如題,第三版設計手冊上一般規定是最大流量,,但是在輻流式部分計算公式和例題都用的是平均流量,新的標準也模糊了這個概念,,提到了雨季平均流量,,求懂哥指導
我的二沉池流量是2707m3/h,負荷取取1m3/(m2·h),,算出來直徑是58.7,,取了60,但是下面的堰口負荷不符合1.7的要求啊,,怎么回事的,?
圖紙簡介: 本圖紙包含:輻流式二沉池平面圖和2張剖面圖。中心進水周邊出水輻流式二沉池,。 投稿網友: cryolite1985 上傳時間: 2014-07-23
中心進水輻流式二次沉淀池計算書
在設計生物接觸氧化法的二沉池時,,周邊進水輻流式二沉池的計算要用到混合液懸浮物濃度(MLSS),可是生物接觸氧化法中MLSS的濃度該怎么知道???
今天剛碰到的問題,輻流式沉淀池的計算不是太復雜,,復雜就復雜在這個計算方法的輻流式沉淀池前面加了“普通”兩個字,,LB又說計算出來后的結果要用另外一種有什么負荷參數的的方法校核,找了一天沒找到相關的資料,,所以在這里請有識之士幫幫忙,,謝謝!??!
圖紙簡介: 該圖紙為某污水處理廠的輻流式二沉池平面圖、剖面圖,。內容簡單,,作圖清晰,。 投稿網友: erlaizi123 上傳時間: 2014-06-13
圖紙簡介: 本圖是輻流式二沉池施工圖,圖紙內容平面圖,、剖面圖及設備材料表,。該圖紙內容簡潔,作圖清晰規范,,剖面選取適當,,尺寸標注精確到位,很有參考價值,。 投稿網友: zhchtld 上傳時間: 2014-07-08
輻流式沉淀池污泥區容積的計算說明 閃光的未必都是金子,,
污水處理廠,虹吸式輻流式二沉池突然斷流,該怎么辦?我們檢查過虹吸管道,沒有漏氣的地方.我們還需要檢查那個環節呢,請大俠指點!!
輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05,;3. 池徑≥16m,;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h,;6. 池徑< 20m,,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,,一般采用周邊傳動的刮泥機,;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min,;8. 非機械刮泥時,,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m,;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,,這個只是一個參照的吧,,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,,沉淀池深度為6m,,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的,。
我正在做一個小區污水處理回用的設計,其中要用到旋流式沉砂池的設計計算,目前我還沒有這方面的經驗,哪位高手幫幫忙?設計流量是4000m3/d.
哪位有《平流式二沉池水流運動特征計算機模擬》麻煩給傳一份吧 作者:屈強 馬魯銘 王紅武單位:(同濟大學 環境科學與工程學院,,上海 200092)
目前在做污水廠設計,遇到難題,,求二沉池求(設計院)二沉池配水渠設計計算一份,,以滿足均勻配水,配水渠逐漸邊窄,。,。,。跪謝了。