  • 虹吸管的管徑和水頭損失怎么計算

    工地挖了一個直徑1.5米,深度10米的孔收集地下水,現在擬采用虹吸管引水至池底高度比井底高3米的水池內,管道長度大約25米,請問各位大蝦設計和施工工藝如何,在哪里查找相關規范?虹吸管的管徑和水頭損失怎么計算,小弟第一次接觸洪吸管的設計請各位指點一二.

  • 泵的吸入口能設虹吸管嗎,?

    請教:泵從自灌式改為虹吸管進水可以嗎,?怎么去實現,? 泵吸入管口D600,管線長約16米,,蝦米彎5個,、蝶閥一個,水池水位高于吸入管中心1.7米

  • 親們,怎么計算虹吸管的真空度

    親們,,怎么計算虹吸管的真空度

    怎么計算虹吸管的真空度

  • 虹吸管安裝智慧雨虹吸雨水

      在虹吸排水系統安裝中,分為兩個部分:一部分是虹吸雨水斗的安裝,,另一部分是虹吸管的安裝,;       今天我們來說一下虹吸管安裝: 首先我們知道虹吸管是由虹吸軟管和球型氣囊組成,在安裝過程中,,當然先根據圖紙來,,接著按照下面的步驟依次來進行安裝。        測量--放樣—溝槽開挖—基礎處理—連接,、下管,、校管—管槽回填—檢查并砌筑,回填—驗收,。 以上說的就是虹吸管在工程中的安裝步驟,。

  • 破除虹吸管的支管管徑計算

    在好多項目遇到有虹吸現象,,然后在虹吸管上增加破虹吸的支管,,怎么計算破虹吸管支管管徑,例如主管路DN250的出水管有虹吸現象,,在出水管加多大的破虹吸管合適,,有沒有計算方式

  • 室內倒虹吸管如何防止堵塞,?

    有一個工程為室內排水,,因有基礎阻擋,想用倒虹吸,,其排水管為d400,,倒虹吸高為70cm ,看圖集其分別設有進水室和出水室,,不知道其工作原理是怎樣,,特向大家請教,!還有倒虹吸管如何防止堵塞?因為場地很多沙,,怕堵塞了就不好辦,!謝謝!

  • 預埋在承臺里的虹吸管(HDPE)能否用UPVC管替代

    只是在埋進承臺里用UPVC管,,約4米,,可以嗎?另外預埋后的兩頭(一頭接屋面下來的HDPE管,,另一頭接建筑物外墻排進雨水井的HDPE管) 不同材質相同管徑 相互對接(熔接)會有問題嗎,? 不知道自己描述清楚了沒有,請大哥大姐幫下忙,,急,!急!急,!在線=

  • 倒虹吸管能否采用B板制作?

    現在灌區水利工程項目較多,,其中渠系建筑物不少采用采用倒虹吸,,今年于市場上原因,小噸位買不到,,如采用10mm厚要虧損,,采用Q345B板業主不同意,業主要求按設計要求做,,設計單位要求要求滿足規范要求,施工單位只搖頭,,一次相遇問我可不可以,,本人認為應分析項目所在地實際情況,如氣候條一般,,該項目在干熱河谷地區,,多數在20℃以上,且倒虹吸不同電站壓管道,,不存在水擊,,應該可以用B板鎮靜鋼。在該地區還有不少混凝土管倒虹吸呢,,為何項目不能B板,,在此,請同行多提意見,,采用B板可否,。該倒虹吸最大水頭52m,,設計流量3.8m3/s,管徑1.05m,,設計采用Q235C板制作,,管壁厚8mm。

  • 請教一個關于虹吸管使用的問題,!

    手頭有一工程,需要用到虹吸管送水,,過程大概如下:先用泵將水抽送到一個罐子(2.5立方)里,,在罐子里安裝虹吸管,等罐子里的水位達到一定高度后,,在短時間內(1~3分鐘)經虹吸管的虹吸作用將水抽送到位于罐子底下的一個大池?,F(xiàn)在的問題是,因為需要短時間內就將水抽送完畢,,所以選擇的虹吸管管徑比較大,,而進水端,即用水泵抽過來的水水量比較小,,因此有可能罐子里的水達到一定高度后,,經虹吸管緩慢溢流出去,而不是由虹吸作用將水抽送出去(即虹吸管達不到滿流狀態),,想請教各位前輩,,有沒有什么辦法,可以在虹吸管不加閥門的前提下,,能使虹吸管自動達到滿流狀態從而產生虹吸作用將水順利抽送出去,??

