亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 2.2KW軸流風機的降速辦法

    請問專家:我裝了幾臺2.2KW 軸流風機,,1450轉的,聲音太響,有80DBA,想把聲音降到55左右,如果用變頻器降頻來降速,這樣造價多少?

  • 380V 2.2KW的電機用多大電纜

    大家好,,我們一個過程380V 2.2KW的電機,電纜長度約15M,,明敷,,下包現在用的都是1平方的電纜夠嗎?我了解到的是電纜的選擇跟電機額定電流,,啟動電流,,電纜長度,鋪設方式有關之外還要留一定的余量,,這個余量是多少呢,?就2.2KW電機用多大電纜,有比較好的計算方案嗎,?

  • 2.2KW的潛水泵維修之后電流為7A

    單位一臺2.2KW的潛水泵,,維修之后,入水搖測三相對地絕緣電阻20M歐姆,,三相電流分別為7.6A,、7.5A、7.4A,,感覺2.2KW的電機額定電流應該為4.4A左右,,7A的實際測量電流是不是大了呢,?問維修廠家,,他們說出水量正常,三相電流平衡,,就沒事,,一切正常,還說1KW 5個流,,感覺他說的不對,,問問壇子里的師傅們,7A的電流正常嗎,?

  • 【現場直擊第6期】維修2.2KW變頻全過程!

    【現場直擊第6期】維修2.2KW變頻全過程,!

    感謝網友提供內容源! 現場直接淘專輯訂購請點我

  • 給2.2kw電機供電求救需要什么線磁力啟動器開關

    我是一個初學者,,今天主人給一個任務我 可西我不會,,特此請教給2.2kw電極供電 ,,工廠電壓220v,怎么選擇電線 還有一個磁力啟動器,,何一個空氣開關應該選擇什么型號的 那位大蝦幫忙啊 急啊 ,,磁力啟動器在圖紙上怎么畫

  • 給2.2kw的電機供電應該選多大的導線阿 救助

    給2.2kw的電機供電應該選多大的導線阿 救助我選的QC8-2磁力啟動器 能用來控制2.2kw電機么選擇設么型號的空氣開關

  • 給2.2kw電極供電需要多大導線磁力啟動器和開關

    我是一個初學者,今天主人給一個任務我 可西我不會,,特此請教給2.2kw電極供電 ,,工廠電壓220v,怎么選擇電線 還有一個磁力啟動器,,何一個空氣開關應該選擇什么型號的 那位大蝦幫忙啊 急啊 ,,磁力啟動器在圖紙上怎么畫

  • 急急急!一臺型號為YL90L-4,2.2KW的單相雙值電容電機,接線,,大家討論下,?

    一臺型號為YL90L-4,2.2KW的單相雙值電容電機,接線端子上有6個接線柱:Z2w2,U2,V2;U1,V1,z1w1z2w2、u2之間有連接片接通,;U1,、V1之間有連接片接通,電源的火線和零線分別接在哪個接線柱上,電容怎么接?

  • 潛污泵的型號參數和選型

    潛污泵具有占地面積小,、安裝維修方便,、連續工作時間長等優點。因此,,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用,。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水,、工業廢水,、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A,。這款設備是德國生產的產品,,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢,。 1,、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好,、使用壽命長,、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高,。 2,、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,,帶雙重密封的水泵,。 3、高流量(14m),、大揚程(9.5m3/h),,自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水,。水位達到20cm時,,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止,。 4,、不銹鋼潛水泵,高端大氣,,耐腐蝕且經久耐用,。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況,。<

  • 潛污泵噪音如何界定超標?

    珠海某公司購買的凱泉的(負一層地下室內的塔樓內)潛水泵啟動后,,發出較大噪音,,在二樓電梯間前室也聽得到,特別夜深時很刻骨銘心,。凱泉拿了個手持型分貝測試儀,,站在集水井的鋼板上開啟一臺泵測得72-76分貝,說沒有超標,。請問(除了 《住宅規》503687.1. 1 住宅應在平面布置和建筑構造上采取防噪聲措施,。臥室,、起居室在關窗狀態下的白天允許噪聲級為50dB(A聲級),,夜間允許噪聲級為40dB(A聲級)。外)還有沒有噪音是否超標的規定,,什么規定,。是否超標?如何解決,,謝謝,。

  • 潛污泵以及曝氣風機選型問題

    現在接到一個醫院污水處理設備工程,甲方土建已經做完,我們是按圖紙上出的設備采購,,但不知道這些設備在實際工作中能否達到預期效果,,本人不會設計,希望老鳥給個建議,,我可以給圖紙

  • PKPM3.1怎么轉為2.2版本的模型阿?

