圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池,。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
如題,,第三版設計手冊上一般規定是最大流量,,但是在輻流式部分計算公式和例題都用的是平均流量,新的標準也模糊了這個概念,,提到了雨季平均流量,,求懂哥指導
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05,;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機,;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m,;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
我的二沉池流量是2707m3/h,,負荷取取1m3/(m2·h),算出來直徑是58.7,,取了60,,但是下面的堰口負荷不符合1.7的要求啊,,怎么回事的?
在設計生物接觸氧化法的二沉池時,,周邊進水輻流式二沉池的計算要用到混合液懸浮物濃度(MLSS),,可是生物接觸氧化法中MLSS的濃度該怎么知道啊,?
我第一次作設計,,很多東西都搞不清楚。關于二沉池有幾個問題想請教一下諸位,。我設計的幅流式二沉池采取刮吸泥機設備,連續排泥,。1,、還需要設污泥斗嗎?2,、池底的污泥管怎么布置,?3、連續排泥的話怎么保證回流污泥的濃度呢,?或者哪位告訴我什么地方能夠找到有關的資料可以讓我參照一下,?先謝謝啦~^_^
有一個污水廠的設計,設計水量為100000立方米每天,,污泥回流比為100%,, 這些東西最終都是要進入二沉池的啊,那二沉池的水量豈不是變成了原來的兩倍了,,請問這樣考慮對嗎,? 求高手指點!,!
圖紙簡介: 本圖紙是某公司設計輻流式沉淀池設計施工圖 ,,包含工藝流程說明圖,沉淀池俯視圖,,沉淀池剖面圖,,設計大樣圖。 投稿網友: wshm155 上傳時間: 2014-06-20
圖紙簡介: 本圖紙為某畢業設計輻流式沉淀池施工參考圖紙,,圖紙內容包含沉淀池尺寸圖,,沉淀池俯視圖,沉淀池設備材料清單一覽表,,給水系統管道圖等,,本圖紙僅供參考。 投稿網友: qianbaogang 上傳時間: 2014-05-29
小弟做一污水處理方案,,要求二沉池為周邊進水周出出水方式,,以前我們做的都是中心進水周邊出水,手上目前缺少周進周出二沉池的設計資料,,也無設計經驗,,這里有那位大俠做過的,急盼指教,!最好有相關施工圖,。我們采用的是A2/O工藝,不設初沉池,,規模5萬噸/天,。我現在初步計算二沉池D=45m,表面水力負荷選擇在1.1左右,。設計周進周出式二沉池需要有那些注意的地方,,各位指點!??!
作為一名設計人員,我想把自己的設計越來越完善,,是每個設計人員都應該想到的問題,,在設計輻流沉淀池中心筒布水孔時,我也查看了一些資料,,書上水中心筒布水孔的面積總和應該是池斷面面積的10%-20%,,可我計算一下這樣布水孔會需要很多,而看了網站上一些朋友的設計圖紙后,,又不是按那比例計算的,,所以,請有設計這方面經驗的朋友談談自己是怎么計算的好??第二,,一般大型污水廠的輻流沉淀池是下部進水,而小的輻流沉淀池有的是上部進水(類似豎流式),,我想小的話上部進水效果也是一樣的吧,,但中心筒布水孔的位置一般是怎么設定的呢?大概在池深多少處呢,?希望大家積極探討一下啊,,謝謝
今天剛碰到的問題,,輻流式沉淀池的計算不是太復雜,復雜就復雜在這個計算方法的輻流式沉淀池前面加了“普通”兩個字,,LB又說計算出來后的結果要用另外一種有什么負荷參數的的方法校核,,找了一天沒找到相關的資料,所以在這里請有識之士幫幫忙,,謝謝?。?!
大家一起討論討論
某污水處理廠最大小時設計水量Q,回流比R,,問,曝氣池和二沉池的設計水量各為:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,與曝氣池相同D. 最大連續小時平均流量,,Q正確答案是D,按現有的教材(第四版)該答案沒問題,,但我從流量平衡的角度來看應該為B,,請大家發表意見指正。
請教各位高手:設計周進周出二沉池應該重點注意那些參數,。我根據書上的計算方法:取流速梯度值,、停留時間計算出池面積,配水槽寬度,,配水管流速,、管徑,導流槽寬等參數值,。核算下來流速梯度老是不合格,,請問我的計算方法是不是有問題?或者各位高手有沒有別的計算方法,?謝謝
請問表面流式人工濕地如何設計?比如表面布水方式?布水管內流速?出水收集方式?等等,請各位高手指教,謝謝! 急!急!急!!!
輻流式二沉池設計
輻流式二沉池設計專題,,為您提供輻流式二沉池設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與輻流式二沉池設計 相關的專業交流討論,,更多輻流式二沉池設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度