  • 380v交流接觸器,,圖二的接法可以嗎

    我看賣家發的接線圖,火線1接A1和火線3接A2,,都需要開關,。圖一里畫的紅色方塊意思是兩個開關。我的接法是圖2,,這樣接可行嗎 但是我的接法是火線1直接用線接到A1,,等于A1是長通的狀態,火線3接A2的中間加了個開關,,這樣關閉A2那個開關后,,接觸器就會松開,啟動開關交流接觸器就會吸合,。 我想問的是,,火線1接A1不加開關,直接保持長通狀態,,會不會燒了或者有其他壞處,。 

  • 交流接觸器的原理、選擇和接法

    交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路,。它利用主接點來開閉電路,,用輔助接點來執行控制指令。主接點一般只有常開接點,,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用。 來源:http://www.tede.cn 交流接觸器的接點,,由銀鎢合金制成,,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性。 來源:tede 交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈,、動鐵芯和靜鐵芯,;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的,;(3)滅弧裝 置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭,;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧、傳動機構,、短路環,、接線柱等。 來源:www.tede.cn 工作原理: 來源:www.tede.cn 當線圈通電時,靜鐵芯產生電磁吸力,將動鐵芯吸合,由于觸頭系統是與動鐵芯聯動的,因此動鐵芯

  • 什么時候用交流接觸器呀,,各位

    有人說:加交流接觸器是為了實現自控,這句話的意思是不是為了實現自控才可以用交流接觸器呀,?如果我有個照明線路,,控制方式就是手控,我可不可以用交流接觸器呀,,可以的話應和什么開關配合好一些呢,?我一般在斷路器后面放個交流接觸器(手控,自控都是這么搞),,請問我的做法是不是正確的,?

  • 低壓交流接觸器的原理,、選擇和接法

    交流接觸器是廣泛用作電力的開斷和控制電路,。它利用主接點來開閉電路,用輔助接點來執行控制指令,。主接點一般只有常開接點,,而輔助接點常有兩對具有常開和常閉功能的接點,小型的接觸器也經常作為中間繼電器配合主電路使用。 請登陸:輸配電設備網 瀏覽更多信息 交流接觸器的接點,,由銀鎢合金制成,,具有良好的導電性和耐高溫燒蝕性。 交流接觸器主要有四部分組成:(1) 電磁系統,包括吸引線圈,、動鐵芯和靜鐵芯,;(2)觸頭系統,包括三副主觸頭和兩個常開、兩個常閉輔助觸頭,它和動鐵芯是連在一起互相聯動的,;(3)滅弧裝置,一般容量較大的交流接觸器都設有滅弧裝置,以便迅速切斷電弧,免于燒壞主觸頭,;(4)絕緣外殼及附件,各種彈簧、傳動機構,、短路環,、接線柱等。 來源:http://tede.cn 工作原理: 當線圈通電時,靜鐵芯產生電磁吸力,將動鐵芯吸合,由于觸頭系統是與動鐵芯聯動的,因此動鐵芯帶動三條動觸片同時運行,觸點閉合,從而接通電源,。當線圈斷電時,吸力消失, 動鐵芯聯動部分依靠彈簧的反作用力而分離,使主觸頭斷開,切斷電源。

  • 大家分析下這接觸器為什么會壞

    大家分析下這接觸器為什么會壞

    這是接觸器的主進線觸點,,一前一后,,前面進線有一個觸點熔焊了,左邊兩個觸點及背后三個觸點正常沒一點問題,。因為接觸器燒壞了所以拆開來看,。我說出了問題,施工隊的回答也很搞笑,。大伙分析下

  • 為什么交流接觸器響聲如此大

    一臺行車上使用的CJ12-150交流接觸器,,正常運行時嗡嗡聲音很大,因為是新使用半年多,,將磁心使用水砂紙清理過,,不起什么作用,為什么使用半年后的接觸器如此大的聲音那,?謝謝?。?!

  • 接觸器遠程就地可以同時控制

    接觸器遠程就地可以同時控制

    [ 本帖最后由 aaa8079 于 2014-11-17 14:40 編輯 ]請問接觸器遠程就地如何實現同時控制?求指教

  • 接觸器的結構特點與檢測

    知識點:負載監控器接觸器

  • 接觸器自鎖到底怎么接線?

