雙向板無梁樓蓋_朱聘儒
本人正在做一個樓蓋的設計,,由于梁的布置將板分割成不規則的板塊。另外,,各板塊上的活荷載也是不一樣的,,所以和很多教材和參考書上的例題中規則的板,活載也相等的情況有很大的差別,。個人認為按彈性理論計算時不能將荷載等效為正負q/2及g+q/2的形式,,從而也就得不到四邊簡支和四邊固定的板塊。如果按照塑性絞線法計算,,也牽涉到這個邊界條件的問題,,而且不同類型的板太多,所以就算算出某一塊板的彎矩值后,,將其用作相鄰板的已知值也會牽連太多,。請高手指點,,我想用塑性絞線法計算,請重點對此法講解,,我感激不盡,!
找了很久的資料,終于找到了,,不敢獨享哦
圖紙簡介: 《整體式雙向板肋梁樓蓋設計》計算書CAD版本,,有1.設計資料,2.荷載計算,,3.按彈性理論計算,,4.按塑性理論計算。 投稿網友: gl_apple 上傳時間: 2014-06-13
有人需要
農村老家新建二層磚混結構住宅,,有一7180X6010雙向板,,C25,結構板厚150MM,,樓面鋪50MM厚地磚,,樓底面15厚石灰砂漿,配三級鋼,,配多大鋼筋合適,?有哪位高手解急,謝謝,!
整體式雙向板肋梁樓蓋設計 這是我的畢業設計 不太了解 不會做 而且還需要 外文翻譯 能幫我翻譯一下這個題目嗎,? 或者 單詞也行 雙向板 肋梁 樓蓋 什么的。 謝謝啦還有想問 計算設計軟件 除了 PKPM 還有別的嗎 不用買鎖的,?,??,? 謝謝啦?。。,?!
如題,,多層廠房結構
我家老家要蓋房子,,板只有兩跨,,客廳是4.5*5.1,請問該怎么配筋,還有這個跨度取舍合理嗎,? 樓板是什么時候才配雙層筋,?
一雙向板計算公式看不明白~~~如下~~工程名稱:工程一 1.1.2 邊界條件(左端/下端/右端/上端):固定/固定/固定/固定 1.1.3 荷載標準值 1.1.3.1 永久荷載標準值 樓板自重: gk1 = 4.7kN/m 均布荷載: gk2 = 0kN/m 1.1.3.2 可變荷載標準值 均布荷載: qk1 = 2kN/m γQ = 1.4 ψc = 0.7 ψq = 0.4 1.1.3.3 由可變荷載效應控制的荷載組合值 1.2 * (4.7 + 0 + 0) + 1.4 * (2 + 0) = 8.44kN/m 1.1.3.4 由永久荷載效應控制的荷載組合值 1.35 * (4.7 + 0 + 0) + 0.7 * 1.4 * (2 + 0) = 8.31kN/m 1.1.4 計算跨度 Lx = 2700mm 計算跨度 Ly = 3600mm 板厚 h = 100mm 板底,、板面縱筋合力點至近邊距離:as = 25mm、
在施工,,經??梢杂龅竭@樣的問題,單向板是可以在四周兩道鋼筋要滿扎,,中間可以跳扎,;而雙向板則要全部滿扎,但是為什么有這個規定,,大家是不是可以談談自己看????/p>
如題,,我在規范中只找到單向板的計算,。規范說雙向板的計算原則上同單向板。按四邊簡支計算確定最大彎矩,。我想問:1 單向板的荷載有效寬度和雙向板的計算相同,? 2 單向板的荷載計算公式和雙向板的相同?如果不同那是什么公式,?希望各位幫助,,最好能說明為什么,我只知道單向板計算彎矩按簡支梁計算,,雙向板要查表,。:L
建筑結構盡力計算手冊上說:“當板的四周與梁整體連接時,彎矩計算值可按鋼筋混凝土結構設計規范的有關規定予以折減,?!边@句話什么意思,在規范上沒有找到相應的條文啊,,哪位大俠幫解決一下
地下室頂板消防車等效荷載,。。,。,。。,。,。。
感覺書上講的很含糊,,在網上百度也沒搜到相關介紹,,比如一個對邊固支對邊簡支承受均布荷載的板塑性鉸線怎么劃,以為這樣劃得原因,謝謝大家了
地下室頂板采用雙向板大板,,,,,跨度8米乘以8米,。,。。這個確實有點嚇人,。不過已經出圖了,。請問頂板雙向板是按彈性算法還是塑性算法??梢杂盟苄运惴▎?/p>
雙向板構造,,在房屋建筑工程中運用最多,橋梁結構中相對要少很多,,僅在部分棧橋平臺中會有設置,,另外,路分路基加寬懸挑段,,也會出現雙向板的情況,。那么,雙向板計算時該如何對荷載進行分配,,鋼筋應該如何布置,,下面主要針對以上問題做簡單
最近和同事討論一個問題:雙向板如果按單向板計算配筋可不可以。我個人認為雙向板按照單向板計算的內力和配筋是可以的,,在強度方面應該是沒有問題的,,在有些情況下也比較合理。但是同事不同意我的看法,,他說這樣做在強度上有可能不夠,。請教各位你們是如何看待這個問題的。希望大家能夠給出自己的看法,,本人感激不盡
在荷載規范中的附錄B中,,詳細的介紹單向板的局部荷載的等效均布活荷載的計算方法,對于雙向板,,B.0.6中提到,,雙向板的等效均布活荷載可按與單向板相同的原則,按四邊簡支板的絕對最大彎矩等值計算,。 我想請教各位,,這如何計算呢? 我在用pkpm建模時,,如果板中需要加集中荷載,,可不可以建一根與板厚度相同的小虛梁,,在其上面加載集中荷載呢,?
1,、鋼筋混凝土四邊支承雙向板按塑性理論的實用計算表.PDF2、鋼筋砼雙向板塑性計算表格方法的討論.PDF3,、矩形鋼筋混凝土雙向板板底塑性彎矩比設計取值研究.PDF4,、雙向板彎矩實用計算方法研究.PDF5、用塑性理論計算鋼筋砼雙向板的實用表格方法.PDF
雙向板肋梁樓蓋
雙向板肋梁樓蓋專題,,為您提供雙向板肋梁樓蓋相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與雙向板肋梁樓蓋 相關的專業交流討論,更多雙向板肋梁樓蓋相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題