各位:您好,,目前在一個原有框架上添加設備,但是由于原有框架的主梁承載不能滿足新加的設備的要求。因此要加固原有鋼梁(型號HM294X200),,現想底部焊接一T型鋼147X200,。疑問:補強的T型鋼是否應該滿足一些其他的要求?(不能讓T型鋼太高,,使得梁高但很窄,?)如,保證補強之后的梁高寬比在一個限制之內,。我提出的補強方式是否可行,。
圖紙簡介: 某大型商場鋼結構加固加層改造施工圖,圖紙含有鋼結構設計說明,,圖紙目錄,,基礎平面圖,各層鋼柱布置圖,,結構布置圖,,檀條布置圖,樓梯布置圖,,樓梯詳圖,,節點圖。 投稿網友: yufzhang 上傳時間: 2014-01-10<
1,、材料采購:公司主要采購首鋼,、安鋼、邯鋼,、寶鋼的產品,,并按ISO9001的規定選擇合格供應商。 2,、檢驗入庫:根據入庫單,、材質單等資料認真核對質量證件、材料材質,、尺寸規格,、爐批號標記等是否與實物相符,并按爐批號標記存放在專用庫,,避免與其它產品用料混淆,。當對鋼材的質量有疑義時,應按國家現行有關規定抽樣檢驗,。 3,、材料復驗: a、Q235,、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接結構用厚鋼板技術條件》進行復驗,。 化學成份要求:C、SI、Mn,、P,、S等元素含量。 力學成份要求試驗項目:σs,、σb,、δs(%)、AKU(J),、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J),。 試驗取樣按照GB2975-84《鋼材力學及工藝性能試驗取樣法及成品化學差》執行。 化學成份分析按照GB222-84《鋼的化學分析用試取樣法及成品化學成份允許偏差》執行,。 拉伸試驗按照GB228-87《金屬拉伸試驗方法》執行,。 彎曲試驗
今天去一工地,,發現鋼結構柱腳竟然是這樣施工的(見圖),!這樣整個鋼結構層前期全靠這些螺栓支撐著,有這樣做法的嗎,?請教各位大蝦指教,,謝謝!
鋼結構在施工前,,都要做好相應的準備,,具體主要有一下幾個方面:技術準備1 在鋼結構開始加工前應編制鋼結構制作、安裝施工方案,,報公司審批,,通過后方可開始施工。施工前由技術負責人組織現場質檢,、工長,、作業隊技術質檢人員熟悉圖紙、施工方案,,學習相關的規范,、標準,并進行《鋼結構施工方案》交底,;
鋼柱通常為軸壓構件或壓彎構件,,結合其受力特點,應采用以下加固方法:一,、柱子卸荷法必須在卸荷狀態下加固或更換新柱時,,采取“托梁換柱”方法。當僅需加固上部柱時,,可以利用吊車梁橋架支托起屋蓋屋架,,使柱子卸荷。當下部柱需要加固或工藝需要截去下柱時,,可在吊車梁下面設一長久性托梁,,將上部柱荷載(包括吊車梁荷載)分擔于鄰柱(必須驗算鄰柱并加固之,也要驗算基礎)上,。 采用此法應考慮到用托梁代替下柱后,,托梁將產生一定的撓度,迫使原屋架下沉,,從而可能損傷與此屋架相連構件的連接節點,。為此可預先在托梁上加臨時荷載,使托梁具有預先撓度,。采用此法的順序是先加固鄰柱,、焊接托梁與鄰柱、加臨時荷載,、焊接托梁與中柱,、卸下臨時荷載、加固或截去下部柱,。二,、鋼柱加固法1.補強柱的截面。一般補強柱截面用鋼板或型鋼,,
鋼結構加固的主要方法有:改變結構計算圖形、加大原結構構件截面,、阻止裂紋擴展,、減輕荷載等。當有成熟經驗時,,亦可采用其它加固方法,。 一,、連接的加固與加固件的連接 鋼結構連接方法,即焊縫,、鉚釘,、普通螺栓和高強度螺栓連接方法的選擇,應根據結構需要加固的原因,、目的,、受力狀況、構造及施工條件,,并考慮結構原有的連接方法確定,。鋼結構加固一般宜采用焊縫連接、摩擦型高強度螺栓連接,,有依據時亦可采用焊縫和摩擦型高強度螺栓的混合連接,。當采用焊縫連接時,應采用經評定認可的焊接工藝及連接材料,。 二,、改變結構計算圖形 改變結構計算圖形的加固方法是指采用改變荷載分布狀況、傳力途徑,、節點性質和邊界條件,,增設附加桿件和支撐、施加預應力,、考慮空間協同工作等措施對結構進行加固的方法,;
