  • 錘擊沉管灌注樁事故原因分析及處理,,2000

    錘擊沉管灌注樁事故原因分析及處理,,2000

    西安建筑科技大學基礎公司 王建平 某七層磚混結構住宅,基底埋深-2.8m,。地基處理采用錘擊沉管灌注樁,,樁徑400mm,樁長10m,,樁距1.2m,,呈梅花形布樁。該工程樁基于1998年5月竣工,共用樁1 500多根,。樁端以承載力較高的粉質粘土層④為持力層,。 地下水位埋深為4.20~4.65m。 隨機抽取5根有問題的樁進行開挖檢驗,,發現有4根樁中間存在嚴重夾泥,、斷裂和縮頸等缺陷。[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 06:26 編輯 ]

  • 抽芯檢查:錘擊灌注樁下有20cm粘土,如何處理,。

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-8 22:30 編輯 18層房屋建筑,設計為人工挖孔灌注樁,,設計砼強度等級為C30,,因部分樁下部有溶洞,所以部分樁改為錘擊灌注樁,,今天抽芯檢查發現直徑1500的樁8.6m下部有20cm左右粘土,,然后才是石灰巖(持力層)。請問如何處理,。請大大們指教,。

  • 關于混凝土灌注樁的問題

    該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,,施工結束后,,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭?,F(xiàn)在春季復工,,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上,。請問現在該怎么辦,?

  • 求助:關于灌注樁的進尺單價

    我有一個問題想要請教各位:我朋友在施工鐵路時間要搞一些砼灌注樁,孔徑是500mm,,孔深13m,,螺旋鉆造孔。無鋼筋,,C25砼,。我想請教大家的是,象這樣的孔,,進尺一米要多少錢,,澆筑砼每方多少錢,急盼回復!?。,。?!謝謝?。。,?!

  • 關于灌注樁規范4.2.1的理解

    關于灌注樁規范4.2.1條對Q說明:泥面線以上取樁重的100%,泥面線以下取樁重的50%,,水下取浮容重,。我的疑問是:為什么泥面下樁自重的50%,有何含義,?泥面以下,、水面以下是不是取浮容重的50%?泥面以下,、水面以上是不是取干容重的50%,?請大家指教,謝謝,!

  • 關于泥漿護壁鉆孔灌注樁

    1,、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,,會產生哪些不利的影響,?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2,、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,,如何處理?

  • 沉管灌注樁用什么樁尖好,?

    樁的終壓力值不小于5400KN,樁長大概40米左右,,有孤石存在,,地質變化不大,用混凝土預制樁尖是否可行,,還是要用鋼樁尖,?

  • 請教有關轉孔灌注樁的問題,。,。

    樁徑800mm,樁長60m?,F(xiàn)在為了加強樁的單根承載力,,要對樁地進行注漿。我想請問的是有關注漿的一些參數,。比如,,設備要達到多少兆pa能對這一深度進行注漿,注漿完成后樁的承載力能提高多少,?請這方面的有經驗的前輩指教,。。,。

  • 灌注樁構造鋼筋的一些問題

    地基基礎規范-國標中對大于600mm的鉆孔灌注樁,,構造鋼筋的長度不宜小于樁長的2/3。我們在做鉆孔灌注樁時,,大多是按配筋率配的,,我想知道的是:這些鋼筋全部屬于構造鋼筋嗎?還是指短的鋼筋是構造鋼筋,?,?,?,?

  • 我的關于沉管灌注樁的論文

    關于樁基事故處理的論文,給我的施工及監理的朋友!是CAJ文件,要是打不開我另外傳一個WORD的文檔.

  • 哪位關于鉆孔灌注樁補強

    我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?

  • 關于預制樁和灌注樁區別

    橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),我只用過1次預應力管樁,。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑,、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,,我覺得施工要求高,,直徑越大,樁長越長,,要求越高,,其設備高度和占有空間要求也大。 而灌注樁相對要求沒有那么高,,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,,不包括設備費用,單單廠價和運輸安裝,,大該在300元左右,。 80cm的灌注樁,全部包括大概在1200元左右,。 4)橋梁適用性 A)對于,,預應力管樁直接接蓋梁的結構,由于打入時會有施工偏差,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便,。 對于,,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,由于是樁頂直接埋入承臺,,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了,。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題

  • 【分析】這鉆孔灌注樁質量如何,?

    【分析】這鉆孔灌注樁質量如何?

    請教下這樣的樁的質量如何,?還有隔壁家有一條爛樁,,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,面上的全是粉末,,用手捏都碎,,現在已經破到設計標高了,有點石子,,但還是一捏就碎,,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?

  • 鉆孔灌注樁施工的各資料

    1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙,、地質報告,、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據,、施工工藝流程,、技術指標、安全措施等內容是否符合要求,。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求,。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題,、發現問題,,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢

  • 關于灌注樁的超灌高度疑問

    請教大家,,在泥漿護壁灌注樁施工中,,圖紙上有一個超灌高度,我查資料顯示超灌高度主要是滿足樁頭處砼的強度,,但是我們的樓房有2層的地下室,,當挖樁頭的時候,地下室的樁長那部分都會挖出來破掉的,,那這樣超灌高度還有什么意義呢,?不知道我的理解是不是正確,?請教大家

  • 灌注樁的混凝土充盈系數

    充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標,。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論),。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,,以及由于施工過程中可能會出現樁身側壁裂縫,、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量,。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20,;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,,判定為廢樁,,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內,。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3,。 各個類型樁的充盈系數是不同的,,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,,這也是正?,F(xiàn)象。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,,最理想的是在1.15左右,,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,,都在1.2左右,,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數,。過

  • 后壓降灌注樁沉降怎么計算

    后壓漿灌注樁沉降怎么計算,?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,,可是作用多大,?怎么量化呢?求高手賜教,。

  • 鉆孔灌注樁孤石怎么索賠

    鉆孔灌注樁施工過程中,,遇孤石,現需進行變更索賠,,請教下高手,,這個中風化花崗巖孤石套什么定額,?中風化花崗巖是IV類,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,,或者說應該怎么進行索賠呢,?我是個新手,求大家幫幫?,謝謝啦?。。,。,。。,。,。?handshake

  • 混凝土灌注樁的振搗問題

    在安徽做一個灌注樁工程,,樁長15米,。監理是個老人家,非要施工方準備15米長的振搗棒,。在網上查到:“鉆孔灌注樁是不需要振搗的,。它所用的混凝土為180~220mm坍落度的自密性混凝土,灌注后不需振搗,。挖孔樁若為干灌樁則樁頭2米必須振搗,,2米以下部位若混凝土坍落度較大可不振搗?!辈恢酪罁?jù)在哪里,?查那本規范?謝謝大家,!