  • 鴻業市政管線中倒虹吸管如何繪制

    在鴻業市政管線中如何繪制倒虹吸管,?我看到倒虹吸井倒虹吸井主要指穿越道路和管道交叉時的倒虹吸井,,它不能用于穿越河道等復雜情況。而我要畫的剛好是穿越河道的

  • 求助!關于倒虹吸管的計算與施工圖設計,!

    跪求哪位高手能給我發一份完整的,,詳細的倒虹吸管的計算書作為參考。主要是計算書的問題啊,,給排水設計手冊上的東西非常曖昧,,表述不清啊。周圍的人算出好多個結果,,越搞越迷糊啦,。,。。,。,。。,。,。我的郵箱 [email protected]先謝一個!??!

  • 自由出流+倒虹吸管問題,?(如圖)

    自由出流+倒虹吸管問題?(如圖)

    高位水池出水管與地位水池進水管高差1m,,倒虹吸管徑DN100(鋼管),,管線全長400m,出水水頭不做要求,,有出流就行,。水池深3m,水能否進入低位水池,?若不能兩水池高差至少要多少米,?

  • 07年案例真題,,取水虹吸管問題

    07年案例真題,取水虹吸管問題

    這道題是3個錯誤還是4個,?我只找到三個:(1)流速太小,,規范5.3.18 虹吸進水管的最小流速為0.6本題v=Q/A=0.4(2)虹吸高度為4~6,不能超過7本題虹吸高度為9.5-2=7.5(3)虹吸管應朝集水間方向上升請問各位,,還有錯誤嗎?請指出,,謝謝

  • 請教:有關虹吸管預埋進承臺管材替代問題

    預埋在承臺里的虹吸管(HDPE)能否用UPVC管替代只是在埋進承臺里用UPVC管,,約4米,可以嗎,?另外預埋后的兩頭(一頭接屋面下來的HDPE管,,另一頭接建筑物外墻排進雨水井的HDPE管) 不同材質相同管徑 相互對接(熔接)會有問題嗎? 不知道自己描述清楚了沒有,,請大哥大姐幫下忙,,急,!急!急,!在線=

  • BOD測定中虹吸管是普通的橡膠管嗎?

    請問,,BOD測定中虹吸管是普通的橡膠管就可以嗎,?應用時一頭插入稀釋水中,一頭用洗耳球吸一下,?本人剛入?,又沒人教,相關實驗都沒接觸過,,請路過的壇友幫忙回答一下吧,!先謝過!

  • 取水輸水建筑物叢書:倒虹吸管

    取水輸水建筑物叢書:倒虹吸管

  • 洗衣機到底擺放哪里好呢,?

    洗衣機到底擺放哪里好吶?當然可以擺放在衛生間,,陽臺,,廚房,等,。下面我們一起來看一下優缺點吧!洗衣機放衛生間最大的優勢就是給排水的方便了,,使用起來也很方便,但是衛生間的空氣相對比較潮濕,,這樣會影響到使用壽命,。在裝修的時候可以設計干濕分離,把洗衣機放在干區,。 其次是陽臺,,陽臺的優勢是通風,光線條件比較好,,晾曬衣服也比較方便,。當然照射到洗衣機上的光線也不能太多,可以放在照射少的

  • 過河倒虹吸管道沖洗設施該如何設置,?

    本人在一項市政截污工程設計中涉及一過河倒虹吸,設計管徑大DN1200,,復線,,設計中我本打算采用沖洗泵房,但考慮到經濟問題,,改而采用高位水池長時抽取河水瞬間沖洗的方法,,由于相關經驗不足,,請各位專家多指點。謝謝,!

  • 過河倒虹吸管道該如何設置沖洗設施?

    人在一項市政截污工程設計中涉及一過河倒虹吸,,設計管徑大DN1200,,復線,設計中我本打算采用沖洗泵房,,但考慮到經濟問題,,改而采用高位水池長時抽取河水瞬間沖洗的方法,由于相關經驗不足,,請各位專家多指點,。謝謝!