論文簡介:給排水施工時可用到,,很有幫助,好東西,!望采納,! 投稿網友:feng198668 上傳時間: 2013-05-02
05S502室外給水管道附屬構筑物圖集
07MS101-2室外給水管道附屬構筑物.pdf
其他就不說了,需要的下吧(共9個壓縮包)
05S502室外給水管道附屬構筑物圖集 需要詳細圖集的可以戳下面鏈接直接下載
PDF格式180頁
我們這做室外管網時,,是從市政引入兩根給水管后,,在小區成環,環上接各個樓的低區生活用水,、中高區生活水箱用水,、消防水池進水和室外消火栓及室外灑水栓,現在將這個環管移入地下車庫,,因為衈是個大底盤車庫,,樓都被車庫包著,這個環管在車庫里還是接各個樓低區生活用水,、生活水箱,、消防水池,然后在環上接室外消火栓和灑水栓,,從車庫頂板鉆出去,,這樣做怎么樣,,以前問過類似的問題,怎么沒見有人這樣做過呢
如題,。 求助國家標準 12SS508《混凝土模塊式室外給水管道附屬構筑物》
在室外行車路面的給水管道管道是如何敷設的,?埋深,?管槽應如何開挖?管槽底層鋪設什么材料,?等等的問題,,誰能提供一個大樣給小弟謝謝!本工程是碼頭堆場里面的200給水管道,。
《建筑給水排水及采暖工程施工及質量驗收規范》中9.2.1中明確寫著,,在無冰凍地區埋地敷設時,管頂覆土不得小于500MM,。而在《建筑給排水設計規范》中只強調管道埋設深度不得小于土壤冰凍線以下0.15米,,在《給排水技術措施》中2.6.11寫著在非機動車道下或道路邊緣地下,覆土厚度,,金屬管不宜小于0.3米,。三者之間不知道大家如何選擇確定的
<<建給>>:室外消防給水管道的布置應符合下列要求:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應少于兩條,當其中一條發生故障時,,其余的干管應仍能通過消防用水總量 ."環狀管網的輸水干管不應少于兩條"是不是指有兩道環狀管網啊?謝謝!
室外給水管道及配件安裝 需要能有用,,可以到這里下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428373&topID=114897
管道凍結后,輕則影響輸水,,重則產生管道凍裂事故,。管道需先進行解凍處理,若發現管道已凍裂,,則按前述方法進行修理,。管道解凍可采用熱水燒燙、蒸汽融化,、浸油火燒,、燙筋插入、噴燈火烤,、電動解凍器等方法,。 下面介紹其中三種方法。
1,、范圍 本工藝標準適用于民用建筑群(小區),,工作壓力不大于0.6Mpa的室外給水和消防管網的給水鑄鐵管及鍍鋅碳素鋼管鋪設安裝。 2、施工準備 2.1材料設備要求 2.1.1給水鑄鐵管及管件規格品種應符合設計要求,,管壁薄厚均勻,,內外光滑整潔,不得有砂眼,、裂紋,、飛刺和疙瘩。承插口的內外徑及管件應造型規矩,,并有出廠合格證。 2.1.2鍍鋅碳素鋼管及管件管壁內外鍍鋅均勻,,無銹蝕,。內壁無飛刺,管件無偏扣,、亂扣,、方扣、絲扣不全,、角度不準等現象,。 2.1.3閥門無裂紋,開關靈活嚴密,,鑄造規矩,,手輪無損壞,并有出廠合格證,。 2.1.4地下消火栓,,地下閘閥、水表品種,、規格應符合設計要求,,并有出廠合格證。 2.1.5捻口水泥一般采用不小于425#的硅酸鹽水泥和膨脹水泥(采用石膏礬土膨脹水泥或硅酸鹽膨脹水泥),。水泥必須有出廠合格證,。 2.1.6其它材料:石棉絨、油麻繩,、青鉛,、鉛油、麻線,、機油,、螺栓、螺母,、防銹漆等,。
近來碰到一個問題:室外給水管道中有De160至De75的塑料管,不知道怎么套用定額。上海93定額解釋匯編里是這么說的___不能套用室內塑料給水管道定額,,目前正在編制補充定額,。 問題是,在補充定額編制出來前,,我們實際中應該套什么定額呢,?自己補充?應該注意哪些問題呢,? 謝謝各位指點迷津,。
不知道你們設計時如何知道生產用水量的,,我這里現在新建一個廠區共計18棟,最高三層,,但是沒辦法知道將來的生產用水量該如何確定管徑,?!還有假如單獨設消防管網,,又如何確定是不是需要設置消防水池呢,?有哪位高人知道請略詳細的告知我一下,不勝感謝??!