  • 防凝露裝置的作用是什么,?

    防凝露裝置是根據凝露現象產生的原理,針對電器柜除濕并預防凝露現象而專門研制的除濕產品,。本裝置是安裝在電器柜內部,,通過局部制造凝露條件使柜內潮濕空氣凝露成水并直接排除柜外的裝置,可快速有效地降低電氣柜內空氣濕度及抑制凝露現象的產生,。

  • 大腦造型的裝置radugadesign

    大腦造型的裝置radugadesign

    多媒體設計工作室radugadesign被授權創作的“宇宙的意識在流動”是一個大腦造型的裝置,,作為新媒體之夜活動的一部分,在莫斯科的尼古拉-萊尼韋茨藝術公園展出,,用扭曲,,蜿蜒的多媒體建構表達活動中的宇宙意識,。

  • 常見的固廢那些都屬于危廢

    常見的固廢那些都屬于危廢

  • 關于直接供水裝置的應用

    直接供水裝置,也就是直接從市政供水管網取水,,而無須加設水池\水箱供水裝置,,能充分利用管網剩余水頭,因此能達到節能\清潔\減少占地面積的優點,,但是,,目前就我了解市場上應用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,,成本如何,,以及他的適用范圍等等.請各位賜教!

  • 電氣裝置接地的一般規定

    電氣裝置的分類:1)交流標稱電壓500kV及以下發電,、變電、送電和配電電氣裝置(含附屬直流電氣裝置)簡稱為A類電氣裝置,;2)建筑物電氣裝置,,簡稱為B類電氣裝置。規范復習的內容主要是電氣裝置接地的要求和方法,。

  • 依據負荷切換裝置那里有

    誰知道那里有沒依據負荷切換的裝置,,如一臺變壓器負荷達到90%,應該切換另一臺變壓器進行運行,;并列運行時單臺負荷小于30%時切除一臺,!有誰能提供具體的二次原理圖嗎?謝了

  • 關于裝置接地的疑問,,請教各位

    近期在一新建的電廠調試機組保護裝置遇到的疑問,情況如下:我的裝置共有兩臺工控機,,一臺為“前置機”所用電源為直流110V,,一臺為“后臺機”所用電源為交流220V,在分別經直流空開和交流空開通電后,,每當碰到“后臺機”的機殼總有麻手的感覺,,后用萬用表測試機殼對地有180V的電壓,當時將交流空開斷開后測零線與火線對機殼的絕緣正常,,在一直查不出原因情況下,,將空開后側L與N對調,再通電問題居然解決了,,當時想可能機殼與電源部分的N之間絕緣問題可測試絕緣又沒問題,,一直沒找到具體答案。希望有高手路過時給予解答,,在這表示感謝了?。,。?/p>

  • 關于屋頂水箱及增壓裝置

    多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,,管網壓力0.3MPa,,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐,;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內,?另外,如果布設增壓裝置,,水箱是不是要設的很高的位置,?謝謝

  • 求助:關于氣提裝置的設計,?

    如今,,許多污水處理設備在做污泥回流以及排泥的時候才用氣提裝置,就是通過風機供風,,在污泥管里巧妙地加入風管,,在吸泥盤出形成負壓,從而將污泥排除,。我們公司生產地污水處理設備目前就應用這一技術,,氣提不光是排泥,還有很多其他的用處,。因此以后的應用會非常廣泛,。但作為氣提裝置的設計,應該有比較完整的設計參數,,比如處理不同的污泥量的時候用多大的污泥管,?用多大的風量?吸泥口該做好大,?都應該有個設計規定之類的東西,。本人在此真誠的求助各位污水處理以及懂這行的達人。幫我解答下我的問題,。對于“氣提裝置”有什么可以參考的書或則相關的設計資料的,?謝謝!:handshake

  • 澡堂自動混水裝置哪里有?

    我們單位的洗澡堂設計的是在鍋爐中燒到46度,送到澡堂后就差不多熱了.這樣的問題是沒鍋爐的溫度必須掌握好.我想改進一下.把溫度可以燒到八九十度,送到澡堂的熱水箱.在出水口處加一自動混水裝置,使自來水和熱水在設定的溫度自動混水.有這樣的么?請大家推薦.

