無負壓供水揚程怎樣計算,,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法,?我以前都以為是估算的,,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎,?
某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白,。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定,?
我遇到這樣一個問題:在屋頂設置消防水箱,,還有消火栓系統及自動噴淋系統的氣壓罐及穩壓泵,兩個系統是分開的,。請問大家,,穩壓泵的揚程怎樣算。
游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!
養豬場輸送豬尿管道,存豬尿池子到輸送末端的高差為27米,,管子選用150的UPVC管,,請問下如何計算確定泵的流量和揚程,以及選用什么泵比較好,。
變頻調速泵與氣壓罐組合供水需要P1,、P2兩個揚程,分別具體怎么算的,?設計手冊上說設定水泵最低揚程為減去總水頭損失的一半,,為什么?
一、消火栓水泵揚程計算消火栓水泵揚程計算公式:Hb = hq+hd+hg+hz 1,、hq——最不利點消防水槍噴嘴所需水壓(mH2O)多層建筑是10米充實水柱,,也就是1;高層需要13米充實水柱,,1.3 2,、hd——消防水帶的水頭損失(mH2O)hd = 水帶阻力系數×水帶噴嘴出水量×水帶長度×10 = 0.00172×4.6×20×10 = 1.58 水帶材料 水帶阻力系數取值 直徑50 直徑65 直徑80 麻 織 0.01501 0.00430 0.00150 襯 膠 0.00677 0.00172 0.00075水槍噴嘴出水量計算公式: = Qxh=BHq平方根 水槍水流特性系數 水槍噴嘴直徑(mm) 13 16 19 22 0.346 0.793 1.577 2.836 Hq= af*Hm/1-φaf*Hm阻力系數 和實驗(充實水柱)系數 ,參考: 阻力系數 值 13 16
一座五層商業樓,,層高4.6米,,五層共23米,生活水箱高3米,。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵,。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱,。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求,。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱,。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了,,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,而20米則不行,。換個角度想,,假如此泵放在
當水箱不滿足最不利點靜水壓力時要設置穩壓設施,可是穩壓設施如何計算相關參數,,比如揚程,,流量?剛畢業社會經驗不足,,規范上也沒有明確的規定,,跪求高人解答!
管道阻力對揚程的影響及管損計算
水泵選型索引
這里一個項目,地下室空調機房,,主機的壓降是22kpa,,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米,。 計算如下: 主機壓降22kpa,; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa,; 空調末端考慮50kpa,; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,,即140*200/1000=28kpa,; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa,;
消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量,。沒有水箱沒有市政給水管網,,只有深水井,該怎樣選泵,?謝謝?。』卮鹪敿毜奈艺埧?!
潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》,?水系統總局部阻力損失 怎么計算,?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛,?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
如一座五層商業樓,,層高4.6米,五層共23米,,生活水箱高3米,。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,,因此想增設一臺管道泵,。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,,出水口接管引至屋面生活水箱,。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求,。但運行后發現水壓不至生活水箱,,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱,。雖然市政管網壓力可以打至二層,,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在三層,,那么20米揚程是否夠用,?請大家發表意見。
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫?我很著急~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式,。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),,國內的我沒有看到明顯的計算公式,,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~