如圖,,是商業4樓的室外露臺,,個人覺得聲光沒必要吧,?消火栓也沒必要,?
室外貼面磚施工工藝標準范圍 本工藝標準適用于工業與民用建筑的外墻飾面貼面磚工程,。施工準備 2.1 材料要求: 2.1.1 水泥:325號礦渣水泥或普通硅酸鹽水泥,。應有出廠證明或復試單,,若出廠超過三個月,應按試驗結果使用,。 2.1.2 白水泥:325號白水泥,。 2.1.3 砂子:粗砂或中砂,用前過篩,。 2.1.4 面磚:面磚的表面應光潔,、方正、平整,,質地堅固,,其品種、規格,、尺寸,、色澤、圖案應均勻一致,,必須符合設計規定,。不得有缺楞、掉角,、暗痕和裂紋等缺陷,。其性能指標均應符合現行國家標準的規定,,釉面磚的吸水率不得大于10%。 2.1.5 石灰膏:應用塊狀生石灰淋制,,淋制時必須用孔徑不大于3mm×3mm的篩過濾,,并貯存在沉淀池中。 熟化時間,,常溫下一般不少于15d,;用于罩面時,不應少于30d,。使用時,,石灰膏內不得含有未熟化的顆粒和其它雜質。 2.1.6 生石灰粉:抹灰用的石灰膏可用磨細生石灰粉代替,,其細度應通過4900孔/cm2篩,。 用于罩面
地下室外墻必須采用混凝土墻嗎,?相關規范條文能否列舉一下? 現有一多層框架半地下室,,地下2米,,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上,。功能為倉庫.防水等級為一級,。為節約成本,甲方要求做成磚外墻加防水,,個人也比較贊同此方案,。不知道審圖的時候會不會有麻煩? 其實原來做過的地下3米多的廠房倉庫(沒審圖),,就是用磚砌,,都幾年了沒問題,應該說經得起考驗的,。不過話雖如此,,還是希望能得到一些依據,畢竟是要審圖的,,有個卡點在那呢,怕到時有麻煩,,還請各位幫忙看看,,出出主意。
大型露天停車場,,占地20公頃根據GB50067-2014《汽車庫,、修車庫、停車場設計防火規范》,第7.2.7條 “除室內無車道且無人員停留的機械式汽車庫外,,汽車庫,、修車庫、停車場均應配置滅火器,。滅火器的配置設計應符合現行國家標準《建筑滅火器配置設計規范>>GB 50140 的有關規定,。” 按此規范設置滅火器,,試想20公頃的露天停車場將會密密麻麻多少滅火器,,每天風吹日曬的,即使放在滅火器箱子里,,這個滅火器的壽命也堪憂啊請各位發表自己的看法,,歡迎討論
補充:管徑De40,,管道長250m,敷設在屋面(常州某地),,管道外包20mm厚聚乙烯保溫,,不使用時管道內是無積水的,使用時水壓約0.2Mpa,。請問這種情況要加伸縮節嗎,?查了50013-15,沒找到這部分的說法,,過來問問各位老師和同學
我是安全工作的,現發現公司有室外插座在使用,,想查查由沒有要求安裝配電箱,、安全高度等的規范標準,以便我能依法辦事,。請大家幫忙?/p>
鹽城市住建局發布《鹽城市建筑工地防高溫應急響應分級措施》: &
最近我們的結構老師對“磚”十分著迷,,開始憤世嫉俗,,摒棄一切非傳統的對于磚的做法,比如貼面磚或在老磚上刷漆等,。讓我們這些初學建筑的學生很茫然,,不知各位自己對“磚”或磚結構之類的有何見解望不吝賜教!??!另外有無關于大師磚建筑作品的網站、資料的給推薦一下再次感謝?。,。?/p>
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,,也就是那種DN65的消火栓口,。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口,。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
甲類廠房,,通透性廠房,無圍護墻,,疏散樓梯為鋼梯,,露天設置,還需要設置封閉樓梯間嗎,?建筑專業堅持要設,,理由是既然是廠房,那么按規范應設,;工藝人員認為不設,,既然無圍護墻,可看做操作平臺,。
圖紙簡介: 本工程為室外露天游泳池,,游泳池的體積約為2000方,綜合考慮后采用混合式循環方式,,從池側壁,、池底給水,池底加池頂溢流方式回水,。設計范圍包括:給排水,、通風及照明。 圖紙內容包括: 設計說明書,、游泳池機房各層給排水管道布置平面圖,、泳池游泳池機房各層通風平面圖、泳池游泳池機房各層照明平面圖,、3AP系統圖,、游泳池等電接連接示意圖、泳池給排水大樣圖,、游泳池給排水系統圖,、泳池水處理流程圖等 。
上次工地檢查,檢查人員說按照02S515室外檢查井最小只能做內徑700,。但是我認為內徑700的檢查井一般適用于井深》1.5m的檢查井,,而建筑小區內檢查井(尤其是污水井)一般井深〈1.5m,故可以參照戶線小方井做成內徑600的圓形磚砌小方井,。請各位大大指教,。
就是具體磚下面的墊層和粘接層該是什么?我自己主要是搞室內的,,碰到個室外的估計應該和室內有區別,。。知道的麻煩指教一下,,有個圖什么的參考參考更好,,謝謝
我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,室外的消防用水量市政上可以滿足,,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?
剛有個一個小設計 水上走道,,旁邊小柱子欄桿,中間用兩小細梁連著(建筑這么畫的),,只能手算了 怎么計算啊 ,,荷載怎么取呢?也就5跨,,不知道計算模型咋樣,,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面沒梁柱支撐,,加強就可以了嗎,?謝謝高手指點一下!
單體地下室消防水池內儲存室外消防水量,,室外消防水量30L/S,,由于室內外地形高差較大(大于6米),無法設置室外消防車吸水井,,故在地下室內設置室外消防泵:問:是不是需要按一臺消防車占一個室外消火栓,,一臺消防車消防流量按2支水槍10L/S計算,故本單體四周設環形室外消防管網,,管網上接三個室外消火栓,。請問這樣的做法可行不?按室外消火栓保護考慮設一具室外消火栓可足夠,。
室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,,此時,,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算,;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室
我看到有些誒圖紙是在底層成環,,室外消防管網兩根接進來,。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環,。這樣也行嗎,?