    知識點:接觸器

  • 有關延時斷開接觸器的問題

    有關延時斷開接觸器的問題

    如圖,,圖中應該沒有什么問題吧,,可是為什么接好通電,當門卡接點斷開后,,到延時時間,,KM有時不能斷開,有時會超過設定時間的兩三陪才斷開,有時KM的觸頭會跳動幾次才斷開,,KT,、KM單獨測試都無故障,換了另外的KT,、KM也一樣,!求有經驗的答疑,或電路需要怎么改動,,謝謝?。?/p>

  • 求教,!有關接觸器的問題,,急。

    現有一個配電箱,,共四個回路,。其中3路1,2,,4是380V出線的風機電源,,另一路是220V的。以前調試,、開機一切正?!,F(xiàn)220V和2號回路的380V出線正常,。而另外兩路均開不出機,,經查1,4回路的接觸器進線380V電源正常,,出線相對相均為0V,,相對零為220V。啟動按鈕按下去,,接觸器均可正常吸合,。請問這是什么問題?是不是接觸器壞了,,急?。?/p>

  • 關于交流接觸器的幾個疑問

    關于交流接觸器,,本人有以下幾個疑問:1,、交流接觸器接在斷路器后面,,二者之間是如何連線的,是直接連接(相,、零線對應連接),,還是通過輔助觸頭與接觸器觸頭連接;2,、交流接觸器的常開,、常閉觸頭是怎么回事,分別起什么作用,;3,、接觸器一般通過控制按鈕啟閉,請問接觸器與控制按鈕及信號指示燈之間是通過什么線連接的,;4,、一個交流接觸器,是否只能控制一個回路,,還是可以控制幾個回路,。請高手作答,謝謝,。

  • 永磁接觸器的介紹與應用

    永磁接觸器的介紹與應用

    2005-5-27 王彥芳 摘要:此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大,、耗電多等缺點,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一,。此接觸器非常有使用價值,也非常有必要在電力行業推廣,。關鍵詞:永磁接觸器 節能降耗 我廠目前使用比較廣泛的低壓接觸器多為3TF及CJ20系列電磁式接觸器,,此類接觸器具有耗電多、噪音大,、觸頭容易燒毀等缺點,,需經常更換。 YDC1系列永磁式交流接觸器于 1997年研發,,2001年被認證為國家重點新產品,,此類接觸器不僅解決了現有接觸器噪音大、耗電多等缺點,,而且還被列為國家節能降耗的重點產品之一,。 重點介紹如下:一、適用范圍 適用于交流50HZ或60HZ,,額定電壓至1000V,,約定發熱電流至1000A以下的交流電路中,供遠距離接通與分斷電路及頻繁啟動,、控制交流電動機,,與熱繼電器或電子式保護裝置組成電磁啟動器,。可以保護過載或斷相的電路,,還可組成可逆轉換機械聯鎖接觸器,,配電轉換接觸器對,和星三角啟動器,。二,、結構特征 YDC1系列永磁式

  • 考考大家(接觸器的問題)

    出個題目: 用1個自復位的按鈕來控制1個接觸器的吸合與斷開,, 要求:::第1次按,接觸器吸合,第2次按,接觸器斷開,如此循環下去希望大家多多參與,,,,先謝謝大家了,,,

  • !!請教交流接觸器問題???

    CJ12-100/4 DC220V 這種交流接觸器 靠直流吸合線圈. 主觸頭一端三相短接接直流正,另一端分別出A B C 三相電.請問是怎么把直流電轉換為交流電的 ? 請問原理???????謝謝指教!!

  • 請問關于接觸器的這個條文怎么理解啊

    請問關于接觸器的這個條文怎么理解啊

    本帖最后由 xuyaohua727 于 2015-8-10 11:35 編輯 我在民用建筑工程技術措施產品選用技術里面看到下面一條⑨對于照明裝置適用接觸器,還應考慮照明器的類型,、起動電流大小,、起動時間長短及長期工作電流,接觸器的電流選擇應不大于用電設備(線路)額定電流的90%,。對于鎢絲燈及有電容補償的照明裝置,,應考慮其接通電流值。這個怎么理解啊,。為什么選擇

  • 防晃電接觸器的成功案例

    成功案例:自從2001年我公司研制出永磁式延時接觸器,,已廣泛應用于鋼鐵、化工和油田企業,,成功地為客戶解決了“晃電”難題,。 松峰電氣成功研制永磁式延時接觸器,成功地解決了齊魯石化的“晃電”難題,。 河南南陽油田采用松峰NSFC2-45A-220V和NSFC2-65A-220V斷電延時2.5s接觸器,,成功地解決了其“晃電”困難。 馬鞍山鋼鐵公司采用松峰永磁接觸器NSFC1-100,、400,、630延時接觸器成功地避免了其電壓不穩定造成的損失。 海南威特集團輸變店項目采用松峰永磁式接觸器CJ20J-160A-220V,,電壓突然跌落為額定電壓的40%時,,跌電延時4S,成功地解決了其網電壓波動問題,。 2007年,,黃石電力采用松峰永磁接觸器NSFC2-9,,DC110V,,額定電壓的65%可靠吸合,實現了其低壓吸合的目的,。 QQ:442987768 電話: 0351-3788121 13038007744

  • 如何讓交流接觸器直流供電

    如何讓交流接觸器直流供電?請教高手.