當低壓廠用變壓器采用兩臺變壓器互為(暗)備用時,互為備用的負荷應分別由兩臺變壓器供電,,兩臺變壓器之間不宜裝設自動投入裝置,。---------《火力發電廠廠用電設計技術規定》DL/T 5153-2002此種情況為何不宜裝設自動投入裝置?請高手賜教??!
論文簡介:引言: 近幾年來,由于電網規模的日益壯大,,電力系統網絡結構更顯復雜,,為保證電力系統供電可靠性,對于大多數其他供電局,,為滿足電網經濟運行及可靠 投稿網友:linlin080415 上傳時間: 2013-07-05
隨著技術和 經濟 的 發展 ,,對供電的質量、連續性和可靠性的要求越來越高,。備用電源自動投入裝置在保證供電連續性方面取得了較好的成效,,在電力系統中被廣泛采用。國內外對它的研究也比較深入,。但目前廣泛運行的備用電源自動投入裝置,,無論采用電磁式、整流式,、晶體管,、集成電路甚至微機等任何手段來實現,都只能實現當工作電源消失時將備用電源自動投入并只能動作1次,。工作電源恢復正常供電后必須人為轉向操作,,以調整到原始運行方式,在此之后備用自投裝置才能重新復位,并且也必須人為進行,,即裝置本身不具備自適應功能,,無法真正滿足綜合自動化的要求,并使無人值班在一定程度上失去了意義,。 2 本方案的構成 本方案除包括常規備用電源自動投入裝置的全部功能外,,還具有自動轉入逆向運行使電力系統在條件滿足時自動恢復到原有運行方式下運行的功能。裝置投入運行后,,能夠自動識別和判斷所處電力系統的運行方式,,自適應地進行裝置本身運行方式的自動轉換: 正向方式——以常規備用電源自動投入裝置方式運行; 逆向方式——以系統自動恢復裝置方式運行,;
我們單位的洗澡堂設計的是在鍋爐中燒到46度,送到澡堂后就差不多熱了.這樣的問題是沒鍋爐的溫度必須掌握好.我想改進一下.把溫度可以燒到八九十度,送到澡堂的熱水箱.在出水口處加一自動混水裝置,使自來水和熱水在設定的溫度自動混水.有這樣的么?請大家推薦.
論文導讀:備用電源自動投入裝置(簡稱備自投)是電力系統中為了提高供電的可靠性而裝設的自動裝置,,當工作電源因故障或其他原因消失后,備用電源自投裝置迅速地將工作電源回路斷開,,并將備用電源或其他正常工作電源投入工作,。因此,保證泵房的供電可靠性尤為重要,。關鍵詞:備自投,,循環水系統,可靠性 0 引言 備用電源自動投入裝置(簡稱備自投)是電力系統中為了提高供電的可靠性而裝設的自動裝置,,當工作電源因故障或其他原因消失后,,備用電源自投裝置迅速地將工作電源回路斷開,并將備用電源或其他正常工作電源投入工作,。梅山熱電廠中央水泵房6KV系統采用備自投來實現電廠循環水泵的可靠供電,,但是由于電廠電氣系統運行方式的約束,原有的泵房備自投方式在應用中存在著一定的問題,,在實際生產中,,常常會為了保證整個系統穩定而將水泵房備自投解除,從而使此備自投的裝設失去了意義,,使泵房6KV系統運行方式相當薄弱,,中央水泵房備自投改造迫在眉睫。 1中央水泵房原有備自投方式所存在的問題 中央水泵房6KV配電系統的主要負荷是電廠的16臺循泵,,主要負責向能源公司發電機及高爐鼓風
什么是廚房自動滅火系統什么是廚房自動滅火裝置什么是廚房自動滅火設備以往的廚房滅火系統是指針對廚房建筑物本身的滅火保護系統,,最常見的是煙感、溫感探測系統和水噴淋系統等,。由于廚房火災多起因于灶臺用火失控,,引燃集油煙罩和排煙管道內的油垢釀成難以撲救的通天大火。因此,廚房的熱廚加工設備(灶臺181集油煙罩6982排煙管道5119廠家)就成為廚房內的重點保護對象,;而針對廚房熱廚加工設備實現局部重點滅火保護的系統稱為廚房烹飪設備自動滅火系統,。它與廚房滅火系統是保護對象不同的兩個相互獨立,互不干擾的滅火保護系統,。 CMJS型廚房自動滅火裝置的工作原理 1,、廚房灶臺油鍋溫度達到360-366℃時,油鍋里的油開始自燃,,短時間內溫度達到400℃以上,。當燃燒的火焰產生巨大的熱量使煙罩內溫度升高到183℃時感溫探測器斷開,從而啟動廚房設備滅火裝置,。 2,、裝置自動啟動同時,驅動氣瓶內氣體通過減壓裝置瞬間推動藥劑通過霧化噴頭噴射到油鍋及煙
NSP40B(V2.0)備用電源自動投入裝置技術說明書
新接了一個醫院的10KV變電站的工程,2臺500KVA變壓器,10KV雙電源進戶,要求雙電源自動投入.由于很少做10KV雙電源的工程,希望各位前輩多多支持給張圖紙參考一下.我在這里先謝謝了.