【文章來源:加固之家網】 在我們的日常生活中,我們經??吹揭恍┠昃檬薜慕ㄖ飼霈F(xiàn)混凝土裂縫,,甚至一些舊建筑物也會出現輕度傾斜的問題。當建筑物出現這些問題時,,我們需要及時加固,。對于已經有了病害的建筑物而言,不管建筑物的使用功能是哪一種?若是這類建筑物后期還需要繼續應用,,這時大家不能忽視建筑結構加固這項工作,,對癥對有病害表現的建筑結構加固施工,也能早日讓深受病害其害的建筑物可以繼續正常使用,。下面加固之家就給大家介紹一下為什么要對建筑結構加固施工? 一,、建筑結構加固的原因是什么? 1、原有建筑物的使用功能發生改變,,不能滿足當下的使用需求,,迫切需要對其進行加固,以期提高建筑物的承重能力和穩固性,,確保加固后的建筑物在后期使用的過程中,,將安全事故發生的可能性降到最低,。 2、有些建筑物年久失修或過于舊,,這些建筑物也經常發生質量損傷問題,,需要加強結構修理。 3,、很多存在問題的建筑物都是幾十年前建造的,,我國幾十年前建筑行業的發展水平是無法和現在同日而語的,,很多建筑物的設計都存在
現有個鋼結構工程中的問題,,請教各位:有塊20厚鋼板,,尺寸:460*460,背面有6條等間距的通長焊縫,,可是施工完畢發現,,鋼板發生了彎曲,可定是由于焊縫產生的應力引起的,,但該怎樣消除這種彎曲呢,?希望各位予以指點!,!
建筑結構加固設計與施工 pdf格式
鋼結構施工要完全按照規范嗎,?今天看了下鋼結構設計和施工的圖紙,上面參考了好多的規范標準什么的???我們在設計和施工的過程中要完全按照這個核對嗎?
土建做了7個月,,以前那家單位工程不大,,學到的東西很少,待遇也不怎么樣,,所以現在又找了一家稍微大點的單位從事鋼結構的施工,,剛進來沒幾天,發現基本都是高層的鋼結構,,不知道做鋼結構的施工的前景怎么樣,?以前讀書時候沒怎么學過鋼結構,心里有點發虛,!
圖紙簡介: 某鋼結構廠房改造加固施工圖13張,,含結構改造加固設計總說明、一層框架柱加固平面圖及詳圖,、柱腳錨栓平面布置圖及大大樣,、鋼柱平面布置圖,、節點加固大樣圖 、設備布置圖,、柱間支撐立面圖及詳圖,、節點詳圖、焊接標準大樣,。 投稿網友: dqyai 上傳時間:
涉及鋼結構施工,,設計及加固抗震等方面,非常好的資料,,值得收藏!
引言:隨著高強度材料的應用以及施工方法的成熟,,連續式鋼結構橋技術得到了很大的提高。但是隨著交通運輸業的飛速發展,,橋梁的營運荷載不斷地提高,,原有的荷載設計大多不能滿足安全性使用要求,針對連續式鋼結構橋梁的加固,,常采用的方法有:體外預應力加固方法,、增設縱橫梁加固法、粘貼鋼板加固法以及通過加大主梁截面加固的方法,。 一,、連續式鋼結構橋介紹 1.1發展現狀 連續式鋼結構橋主要依靠梁體來承受彎矩,一般主要采用對稱布置的方式,。這種結構橋在施工的過程中主要采用平衡懸臂的施工方法,,此種鋼結構橋一般具有變形小,具有足夠的剛度以及動力性能優
公司1#、2#廠房材料檢測為Q235材質不符合設計圖紙Q345材質要求,,對現有結構進行加固處理,。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-9 16:54 編輯 ]
一般來說,,新建工程對于本版塊的同仁們不是什么新鮮事,但拆除及加固類的工程,,一般來說還是比較少的,。冒昧上傳一份此類工程的施工方案,拋磚引玉啊,。
圖紙簡介: 這是某地鋼結構樓梯及框架加固施工圖紙,。包含:說明、結構開洞,、加固平面圖,、梁加固立面圖,、結構封洞、鋼結構平臺平面圖,、柱腳詳圖,、梯梁轉角處加強節點、樓梯平面圖,、樓梯剖面圖,、節點詳圖。補充說明:框架結構開洞補強及主體加固,,鋼結構樓梯圖,,圖紙比較詳細。有參考價值,。 投稿網友: jiayaol
鋼結構加固施工
鋼結構加固施工專題,,為您提供鋼結構加固施工相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與鋼結構加固施工 相關的專業交流討論,,更多鋼結構加固施工相關內容請訪問