由于工程所需,,想了解一些低揚程的潛污泵,,流量在100~500之間的! 各位大哥幫個忙,,給小的介紹一些相關產品和資料,! 先謝謝了!
無負壓供水揚程怎樣計算,,在標準上只看到水頭損失的計算公式,,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,,比如每層樓按照4米揚程算,,這樣做可以嗎?
水泵并聯時,流量不是比單泵工作時成倍增加而是會有所減少,,當兩臺或兩臺以上的水泵并聯運行時,,怎么能根據流量和揚程合理的選擇水泵型號,,讓水泵在最佳效率曲線內運行?
我們要大致算一下宿舍樓的消防水泵揚程5層的樓,每層4個消火栓口因為找不到圖紙,,請問:5層宿舍樓20來米吧,,走市政供水,需要水泵嗎,,需要的話:1,、這種樓的消防水泵是設置幾個呢?設置的位置在一樓哪里,?市政供水約20米水柱從水泵揚程里扣除嗎,?2、我們觀察每層4個栓口是水平是不相連的,,即一共四根豎直管道,,那以一根管道算出的揚程(按最高最不利算),,還要乘以4作為水泵的總揚程嗎(四根豎管),?3、在計算最不利水頭的時候,,我們算的是最高層那個消防栓的出水壓力+整個豎直管道的沿程損失+局部損失,想問一下這里其它4,、3,、2,、1層栓口的出水壓力不算入嗎(這樣滿足5層樓栓口同時出水),?4,、5層樓最終算出的差不多應該有多大的揚程呢,?5、《室內給水設計規范》,、《自動噴水滅火系統設計規范》,、《建筑設計防火規范》這幾個標準都用最新的嗎,?現在有2013的嗎?我們還是學生,,剛上流體力學的課,,要做一個課題報告,,很多問題都搞不懂,求好心人的幫助,。任務急迫,,求助啊,萬分感謝,!
潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便、連續工作時間長等優點,。因此,,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,,到現在可以輸送各種生活污水,、工業廢水、建筑工地排水等,。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A,。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,,它有著自己獨特的優勢。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術,。它具有密封效果好、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點,。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高,。 2,、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵,。 3、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水,。水位達到20cm時,,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止,。 4,、不銹鋼潛水泵,,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用,。電機熱過載保護,,有效保護電機過熱的情況。<
兩層樓一層12組散熱片二層14組散熱片一層有一組不熱二層兩組不熱調了好多次再每層任意關上兩組就熱要是全開就有一兩組不熱的是揚程不夠還是流量不夠?
水泵的揚程如何確定?在計算揚程的時候,應該考濾到哪些因素?哪位老師指教小妹一下在此謝謝了
珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,,特別夜深時很刻骨銘心。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,,說沒有超標。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室,、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),夜間允許噪聲級為40dB(A聲級),。外)還有沒有噪音是否超標的規定,,什么規定。是否超標,?如何解決,,謝謝。
請問網內大俠:目前市場上常見的泵送混凝土地泵有哪幾種型號,分別揚程是多少?如果建造28層的高層,有沒有哪種地泵可以一次澆筑到頂層,不用接泵?
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~
向各位大蝦請教一個問題,一個大約100M2的地暖設計,,最不利點的長度約100M,,它的水泵揚程應該如何選取呢,是經過水力計算還是估算,?如果估算,,那它的揚程一般取多大值呢?
各位,書上好像說過,,當揚程不夠的時候,,可以增大管徑來實現,原因是管徑變大,,管阻力變小,,沿程損失小。但是假如管徑變大,,若按照流量守恒定律的話,,那流速就會變小,假如這個管徑無限變大,,這流速勢必無限變小,,最終趨于O,那如何能增大揚程呢,?,?就像我們日矷钪袧不ǎ偃绨阉艿某隹谟盟笮?,那水就會噴的更遠,,是不是又證明管徑變小,揚程變大呢,?,??大家兄弟們都來探討一下,,重溫下流體力學,。。,。
變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1,、P2兩個揚程,分別具體怎么算的,?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,,為什么?
小弟現在在一個小區做臨水設計,,有兩個問題,希望大家不吝賜教:1.管道泵的效率一般多高???能達到70%嗎?我用軟件算電機功率,,10l/s,揚程120m,,28KW的電機可以滿足嗎?2管道泵的揚程最高能有多高???140米能達到嗎,?
一,、消火栓水泵揚程計算消火栓水泵揚程計算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1、hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓(mH2O)多層建筑是10米充實水柱,,也就是1,;高層需要13米充實水柱,1.3 2,、hd——消防水帶的水頭損失(mH2O)hd = 水帶阻力系數×水帶噴嘴出水量×水帶長度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水帶材料 水帶阻力系數取值 直徑50 直徑65 直徑80 麻 織 0.01501 0.00430 0.00150 襯 膠 0.00677 0.00172 0.00075水槍噴嘴出水量計算公式: = Qxh=BHq平方根 水槍水流特性系數 水槍噴嘴直徑(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系數 和實驗(充實水柱)系數 ,,參考: 阻力系數 值 13 16
本人非該專業人員,,但應要搞相關恒壓變頻控制需要涉及到供水水泵選型,,現已知一座辦公樓共12層,樓高49m,,其中5~12層為恒壓變頻供水,,每層面積1000平方,每層50人,,別人和我說這足夠選擇水泵了,,請問怎么選擇水泵的揚程、流量,?
現在接到一個醫院污水處理設備工程,,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,,本人不會設計,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙
這邊有幾個關于中央空調水泵并聯的問題求助各位大神:1.兩臺相同性能的水泵并聯,,一臺工頻運行,一臺變頻運行2.兩臺相同性能的水泵并聯,,都變頻運行,,但是運行頻率不一樣3.兩臺不同性能的水泵并聯,流量揚程都不一樣這三者情況是否都會引起:1.泵的效率不高,,會浪費電能,。2.在同時使用的時候,小揚程泵出力的時候,大揚程泵在出小力,,如果大揚程泵出全力的時候,,小揚程泵會被回灌,那么會不會燒壞電機,?補充:并聯水泵是否一定要相同的揚程,?泵出水壓力相同?揚程相同是否就是出水壓力相同,?
首先想問大神們一個問題,,我設計的消防需要克服的靜壓力/沿程壓力等加起來假設是61m,流量是10.5L/s,,選泵的時候選流量12L/s,,揚程70m.水力計算的時候最不利點的水壓應該是0還是揚程(70m)減去需要克服的壓力(61m),總之就是需要的壓力小于泵的揚程,,那泵供給的多余的揚程去哪里了,?是加在了系統中還是一開始就沒有了?我對泵這方面一直不太懂,,還有希望大神們給點指點吧
所謂水泵的選取計算其實就是估算(很多計算公式本身就是估算的),,估算分的細致些考慮的內容全面些就是精確的計算。 其中,,設計選取的水泵揚程過大,,將使得富裕的揚程換取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大,。特別的,,流量增加還使得水泵電機負荷加大,電流加大,,發熱加大,,“換過無數次軸承”還是小事,有很大可能還要燒電機的,。 空調的問題: 23代表小1匹,,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小