建筑給水二次增壓供水裝置:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76771
現在在作污水處理設計,,需要給人工濕地設計一個脈沖式進水裝置,但是不知道什么設備能實現這個功能,,所以希望有工程經驗的朋友提供個信息,,謝謝!
建筑給水二次加壓供水裝置探討:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76785
各位同行大家好: 在做住宅給水系統設計的時候,,我們經常會遇到這樣的情況: 對于給水系統,,需要進行豎向分區,分區供水,,這個時候室外供水管道和給水立管都會由加壓水和直供水之分,。但是在居住區規模較小時候,經過技術經濟對比分區供水可能并不合算,,則可以改為合用同一加壓裝置(即室外供水管道和給水立管就設置一根加壓管),。 請教各位同行,這個經濟技術對比具體怎么測算,?在不同項目情況下,,如何選擇供水方案,? 謝謝大家了
一定長度的給水管是否要設置伸縮裝置?(非穿過伸縮縫的直線管段,。)監理提出60米左右的給水管要設置一個伸縮裝置,,規范上那里有明確規定?望知道的水友告之,!謝謝,!
想請教各位大神,消防設施通常要求動力柜配雙電源切換裝置,。具體到消防水泵,,好比消火栓泵單泵功率為37KW、自噴泵單泵功率為37KW,,按一用一備工作的原則,,確定單臺消火栓泵和單臺自噴泵工作時電流大概為148A,請問:此時配的雙電源切換裝置是按160A檔規格 的配,,還是要放大至250A檔(160A或者更大),?是否有按總工作電流1.5倍進行配置的說法?
鍋爐給水一般要如何處理?是否為:自來水-軟化-除氧器-除氧水箱-鍋爐?遠大直燃機的冷凍水,冷卻水,熱水分別要如何處理?
為什么補償裝置要并聯?。?/p>
一幢12層住宅,,用水泵供水,,設計在每個樓層都裝了一套減壓裝置,請問,,是否可以只在頂層和六層各裝一個,,分別供7-12層和1-6層?
TBT 1720-1998 鐵道客車給水裝置通用技術條件
本帖最后由 tx 于 2015-9-16 00:05 編輯 消防給水及消火栓系統技術規范 GB50974-20149.3.1 消防給水系統試驗裝置處應設置專用排水設施,,排水管徑應符合下列規定: 1 自動噴水滅火系統等自動水滅火系統末端試水裝置處的排水立管管徑,,應根據末端試水裝置的泄流量確定,并不宜小DN75; 2 報警閥處的排水立管宜為DN100; 3 減壓閥處的壓力試驗排水管道直徑應根據減壓閥流量確定,,但不應小于DN100,。該條為強制性條文。以前習慣設計將自動噴水滅火系統末端試水裝置的排水排至衛生間地漏處,,是否違反該條的 “應設置專用排水設施” 的規定,?
廠區內有多層、高層工業建筑,現在采用的是生產和消防合用的供水外網,,入戶處分開并根據消規8.3.5在消防管道上設置了倒流防止器,。在場地內最高的建筑物頂部設置高位消防水箱和穩壓裝置。問題1:有了倒流防止器,,那高位水箱只能負責本棟建筑內的初期火災消防用水量,。問題2:有了倒流防止器,穩壓裝置只能負責本棟建筑的室內消防管網滲漏和系統自動啟動流量,。問題3:如果為了給整個廠區消防系統穩壓和提供火災初期水量,,穩壓裝置和水箱出水管繞過室內管網直接接到十萬管網,那么生產用水時,,出水管上的流量開關(消規11.0.4)會頻繁開啟觸發警報,。望高手解答并一起探討!??!
中小學建筑設計規范第8、2,、1條在寒冷及嚴寒地區教學用房的給水進戶管上應設泄水裝置,。設計人員在設計時大部分都沒設,沒用嗎,?
現在有一個工程,甲方同時要求做個給水管道,,設有一個水箱,,我想問的是空調水系統的補水定壓裝置可否和這個給水系統共用?具體可看圖
現在有個空調機房(只供暖),,甲方要求順便做個給水系統,可否能共用補水定壓裝置,?具體看下圖
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-2 18:42 編輯 給水排水設計手冊第12冊器材與裝置
請教一下,,有個項目26層的住宅,跟18層的辦公樓一起,,住宅每層有六戶,,辦公樓每層面積1000平米,,甲方要將變頻泵改成無負壓設備,但是,,無負壓太貴,,想用一套設備,供給整個26層住宅,,跟18層的辦公樓用水,,用水的高差,,有80米左右,。請問這樣子是否可以,有沒有違反規范,。
本人現在開始設計給水設計,,遇到如下問題: 1:濕井是什么,,在市政給水管道中起什么作用? 2:濕井中的水從哪來,? 往哪兒去,,雨水井還是河道中? 3:濕井與排泥閥井有何關系,? 4:濕井中進水管與出水管標高關系如何,, 是否應另設溢流管?