  • A類電氣裝置接地的一般規定

    1 電力系統中電氣裝置,、設施的某些可導電部分應接地,。接地裝置應充分利用自然接地極接地,但應校驗自然接地極的熱穩定,。按用途接地有下列4種: a) 工作(系統)接地,; b) 保護接地; c) 雷電保護接地,; d) 防靜電接地,。2 發電廠,、變電所內,不同用途和不同電壓的電氣裝置,、設施,,應使用一個總的接地裝置,接地電阻應符合其中最小值的要求,。 注:本標準中接地電阻除另外注明外,,均指工頻接地電阻。3 設計接地裝置時,,應考慮土壤干燥或凍結等季節變化的影響,,接地電阻在四季中均應符合本標準的要求,但雷電保護接地的接地電阻,,可只考慮在雷季中土壤干燥狀態的影響,。接地裝置的接地電阻可按附錄A計算。4 確定發電廠,、變電所接地裝置的型式和布置時,,考慮保護接地的要求,應降低接觸電位差和跨步電位差,,并應符合下列要求。 a) 在110kV及以上有效地接地系統和6~35kV低電阻接地系統發生單相接地或同點兩相接地時,,發電廠,、變電所接地裝置的接觸電位差和跨步電位差

  • 新型鍋爐如何提升裝置效率

    新型鍋爐如何提升裝置效率

    據了解,“十二五”規劃以來,,建設資源節約型,、環境友好型的口號被提出,鍋爐市場的發展開始從粗放型發展逐漸向環保節能方面發展,。 據悉,,傳統老式的燃煤鍋爐技術有限,生產過程中廢渣,、廢氣,、廢水三廢俱全,是工業生產中耗水,、耗能和污染大戶,,并且治理困難。因此此類老式的燃煤,、燃油鍋爐開始逐漸被新型能源技術的環保鍋爐所取代,。新型鍋爐堅持從五方面入手,化劣勢為優勢,,使裝置效率得到最大限度提升,。 一,、開展降低燃煤單耗小指標競賽,各班組加強了鍋爐優化燃燒工作,,并根據鍋爐負荷選擇煤種,,做到高負荷是吃“細糧”,低負荷時吃“粗糧”,; 二,、控制鍋爐負荷,盡可能不超過15t/h運行,,避免鍋爐結焦情況的發生,;

  • 制冷裝置容易出現哪些故障,?

    制冷裝置容易出現哪些故障,? 制冷裝置容易出現哪些故障?小伙伴們都知道嗎?今天最冷菌給大家詳細總結以下容易出現的問題,希望可以幫到大家,。 制冷裝置的故障分析——壓縮機在運行中突然停車或者停開頻繁在制冷裝置的故障中,,以“漏”和堵“引起的故障為最普遍。 “漏”——就是制冷劑的泄漏,。 特別是氟里昂制冷劑的滲透性很強,,裝置稍有不嚴密處。制冷劑就會泄漏,。這一方面造成制冷劑的不足,,使制冷量量下降:另一方面在裝置的低壓部分往往有空氣滲入,從而引起高壓升高,,壓縮機耗功增大,,制冷量下降。為此不僅在安裝中要嚴格,,而且平時在運行管理中,,要勤檢查,旦發現有漏及時排除,。 “堵”——最普遍的是臟堵和冰堵,。 冰堵多數發生在膨脹閥上,這是由于制冷劑中含有水分,,當制冷劑經膨脹閥時,,因

  • DSA3000C系列綜合測控裝置

    DSA3000C系列綜合測控裝置

  • 11D703-2液位測量裝置安裝

    11D703-2液位測量裝置安裝

  • 優質無功補償裝置怎么設置,?

    小庫說:       優質的無功補償你知道多少呢,?其實理想的公用電網所提供的電壓應該是單一而固定的頻率以及規定的電壓幅值。諧波電流和諧波電壓的出現,對公用電網是一種污染,,它使用電設備所處的環境惡化,,也對周圍的能耐電力電子設備廣泛應用以前,人們對諧波及其危害就進行過一些研究,,并有一定認識,,但那時諧波污染還需要嚴懲沒有引起足夠的重視。近三四十年來,,各種電力電子裝置的迅速發展,。電網的諧波污染日趨嚴重,由諧波引起的各種故障和事故也不斷發生,,諧波危害的嚴重性才引起人們高度的關注,。諧波對公用電網和其他系統的危害大致有以下幾個方面。         在有源濾波器上,,電容不可或缺,,開關電容濾波器里電容同樣是不可缺少的。在這里會有一個問題就是電容的容值很難做到高精度,,一般也就1%,。有時設計正確的實現方

點擊加載更多

固廢裝置

固廢裝置專題,為您提供固廢裝置相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與固廢裝置 相關的專業交流討論,,更多固廢裝置相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

固廢答案

固廢容器