如圖,,是商業4樓的室外露臺,個人覺得聲光沒必要吧,?消火栓也沒必要,?
防腐木經過防腐劑加工,而防腐劑對人體是否有害,,要選擇怎樣的防腐劑加工才比較安全,,這些恐怕是消費者最為關心的問題了。早期的防腐木采用的是CCA-C,、B木材防腐劑,,這種防腐劑雖然有一定的毒性,但是由于只在室外使用,,因此危害較小,。 如今,已經出現了ACQ-D,、C,、B木材防腐劑,經過這種防腐劑加工的防腐木,是通過環保 標準的,,其毒性大大降低,,大家可以放心選購。 防腐木的優點就是:“防腐,、防蛀”,。顧名思義,防腐木當然具有防腐的作用,,因此比較多地會被作為戶外地板的材料,。 防腐木地板可以有效地防止微生物的侵蝕,也防止蟲蛀,,同時防水,、防腐,因此可以經受戶外比較惡劣的環境,,不用費心打理,。但
大型露天停車場,占地20公頃根據GB50067-2014《汽車庫,、修車庫,、停車場設計防火規范》,第7.2.7條 “除室內無車道且無人員停留的機械式汽車庫外,,汽車庫,、修車庫、停車場均應配置滅火器,。滅火器的配置設計應符合現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范>>GB 50140 的有關規定,。” 按此規范設置滅火器,,試想20公頃的露天停車場將會密密麻麻多少滅火器,每天風吹日曬的,,即使放在滅火器箱子里,,這個滅火器的壽命也堪憂啊請各位發表自己的看法,歡迎討論
補充:管徑De40,管道長250m,,敷設在屋面(常州某地),,管道外包20mm厚聚乙烯保溫,不使用時管道內是無積水的,,使用時水壓約0.2Mpa,。請問這種情況要加伸縮節嗎?查了50013-15,沒找到這部分的說法,,過來問問各位老師和同學
地下室外墻外側的鋼筋應錨入底板還是錨入地梁下面這張圖是一半錨入地梁、一半錨入底板,,但是底板的長度居然是2m,,需要這么長嗎?工地不好施工,,要求全部錨入地梁,,可以嗎?
我是安全工作的,,現發現公司有室外插座在使用,想查查由沒有要求安裝配電箱,、安全高度等的規范標準,,以便我能依法辦事。請大家幫忙?/p>
鹽城市住建局發布《鹽城市建筑工地防高溫應急響應分級措施》: &
1 ,、種類 木地板通常有:實木地板、復合地板,、竹木地板,。 (1)、實木地板: 是將實木整塊材料經表面,、側面及其它所必要的加工后,,用于地面上的地板材料,是源于自然的健康環保產品,,它保質了木材原有的紋理,、色澤和木香氣味,天然實木的特性使實木地板具有調節室內溫度,、濕度的特點,;木材的所具彈性可緩和足部沖擊,,使人腳感舒適;木地板倒角可起防滑和美觀作用,;抗菌UV涂裝能有效抑制細菌寄生,,具抗菌、殺菌功能,;且木質具有良好的拾音效果,。缺點是消耗森林資源大,造價相對較高,。
圖紙簡介: 本圖為蘇州某廠房一臺地源熱泵機房及室外地埋管設計圖,,圖紙內容包括設計說明、設備布置平面圖,、管道布置平面圖,、機房通風平面圖、系統圖,、剖面圖大樣,、室外地埋管布置圖。 投稿網友: balance_jian 上傳時間: 201
不要圖名貴部分消費者認為價格越高的地板越能體現檔次,部分商家利用這種心理,,故意亂標材種名稱,,用低檔材種冒充高檔材種。專家提醒消費者在購買實木地板的過程中,,應謹防木材名稱欺詐,,比如以實木地板俗稱代替學名,如以菠蘿格代替茚茄木,、以龍鳳檀代替香二翅豆等,;或利用相近外觀的木材名稱,以假充真,。 不要貪功能“永不變形,、超耐磨、健康,、殺蟲”,,面對企業宣傳的這些功能,,部分消費者往往心動,。但專家提醒消費者,目前沒有相關國家標準對這些功能予以規范,,消費者選購時,,應請企業提供相關證明材料,,并要了解廠家使用這些技術的可靠性以及是否得到有關部門的認可,同時向廠家索要有資質的檢測部門的檢測報告,。 要注重品牌鑒于目前實木地板市場上產品和服務良莠不齊的現象,,業內專家建議消費者要選擇有品牌、有信譽的產品,,要看地板生產企業的有關資質認證,,國家已對實木地板實行生產許可證制度,消費者應購買具有生產許可證以及通過I SO 90001 質量管理認證的企業生產的產品,。 要廠家鋪裝市建筑材料行業協會倡導“廠家鋪裝”的概念,,將地板產品提供和產品鋪裝合二為一,在遇到地板問
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
最近幾天正在看地板,,現在市面上主要是以亮光地板和亞光地板為主,,這兩樣地板本人都非常喜歡,但一時又拿不定注意,,是買亮光地板好呢還買亞光地板,?
甲類廠房,,通透性廠房,,無圍護墻,疏散樓梯為鋼梯,,露天設置,,還需要設置封閉樓梯間嗎?建筑專業堅持要設,,理由是既然是廠房,,那么按規范應設;工藝人員認為不設,,既然無圍護墻,,可看做操作平臺,。
圖紙簡介: 本工程為室外露天游泳池,游泳池的體積約為2000方,,綜合考慮后采用混合式循環方式,,從池側壁、池底給水,,池底加池頂溢流方式回水,。設計范圍包括:給排水、通風及照明,。 圖紙內容包括: 設計說明書,、游泳池機房各層給排水管道布置平面圖、泳池游泳池機房各層通風平面圖,、泳池游泳池機房各層照明平面圖,、3AP系統圖、游泳池等電接連接示意圖,、泳池給排水大樣圖,、游泳池給排水系統圖、泳池水處理流程圖等 ,。
我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,,室外消火栓設在低壓給水管上,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?
剛有個一個小設計 水上走道,,旁邊小柱子欄桿,中間用兩小細梁連著(建筑這么畫的),,只能手算了 怎么計算啊 ,,荷載怎么取呢?也就5跨,,不知道計算模型咋樣,,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面沒梁柱支撐,,加強就可以了嗎,?謝謝高手指點一下!
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,,室外消防水量30L/S,,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,,管網上接三個室外消火栓,。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠,。
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量,;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求,;由此可見,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,,理應是室內外消防用水量的總和,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室