性能,; 3每季度應檢查一次輔助觸點有無損傷脫落,; 4每1~2年用耐壓試驗法檢測真空滅弧管的真空度。 ③維護: 高壓真空接觸器的維護工作除真空滅弧管外,,其它項目均與電磁式接觸器相同

  • 高壓真空接觸器是起什么作用的?

    今天看書,突然看到高壓真空接觸器,因本人從來沒接觸過這東西,特想來問問各位師傅們,這設備是起什么作用的啊?干什么用的,在什么場合用.

  • 什么時候用交流接觸器呀,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,控制方式就是手控,,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的?

  • 高壓真空接觸器怎樣維護和線圈怎樣接線,?

    1.高壓交流真空接觸器,其是否屬于高壓真空接觸器,? 高壓交流真空接觸器,,其是屬于高壓真空接觸器的,所以在這個問題上,,其回答為是,。而且,,這一種接觸器,可以作為開關電器來使用,,用來接通或斷開交流電路,,并進行遠程控制。其的控制對象,,主要是電動機和變壓器這兩個,。 2.高壓真空接觸器的維護工作,是否與電磁式接觸器的,,是一樣的,?此外,其的主要部件,,是什么,? 高壓真空接觸器,其的維護工作,,除了真空滅弧管外,,其它的,是與電磁式接觸器一樣的,。而這一種接觸器的主要部件,,是為真空管。所以,,對這一部件,,我們應引起重視,并做好其的維護保養工作,。 3.高壓真空接觸器中,,兩個線圈應怎樣接線? 高壓真空接觸器中,,對其兩個線圈的接線,,具體來講的話,是將一個接觸器的常開觸點并聯在另一個接觸器線圈的兩端,,或者是,,將一個接觸器的常閉觸點,串聯在另一接觸器的線圈回路或控制回路上,。此外,,如果想要形成互鎖的話,那么,,應將一個接觸器的常開觸點并聯在另一接觸器線圈的兩端,,這樣才行。

  • 需要高壓真空接觸器資料的來吧

    無錫市南方電器制造有限公司作真空電器的專業廠家,,有CKG,、JCZ系列真空接觸器及組合電器,,電話:0510-88796258-8003 虞國平

  • 大家分析下這接觸器為什么會壞

    大家分析下這接觸器為什么會壞

    這是接觸器的主進線觸點,一前一后,,前面進線有一個觸點熔焊了,,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,,施工隊的回答也很搞笑。大伙分析下

  • 為什么交流接觸器響聲如此大

    一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,,因為是新使用半年多，將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那?謝謝?。,。?/p>

  • 了解ABB高壓真空接觸器的VSC的進

    我單位的10KV電容補償柜,,原采用VC12-400型,現在電容柜廠家提供的是VSC接觸器,,都是ABB的產品想問:1,、VSC和VC12接觸器的性能和品質有什么區別?2,、都是進口產品么,??jī)r(jià)位有區別么》?

  • 高壓柜接觸器避雷器為啥會這樣

    高壓柜接觸器避雷器為啥會這樣

    接觸器沒有合為啥會這樣呢,?

  • 關于交流接觸器發熱的原因,!

    一個功率柜中,,有個ABB的交流接觸器,,發熱,使銅排燒的有點發黑,!這個是由于電阻電路,,形成了純電阻發熱電路嗎?0.8的功率測的溫度應該在90度左右,,全功率的時候到達105度以下,。這屬于正常嗎?有好的解決辦法嗎,?現在試用空冷控制,!請高人指點!

  • 如何選擇控制用的接觸器,?

    如何選擇控制用的接觸器?負載參數:額定電壓DC110V,,額定電流1.2A,。負載故障時的動作電流:約5A。問題:發現控制用的接觸器的額定電流跟約定發熱電流相差很大,。究竟看哪個參數,?另,沒有開斷電流的相關參數或曲線,,只有一個以額定電流為基準的電壽命曲線,。某一接觸器參數舉例如下:接觸器參數:額定電壓DC110V,額定電流0.55A,,約定發熱電流16A,;其他短時耐受電流、絕緣電壓等均滿足要求,。

  • 接觸器遠程就地可以同時控制

    接觸器遠程就地可以同時控制

    [ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教

  • 有關延時斷開接觸器的問題

    有關延時斷開接觸器的問題

    如圖,,圖中應該沒有什么問題吧,可是為什么接好通電,,當門卡接點斷開后,,到延時時間,KM有時不能斷開,,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,KT,、KM單獨測試都無故障,,換了另外的KT、KM也一樣!求有經驗的答疑,,或電路需要怎么改動,,謝謝!,!

  • 請問關于接觸器的這個條文怎么理解啊

    請問關于接觸器的這個條文怎么理解啊

    本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,,還應考慮照明器的類型、起動電流大小,、起動時間長短及長期工作電流,,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,,應考慮其接通電流值,。這個怎么理解啊。為什么選擇

  • 接觸器的結構特點與檢測

    知識點:負載監控器接觸器

  • 接觸器自鎖到底怎么接線,?

    知識點:接觸器

  • 求教!有關接觸器的問題,,急,。

    現有一個配電箱,共四個回路,。其中3路1,,2,4是380V出線的風機電源,,另一路是220V的。以前調試,、開機一切正?!,F(xiàn)220V和2號回路的380V出線正常,。而另外兩路均開不出機,,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,,出線相對相均為0V,,相對零為220V。啟動按鈕按下去,,接觸器均可正常吸合,。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,,急??!