按照設計要求,,灌注樁頂標高要進入橫梁底100mm,。結果工人砍樁頭時不小砍多了,只進去30~40mm這怎么處理,?把橫梁底標高降低?能不能不處理直接澆上去,因為撷闶窃跈M梁底標高之上
本圖紙設計灌注樁長12.9米,,直徑900的旋挖樁,上部冠梁900×900,,想問一下我現在直接挖土挖到冠梁頂標高,,開始打旋挖灌注樁,把冠梁段高度留作以后破樁頭的高度可以嗎,?還是挖土的時候預留土方是從冠梁頂上再預留500到1000呢,?求指教一下!PS:因為本人是第一次施工灌?,核心意思就是灌注樁頂預留500到1000,,這個預留處標高是從冠梁頂還是冠梁底計算?
主要介紹了 關于樁底注漿 對于施工,,設計,,以及施工遇到的問題的解決
原來已經打了管樁,,現在要補樁,,只能補鉆孔灌注樁。我覺得因為鉆孔灌注鉆后打,,打樁時不會再造成大的擠土,,所以管樁和鉆孔樁相臨時,最小間距應該按3D,,假如是管樁后打,,應該按4D,,這樣想對哇?
我有一工地出現數量較多的斷樁(鉆孔灌注樁),現有人提出采用高壓灌漿的辦法補強.不知能否達到接樁和補強的目的?效果如何?哪位朋友做過?要注意那些問題?
橋梁工程卻是較少使用預制樁(除去小的打入方樁),,我只用過1次預應力管樁,。個人理解灌注樁和預制樁(預應力管樁)有一下區別 1)樁頂承載力: 相同直徑、長度的預應力管樁比灌注樁樁頂承載力(不考慮樁本身強度)大,。 2)施工角度:okok.org 預應力管樁施工,,我覺得施工要求高,直徑越大,,樁長越長,,要求越高,其設備高度和占有空間要求也大,。 而灌注樁相對要求沒有那么高,,鉆10m和40m的設備差不多 3)價格方面: 80cm的預應力管樁,不包括設備費用,,單單廠價和運輸安裝,,大該在300元左右。 80cm的灌注樁,,全部包括大概在1200元左右,。 4)橋梁適用性 A)對于,預應力管樁直接接蓋梁的結構,,由于打入時會有施工偏差,,如果偏差大,做蓋梁時較難調整.而現澆柱子則調整方便。 對于,,預應力管樁直接接橋梁承臺的結構,,由于是樁頂直接埋入承臺,規范要求樁頂埋入深度較大(一般1.2m),那么這個承臺配筋和驗算就不那么簡單了,。 C) 預應力管樁, 一般都存在接長樁問題
1,、泥漿護壁,如果泥漿濃度大,,會產生哪些不利的影響,?孔底沉渣多了又會產生哪些危害?2,、鋼筋籠上浮產生原因及一旦上浮,,如何處理?
最近在弄鉆孔灌注樁施工,,所以上網找了一些鉆孔灌注樁施工的文章,,還是比較有用的,需要的朋友下去看看撒。,。壓縮包里包括一些文章,,截圖如下:
樁的終壓力值不小于5400KN,樁長大概40米左右,,有孤石存在,,地質變化不大,用混凝土預制樁尖是否可行,,還是要用鋼樁尖,?
之前接觸過后壓漿鉆孔灌注樁的問題,搜集了一些資料,,整理了一下,,現在發給大家,大家可以學習一下,。
書上看到這么一段話“鉆孔灌注樁的護筒內徑的大小要比樁徑大200~400mm”,灌注樁灌注完成之后應該會充滿了護筒才對,,直徑應該和護筒內徑大小相同啊!
鉆樁時,,鉆頭下出現斜面,無法施鉆,,除了灌混凝土外,,有其他好方法嗎?
請教下這樣的樁的質量如何,?還有隔壁家有一條爛樁,不知道是不是混凝土漿不夠還是怎么回事,,面上的全是粉末,,用手捏都碎,現在已經破到設計標高了,,有點石子,,但還是一捏就碎,有什么經濟的辦法可以補救這條樁?
本人第一次施工鉆孔灌注樁,,請各位大俠指教啊,。近日在澆筑一個鉆孔灌注樁以后,發現鋼筋籠標高沒有控制好,,鋼筋籠頂標高比設計低底了30公分,,請問這種情況該怎么處理?PS:這個樁是30米長,,因為場地標高限制,,本次澆筑到29米,上面本來還要接樁1米,。
本文從施工及監理的角度,,較為詳盡的闡述了鉆孔灌注樁的施工技術及質量監理的要點,并對現階段設計中存在的問題提出了個人意見,。http://m.dibaquyu.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=13857&way=4
我們這的工地樁基工程結束之后,,基槽開挖時,發現一些成樁的強度達不到要求,,必須補樁,!我想請教關于補樁的施工工藝(之前的樁是鉆孔灌注樁)!下面的圖片是原來打樁的樁基公司補的樁,,這樣的做法可以嗎,?能滿足裝得強度要求嗎?
1 施工前的準備1.1鉆孔灌注樁施工方案的審核根據設計圖紙,、地質報告,、現行規范標準以及現場勘查結果,審查施工方案的編制依據,、施工工藝流程,、技術指標、安全措施等內容是否符合要求,。同時還應審查施工方案中處置突發事件的應急預案是否符合要求,。對于施工方案的審核應具有前瞻性,要善于提出問題,、發現問題,,避免在實施過程中處于被動境地。1.2根據施工方案檢查施工準備情況檢
鉆孔灌注樁施工過程中,,遇孤石,,現需進行變更索賠,請教下高手,,這個中風化花崗巖孤石套什么定額,?中風化花崗巖是IV類,,那中風化花崗巖孤石應該按幾類算呢,或者說應該怎么進行索賠呢,?我是個新手,,求大家?guī)蛶兔Γx謝啦?。,。。,。,。,。,。?handshake