設計樁基選用PHC 500 AB-100-20b, 設計單樁承載力特征值為1300KN,,靜壓樁機施打,由于環境制約,有幾根樁用灌注樁,,請教用灌注樁時用多少樁徑,配筋長度,,規格,,砼等級。
論文簡介:灌注樁,,是直接在樁位上就地成孔,,然后在孔內安放鋼筋籠灌注混凝土而成。灌注樁能適應各種地層,,無需接樁,,施工時無振動、無擠土 投稿網友:yjp5794321 上傳時間: 2013-08-19
鉆孔灌注樁的計算鉆土孔時是“自自然地面至巖石表面之深度乘設計樁截面積以立方米計算”,。請問這里所說的“自然地面至巖石表面深度的深度”是不是也就是樁頂標高自室外地坪的高度,,再加上樁本身的長度啊,?如果一棟房子使用預制管樁與使用鉆孔灌注樁的話(樁的數目相同),,兩者的造價大概相差多少啊,?
原來已經打了管樁,現在要補樁,,只能補鉆孔灌注樁,。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,打樁時不會再造成大的擠土,,所以管樁和鉆孔樁相臨時,,最小間距應該按3D,,假如是管樁后打,應該按4D,,這樣想對哇,?
浙江混凝土灌注樁,,預應力管樁圖集
該工程位于北方,樁基礎在冬季施工,,施工結束后,,即按規定進行保溫覆蓋,沒有破樁頭?,F(xiàn)在春季復工,,發現標養試塊符合設計要求,但是同條件試塊強度只達到設計要求的50%以上,。請問現在該怎么辦,?
施工場地,原來10多年前打了D=280的沉管灌注樁,,樁長統一11米,,現在房子拆了改建,怕基礎不夠力就改鉆孔灌注樁,,現在圖紙的有些鉆孔灌注樁的定位和原來的沉管樁位置重疊,,鉆機鉆了3米左右就鉆到原來的沉管樁鉆不下去了。 1.那設計上面是不是只能夠做多樁承臺,? 2.而且有些樁只偏了一點點的,,單樁單柱有承臺的時候,柱子最多可以偏心多少,?還有沒有其他辦法解決,? 3.現在已經鉆到舊樁的這根,回填是用砂好還是石子好,?補充信息:農村住宅,,擬建5層,,地質報告顯示標高-10米以上存在大量淤泥質土,,固原來的沉管樁承載力肯定不夠,現在現場的做法是只能做偏心,,然后打算做大承臺和地梁,,因為有些柱子是直接植在地梁上面 設計的高手們請問遇到這種情況要注意什么?我是第
圖紙簡介: 灌注樁式鋼管樁群樁基礎圖,,圖紙內容詳細,,歡迎大家下載,,希望對大家有幫助。,。,。。,。 投稿網友: epds2012 上傳時間: 2013-03-11
因建筑場地限制,加上甲方想省錢,,同一建筑單體,,一部分使用靜壓管樁,另三分之一使用灌注樁,,是否可以混用,?哪位大神能否指出規范哪里有規定?非常感謝??!
本帖最后由 iwjh 于 2013-12-4 14:24 編輯 蘇G03-2012 預應力混凝土管樁蘇G18-2009 現澆鋼筋混凝土樁
目前有個項目,,土層有中粗砂,,地勘不建議采用管樁。施工單位提出可以采用引筒等措施可以打管樁,,有經驗的同事們給個建議,。經濟對比方面和施工難度如何?
工地位置以前曾經是河道,,所以表層5-6米都是砂層,而護筒高度也就2米左右,,很容易造成塌孔,。為了防止塌孔的辦法就是把泥漿調稠,這樣塌孔的幾率有所降低,但是泥漿太稠,,導致混凝土不容易下落,,從而造成混凝土空洞或者蜂窩,甚至斷樁等隱患,。影響鋼筋混凝土灌注樁的質量,。[ 本帖最后由 jzzlbb 于 2012-1-7 09:47 編輯 ]
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
今天一些已到層位的樁進行混凝土灌注,,沒想到這時泵車突然拋錨了。我想問一下在泵車修理的時候,。作為施工員的我,。該做些什么呢? 我是一個剛剛畢業的大學生,。請多多指教,!謝謝了
鉆樁時,鉆頭下出現斜面,,無法施鉆,,除了灌混凝土外,有其他好方法嗎,?
請教下這樣的樁的質量如何?還有隔壁家有一條爛樁,,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,,面上的全是粉末,用手捏都碎,,現在已經破到設計標高了,,有點石子,但還是一捏就碎,,有什么經濟的辦法可以補救這條樁,?
充盈系數一般用于樁基工程的灌注樁澆灌混凝土,是判斷樁基工程的一個質量指標,。灌樁的混凝土充盈系數是指一根樁實際灌注的混凝土方量與按樁外徑計算的理論方量之比(V實/V理論),。在實際施工過程中,成孔出現的偏差大于設計尺寸,,以及由于施工過程中可能會出現樁身側壁裂縫,、孔洞及塌孔等原因,導致實際灌入量大于理論計算量,。 實際情況: 振動灌注樁和錘擊式灌注樁的充盈系數一般為1.05~1.20,;靜壓灌注樁一般為1.02~1.10。對充盈系數小于1的樁,,判定為廢樁,,應立即實行復打,但復打時應防止樁管外壁土體混入混凝土樁身內,。泥漿護壁成孔灌注樁的混凝土充盈系數不得小于1,,在一般土質中為1.1,在軟土中為1.2~1.3,。 各個類型樁的充盈系數是不同的,,沉管灌注樁不小于1.0,但是在實際施工中常常出現小于1的情況,,這也是正?,F(xiàn)象。鉆孔灌注樁的充盈系數不宜小于1.1,,最理想的是在1.15左右,,但是在砂土或者粉沙地層的充盈系數一般比較大,都在1.2左右,,如果鉆孔樁充盈系數小于1.0那么可以判定為廢樁 是在預/決算里和實際施工時計算混凝土的方量,,就要按樁理論的土方量乘上充盈系數。過
請教大家,,在泥漿護壁灌注樁施工中,,圖紙上有一個超灌高度,我查資料顯示超灌高度主要是滿足樁頭處砼的強度,,但是我們的樓房有2層的地下室,,當挖樁頭的時候,地下室的樁長那部分都會挖出來破掉的,,那這樣超灌高度還有什么意義呢,?不知道我的理解是不是正確?請教大家
后壓漿灌注樁沉降怎么計算,?怎么確定后壓降對樁基礎的沉降起到了多大的作用,?規范上沒有提啊 知道后壓降肯定對樁基礎的沉降有著有利的作用,,可是作用多大?怎么量化呢,?求高手賜教,。
鉆孔灌注樁施工過程中,遇孤石,,現需進行變更索賠,,請教下高手,這個中風化花崗巖孤石套什么定額,?中風化花崗巖是IV類,,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢,?我是個新手,,求大家?guī)蛶兔Γx謝啦?。,。。,。,。。,?!:handshake