    PKPMV3.1怎么轉為V2.2版本的模型阿,?

  • 潛污泵排出管共用排出管的問題

    原設計地下室有2個集水坑的潛污泵排出管共管排出,,大部分是一坑一管。現在施工單位實際是有5個集水坑(有消防電梯排水泵,、車庫排水泵)共一根排出管,,基本上設計選型是65WQ40-15-4的潛污泵,5個合一的總管也就DN80的鍍鋅鋼管,。這樣可行否,?不妥的話,不妥之處在哪,? 在此先謝謝各位了,!

  • CrackCASS3D旗艦版2.2.zip

    CrackCASS3D旗艦版2.2.zip

  • 什么原因連續燒毀潛污泵電機

    近來遇到一個現場情況如下:5。5KW電機,,額定電流11-14A左右,,配備了如下保護:D25A的空開(帶漏電保護),25A的交流接觸器,,14-18A的熱繼電器,,還有斷相保護器(具體型號不清楚了,是那種類似電機保護器的),,近來連續燒毀兩臺電機,,一臺是三相全部燒毀,另一臺是一相燒毀,,控制柜到現場大概有7-8米,,電纜是4平方的,經過測量電纜沒有問題,,絕緣良好,,連接也正常,現在有點奇怪,,是什么原因連續燒毀的兩臺電機呢,,并且保護沒有啟到保護作用,現場還進行了電器測量,,先斷電測量空開,,接觸器,,熱計都沒有發現有接觸不良,斷相等問題,,在通電測量發現也基本正常,,測量熱繼電器下口電壓在400V左右,現場我懷疑可能是虛接但是沒有發現有這種情況,,現在我只能懷疑是水泵和電纜的接線虛接(電纜是硬銅線,,水泵電纜是軟銅線),水泵電機質量不合格,。另外現場用戶的工程師也沒有找到問題,,請大家多加研究,解決這個問題???謝謝了,

  • 商鋪的計算功率一般考慮用多少KW

    我現在有一個材料城,,商鋪的用電量設計為10KW,,經業主要求更改為5KW,我想請教的各位大蝦,,商鋪設計的用電量一般考慮多少,?(該商鋪設計為兩層半磚混結構,每個鋪位面積為300平方米,,單層面積為120平方米,。首期投資800個鋪位,面積20多萬平方)

  • 關于地下車庫的排水潛污泵!,!

    地下車庫如果有衛生間的話,,就必須采用潛污泵進行提升,請問大家的是:污水坑一般在大便器下,,那么,,污水坑與大便器之間是怎么連接的呢?總不可能是直接通入坑中的吧,?請指點,,謝謝

  • 一般消防泵多少kW可以直接啟動,?

    一般消防泵多少kW可以直接啟動,?我看圖集上并沒有明確說明。有的全電壓啟動,,從5.5kW~75kW,;有的星三角啟動,從11kW~75kW,;有的自耦降壓啟動,,從22kW~75kW;有的軟啟動,,從15kW~75kW,。以上所列是一個圖集上的參數,請問各位,,一般民用建筑消防泵到底多少kW可以直接啟動,?

  • 求救,怎么樣選擇潛污泵!!!

    現安裝兩臺H45,水量25m3/h高揚程低量的潛污泵,出水管道壓力為3斤左右,安設的管道為110mm,要供兩臺出水量為40m3/h的機器.請各位大蝦指點,謝謝.

  • 污水處理廠的加酸泵0.37KW.加藥泵0.37KW,提生泵2.2KW,,計量泵需要變頻控制嗎,?

    請教各位:有一工廠污水處理廠,有濃硫酸泵1.5KW,,稀硫酸加酸泵0.37KW.加藥泵0.37KW,,提生泵2.2KW,計量泵0.37KW,,風機0.55KW,,攪拌機2.2KW,請問,,上述各種設備需要變頻控制嗎,?如果需要,如何選擇變頻器,?還有,,按2009技術措施,從配電柜到設備處,,既使只有0.37KW,,也要導線不小于6平方,是這樣嗎,?沒做過工廠配電,,請教大家了。謝謝,。