圖紙簡介: 全自動加藥裝置立面圖,,平面圖,,詳細說明其構造! 投稿網友: lpw237 上傳時間: 2013-07-23 圖紙省份:
煤礦自動無壓風門系列包括了濟南-東山礦用電控液壓自動平衡風門,、全氣動無壓風門,、電控氣動無壓風門及遠程全自動控制風門等,正常情況下這些自動風門都不需要另外增加風門閉鎖裝置,,本身煤礦自動風門的控制系統就能實現兩道雙向無壓風門或兩道正反風門之間的互鎖,。一般情況下只有手動開閉的無壓風門才安裝使用機械閉鎖或氣動閉鎖。 什么事情都不是絕對的,,在礦用自動無壓風門出現故障時,,整個系統處于泄壓后的手動運行模式,這個時候就需要閉鎖裝置了,,因此說如果企業財力允許的情況下也可以購買一套風門閉鎖裝置以備不時只需,。
Factory Automation(縮寫:FA) ,工廠自動化,,也稱車間自動化,。指自動完成產品制造的全部或部分加工過程的性質:指整個工廠實現綜合自動化,它包括設計制造加工等過程的自動化,,企業內部管理,、市場信息處理以及企業間信息聯系等信息流的全面自動化。 它和信息與通信,、辦公自動化,、新材料、生物工程,、保健與醫療技術并列為當代六大主導新技術,。它的常規組成方式是將各種加工自動化設備和柔性生產線( FML )連接起來,,配合計算機輔助設計( CAD )和計算機輔助制造( CAM )系統,在中央計算機統一管理下協調工作,,使整個工廠生產實現綜合自動化,。 工業生產中,自動化智能化普及度越來越高,,下面看看一個 FA 的工廠標配是什么? NO.1 控制器:自動
干粉滅火劑是干燥且易于流動的微細粉末,,由具有滅火效能的無機鹽和少量的添加劑經干燥、粉碎,、混合而成微細固體粉末組成,。它是目前在消防中得到廣泛應用的一種滅火劑。除撲救金屬火災的專用干粉化學滅火劑外,,干粉滅火劑一般分為BC干粉和ABC干粉兩大類,;現在國內消防企業又研發了一種超細干粉滅火劑,由于粒徑小,,可以類氣體釋放于空間,,在該項核心技術上,一些消防企業開發出超細干粉系列自動滅火產品,,使干粉滅火產品的應用范圍和技術含量得到了拓寬和提升,,成為國內替代“哈龍”的一個產品方向。 干粉滅火劑主要通過在加壓氣體作用下噴出的粉霧與火焰接觸,、混合時發生的物理,、化學作用滅火。另外,,還有部分稀釋氧氣和冷卻的作用,。 自動滅火裝置(滅火器)是由筒體、壓力表,、噴嘴等部件組成,借助壓力將所充裝的滅火劑噴出滅火的器材,。干粉自動滅火裝置和滅火器的種類很多,由于干粉滅火裝置使用范圍廣泛,,筆者所在的消防工程公司使用過多種干粉滅火裝置,,在設計自動消防工程中積累了一
最近接觸兩個項目,消防給水系統消防泵房分別設置室內消火栓泵,、室外消火栓泵及噴淋泵,,均為一用一備。圖紙審核過程中發現沒有設置自動巡檢裝置,。經與設計人員溝通,,對方回復,根據規范《民用建筑電氣設計標準》GB51348-2019第13.7.7條,,不用設置自動巡檢柜,。 查找《民用建筑電氣設計標準
本人在《全國民用建筑工程設計技術措施(給水排水)》這本書中看到自動噴淋末端試水裝置的壓力表裝在截止閥的前面,而在《自動噴水滅火設計規范》第6.5.2條文說明中示意圖中壓力表是在截止閥的后面,,請問以那個為標準,。本人認同后面的做法,因為試水時才打開截止閥才可以試壓,,而前面的做法在無需打開截止閥便知道管道中的壓力 那截止閥就沒有意義?。∠M魑辉O計,、施工專家給點意見 謝謝?。。,。,。。,。,。?/p>
更多自動噴水滅火裝置資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自動噴水滅火系統是世界上最廣泛的固定滅火系統,,在高層建筑中已得到廣泛的應用,。它利用固定管網、噴頭能自動作用噴水滅火,,同時發出火火警信號的滅火系統,。利用火災時產生光、煙或燃燒時的生成物(探測器作用),、熱(直接作用或探測器作用)等信號傳感而自動啟動,,將水有效地灑向著火區域,控制火勢的蔓延和撲滅火災,。它即有探測火災并報警的功能,,又有噴水滅火控制火災發展的功能,它是一種可靠性高,,穩定性及好的安全可靠的滅火裝置,。自動噴水滅火系統效率高,用水量小,,水漬損失少,,又能及時有效地發現和撲救火
自動噴淋的末端試水裝置的排水,在實際中是怎么做的,? 尤其是在高層如27層的高樓,,每層都設末端試水裝置!排水管選用什么材料的,?是用PVC的好還是用鍍鋅管好,?末端試水裝置和排水裝置的連接是密閉的還是敞開的,?如果是用PVC排水,是不是還用加地漏,?末端試水裝置的閥門安裝高度是多少,?如果層高是2.7米!
最近做一個四星級賓館裝飾設計供15層,,其中13-15層為大空間網球場帶中央空調,,凈高有9米,原設計采用自動噴淋滅火系統,,但網球場施工方和業主堅持不做自噴,,觀點是天花頂不能安裝噴頭,也沒見過網球場設自噴的,,因此非常爭議,。作為設計人堅持規范要求做,請有經驗的大師指點可否不設,,其次想改采用大空間的自動滅火裝置,,也請指導或上傳圖紙,在次表示感謝,。