室外綜合管道施工,,拍了一些圖片,感覺有一些問題,,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭,。個人感覺接頭不應該留在井里面,,不知是否正確,有無規范要求,。2.管道閥門留在井里,,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,,閥門底部沒有底座容易在這下擾,。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,,管道垂直之間無要求嗎,,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
資源共享!!!
我現在手頭上有兩個管PP-R供水管(De90)和鍍鋅鋼管消防管(DN100)需要過施工縫,,請問各位高手有哪些處理方法可行,??,?我聽說鍍鋅管可以做波紋管,,是否可行?如果可以,,該怎么做?
各位水界高手,,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,,請各位能夠資源共享,,不甚感激,,謝謝
工業設備及管道絕熱工程施工規范
工業設備及管道絕熱工程施工及驗收規范
《GB50235-97工業金屬管道工程施工及驗收規范》pdf版,清晰版?。,。?lol :lol :lol
1. 檢查1.1 確認本節規范規定的施工前的準備工作完成并合格,。1.2 用書面文字通知工程師哪些條件不符合本節規范規定的安裝條件,。建議整改方案,直到不合格項得到改正后才可以進行工作,。2.準備 2.1 清潔要保溫的表面,。2.2 保持保溫材料清潔、干燥,、沒有毛刺和磨損,。2.3 保護保溫材料免受潮濕和接觸潮濕的材料。廢棄受潮的材料用新的保溫產品替換,。2.4 確認管道支架和錨固件已經就位,,并符合技術說明書《管道支架和錨固》的規定。3. 安裝3.1 應用位置a) 管道測試,、檢查,、涂層(如果有要求)、加熱伴管(如果有要求)完成并驗收合格后,,安裝保溫材料,。如果有要求,將所有的接縫,、焊縫留出,,直至測試、檢查并驗收通過,。b) 以下所列位置不需保溫,,除非圖紙另有說明。 c) 不帶防潮層的熱管道- 法蘭和接頭- 閥體,,除非介質在環境溫度下凝固,。-加熱伴管閥、法蘭,、和室內的接頭-伴加熱管環路和伴管內的接頭,。-膨脹和旋轉接縫、滑動閥,、疏水器,、排
我來上傳:gb50236-98《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收規范》
標準號為GB50235-97的工業金屬管道施工及驗收規范的電子版
特性1、CPVC管道優異的耐溫性在設計合理的使用壓力條件下可輸送多種工業介質,。2,、可耐多種的化學物質腐蝕,也不受真菌和細菌侵蝕,,不受污染環境和水質無味,、無臭、無毒,??沙惺芨呋虻蚉H值水質、海水及含有腐蝕性空氣和土壤的腐蝕,。3,、導熱率低熱損失小,熱量不易從管壁散發,。4,、CPVC管道內外壁光滑,減低流體的輸送阻力,,增強了管道的輸送效果,。5、照比其他塑膠管抗張力強,,耐壓高,。6、CPVC管材管件不自燃,,不助燃,,有限制煙霧及有毒氣體產生的特性。7,、 可采用溶劑粘接和橡膠圈連接,,管件可用絲扣連接,安裝容易快捷,,施工費用低,。8、CPVC管道內永不生垢,,在規范設計安裝及使用條件下,,可保證長期使用。用途:工業用PVC管道,,需要良好的耐腐蝕性,、機械強度高、阻燃強度,、阻燃性能好,、耐候性能好安裝方便,。CPVC已在許多不同的工業領域得到普遍認可并逐步擴大應用范圍。特別是需要抵御強酸,、強堿的管道和化工及工業污水處理管
現場29層公寓樓,9層以下為商業辦公,。因標高需穿梁施工,。請教各位大神,怎樣保證每層100左右的預留孔洞的質量呢,?有什么控制重點嗎,?后期安裝時因孔洞預留時出現的質量問題采取怎樣的措施呢? 跪求!,!
工業管道顏色及標識規范
工業管道吹掃與清洗要求,。 GB50235-2010 工業金屬管道工程施工規范中: 9.1.2、管道吹掃與清洗方法,,應根據管道的使用要求,、工作介質、系統回路,、現場條件及管道內表面臟污程度確定,,并應符合下列規定: 1、公稱尺寸大于或等于600m的液體或氣體管道,,宜采用人工清理,。 2、公稱尺寸小于600mm的液體管道宜采用水沖洗,。 3,、公稱尺寸小于600mm的氣體管道宜采用壓縮空氣吹掃。 4,、蒸汽管道應采用蒸汽吹掃,,非熱力管道不得采用蒸汽吹掃。 5,、對有特殊要求的管道,,應按設計文件規定采用相應的吹掃與清洗方法。 6,、需要時可采取高壓水沖洗,、空氣爆破吹掃或其他吹掃與清洗方法,。 工業管道涉及到系統的安全和使
采暖管道因為時間作的比較晚,,而且用的黑管,防銹漆刷的不怎么均勻?,F(xiàn)在開始刷市場上現成銀粉,,刷的效果不好。施工單位說天臺太冷的原因,,我們這里溫度就是在1-2度(白天)的樣子,。問:今年不宜刷銀粉漆了嗎?
在套管施工中,都有哪些工法,,各有什么特點,,優勢。特別是倒裝法,,能詳細介紹下嗎,?急切等著您的教導
管道施工組織設計
建筑物為弧形,噴淋管道設計成弧形,有2種施工方案一種是用廠家的成型弧形鍍鋅管道施工,卡箍連接.第二種為是用黑鐵管,也就是無縫鋼管焊接施工,然后二次鍍鋅.想請教下各為老鳥,還有沒有更好的施工方案,不知道各位覺得哪種方案比較實際,可操作性強(不考慮造價問題)
工業管道施工
工業管道施工專題,為您提供工業管道施工相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與工業管道施工 相關的專業交流討論,,更多工業管道施工相關內容請訪問